Problème chaudière Geminox Thri 525 M75
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
23698
Question Dépannage Forum Chauffage : Problème chaudière Geminox Thri 525 M75
Bonjour.
J'ai une chaudière Geminox Thri 525 M75 qui va bientôt fêter ses 20 ans.
J'ai 2 circuits de chauffage : plancher chauffant et radiateurs, ainsi que la production d'ECS avec un ballon incorporé.
J'ai un problème actuellement : ce matin, en me levant, j'ai trouvé les radiateurs bouillants et le plancher chauffant à pas loin de 40 degrés en arrivée à la nourrice, alors que la température sur le programmateur était réglée à 73.23.5 degrés de consigne à 20 degrés.
J'ai dû couper la chaudière qui était à 91 degrés sur l'écran digital.
Je soupçonne la production d'ECS de passer dans le chauffage.
Quelqu'un aurait-il eu la même mésaventure ? C'est la 2éme fois que cela se produit ?
Merci.
J'ai une chaudière Geminox Thri 525 M75 qui va bientôt fêter ses 20 ans.
J'ai 2 circuits de chauffage : plancher chauffant et radiateurs, ainsi que la production d'ECS avec un ballon incorporé.
J'ai un problème actuellement : ce matin, en me levant, j'ai trouvé les radiateurs bouillants et le plancher chauffant à pas loin de 40 degrés en arrivée à la nourrice, alors que la température sur le programmateur était réglée à 73.23.5 degrés de consigne à 20 degrés.
J'ai dû couper la chaudière qui était à 91 degrés sur l'écran digital.
Je soupçonne la production d'ECS de passer dans le chauffage.
Quelqu'un aurait-il eu la même mésaventure ? C'est la 2éme fois que cela se produit ?
Merci.
21 décembre 2023 à 11:05
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Geminox Thri 525 M75
Bonsoir,
Il faut vérifier le fonctionnement de la vanne inverseuse de votre chaudière, celle qui inverse le cycle de circulation entre le ballon d'ECS et les circuits de chauffage :
- Elle peut être grippée,
- Son moteur peut être HS.
Ensuite il faut s'assurer que votre ballon ECS n'est pas entartré. Si c'est le cas, en cas de risque de surchauffe dans le corps de chauffe la régulation de la chaudière peut délester cette chaleur vers les circuits de chauffage et produire ce que vous avez constaté.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Il faut vérifier le fonctionnement de la vanne inverseuse de votre chaudière, celle qui inverse le cycle de circulation entre le ballon d'ECS et les circuits de chauffage :
- Elle peut être grippée,
- Son moteur peut être HS.
Ensuite il faut s'assurer que votre ballon ECS n'est pas entartré. Si c'est le cas, en cas de risque de surchauffe dans le corps de chauffe la régulation de la chaudière peut délester cette chaleur vers les circuits de chauffage et produire ce que vous avez constaté.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 janvier 2024 à 18:28