FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème configuration chaudière Geminox THRi 25

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 627 questions dans le forum chauffage


23693

Question Forum Chauffage : Problème configuration chaudière Geminox THRi 25

Velcamphot
Membre inscrit
Velcamphot
3 messages
Bonjour et merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.

Je possède une chaudière Geminox THRi 25 avec 2 circuits (plancher chauffant à au RDC et radiateurs à l'étage.
Suite à la tempête et de nombreuses coupures d'électricité j'ai fait changer la carte électronique.
Depuis je n'ai plus aucun message d'erreur au niveau de la chaudière mais des problèmes de plancher chauffant.
1. Si j'allume la chaudière, elle fonctionne normalement et chauffe les 2 circuits et cesse lorsque la température demandée est atteinte.
Mais ne redémarre jamais et laisse la température redescendre.
Je suis obligé de l'arrêter manuellement et de la redémarrer.

2. Depuis hier et la dernière intervention de mon chauffagiste, après appel au SAV Geminox, et modification d'une ligne sur le panneau de commande, elle ne chauffe plus qu'une seule fois et pas longtemps du tout le circuit du plancher autant dire que nous n'avons plus de chauffage.

3. Mon chauffagiste aimerait bien avoir une documentation concernant les lignes 516 à 755
19 décembre 2023 à 12:16
Conseils 1 forum dépannage chaudières

Problème configuration chaudière Geminox THRi 25

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Vous avez remplacé la carte LMU de votre chaudière pour quelle raison ?
Quel était le défaut ?

Lorsque l'on remplace une telle carte il faut reprendre tous les réglages, tous les paramètres selon la configuration de votre installation :
- Le fonctionnement de la chaudière (type, puissances, combustions),
- Le circuit de production ECS,
- Le circuit de chauffage CC1 radiateurs,
- Le circuit de chauffage CC2 plancher chauffant,
- Les accessoires et options de régulation (sonde d'ambiance, sécurité plancher, autres...)

Votre chauffagiste a-t-il vraiment tout fait correctement ?

Pour ce qui est des lignes 516 et 755 elles doivent rester avec les réglages d'usine :
- 516 : passage été/hiver automatique sur 20°C,
- 755 : lecture de la valeur du courant de ionisation quand le brûleur fonctionne (rien à faire),

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2023 à 20:20
Conseils 2 forum dépannage chaudières

Problème configuration chaudière Geminox THRi 25

Velcamphot
Membre inscrit
Velcamphot
3 messages
Bonsoir et merci d'avoir pris du temps pour me répondre.
La carte LMU a été changée car la chaudière après la tempête de novembre et les nombreuses coupures d'électricité s'arrêtait de en + souvent et affichait le code 51.
Mon chauffagiste n'est pas celui qui avait installé la chaudière, il a cessé son activité et le nouveau ne connaît pas bien les chaudières Géminox.
Il n'a pas repris tous les réglages après avoir changé cette carte.

J'ai récupéré hier sur internet la notice technique du panneau de commande QAA 73 que je ne possédais pas, je maîtrise assez bien les manipulations sur ce panneau de commande et je peux suivre vos conseils.
Le problème principal que je rencontre est que la chaudière ne redémarre pas quand la température baisse dans la maison.
20 décembre 2023 à 23:40
Conseils 3 forum dépannage chaudières

Problème configuration chaudière Geminox THRi 25

Velcamphot
Membre inscrit
Velcamphot
3 messages
Voici 4 photos de mon installation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20231220 231718


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20231220 23170220231220 231640


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20231220 231617

20 décembre 2023 à 23:48

Proposer une réponse à Problème configuration chaudière Geminox THRi 25



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 2. Problème régulation plancher chauffant Geminox thri 5-25 B 100
    N°23510 : Bonsoir. J'ai fait installer en 2007 une chaudière à condensation Geminox thri 5-25 B 100 avec 2 circuits de chauffage (1 pour plancher chauffant au RDC, 1 pour 3 radiateurs à l'étage), avec sonde extérieure, et sonde...
  • 3. Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
    N°20962 : Bonjour. Je recherche le paramétrage d'origine pour une chaudière Geminox THRi 5-25 SEP afin de comparer à l'existant. Merci d'avance pour votre retour d'info. Cordialement. YC
  • 4. Problème débit eau chaude chaudière Geminox thri 5-25
    N°23259 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je ne connais pas encore les usages et a du mal a me retrouver mais je vais commencer par me présenter et dire ce qui me fait venir ici. J’ai 28 ans je suis de l’Oise, mes parents...
  • 5. Problème chaudière THRI 5-25 M75V GEMINOX
    N°16945 : Bonjour. La vanne 3 voies "Motore valvola vmr spst c art 14911 fonctionne Bizarre. Lorsque la réserve d'eau chaude demande le chauffage ; le fil marron (open) est sous tension ; 220V avec bleu. Le fil Noir (Closed) est...
  • 6. Paramétrage chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
    N°21301 : Bonjour, Sur ma chaudière Geminox THRi 5-25 SEP, j'ai un doute sur le paramètre 552 système hydraulique, il est positionné à 55 alors que pour ce modèle il devait être à 7. Le paramètre peut être consulté avec la...
  • 7. Vibrations chaudière à gaz Geminox THRI 5 25 M75V
    N°11268 : Depuis 3 ans j'ai une chaudière Geminox THRI 5/25 75V, au début tout fonctionnait parfaitement mais quelques mois après l'installation elle s'est mise à vibrer. Le technicien chargé de la maintenance a dit que c'était...
  • 8. GEMINOX THRI - 5-25 SEP eau chaude devient tiède
    N°7720 : J'ai fais l'acquisition dernièrement d'une GEMINOX THRI 5-25 SEP. Je n'ai aucun problème concernant le chauffage, par contre quand je tire de l'eau chaude elle met un certain temps à chauffer, puis quand elle devient à peu près...
  • 9. Chaudière Geminox thri 5-25+reg73 sept démarrages mode auto
    N°22571 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz à condensation Geminox thri 5-25 sep + sonde reg 73 + radiateurs sans sonde extérieure. J'ai programmé en mode auto un départ à 6h30 jusqu'à 10 h et une consigne de 20,5 le matin quand...
  • 10. Problème chaudière Geminox THRI 5-25 M75V défaut 1-54
    N°11862 : Bonjour, J'ai une chaudière Geminox THRI 5-25 M75V et depuis 2 jours elle se met en défaut (défaut 1-54) sans que je sache pourquoi... un simple "reset", elle repart et s'éteint quelques heures plus tard. La signification du...
>>> Résultats suivants pour : Problème configuration chaudière Geminox THRi 25 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite