FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Différence de température entre ballon chaudière et robinets

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 627 questions dans le forum chauffage


19771

Question Forum Chauffage : Différence de température entre ballon chaudière et robinets

noel3869
Membre inscrit
noel3869
6 messages
Bonjour.

On m’a installé une chaudière fioul DOMUSA JAK HFD CONDENS avec ballon SANIT HG.
- Le ballon, il y a une différence de température qui occasionne des brulures : réglage sur la régulation LAGO BVS de la chaudière : réglage 45°, sur le cadran du ballon indication température 49° et température 61.2° à la sortie des robinets. Valeur qui reste similaire quand on change le réglage.
L’installateur n'a pas trouvé de solution. Malgré plusieurs visites.
La dernière solution qu'ils ont trouvé est d'installer un mitigeur à la sortie du ballon. Donc la chaudière chauffe l'eau du ballon a une température supérieure et à la sortie de ce ballon on refroidit avec de l'eau froide pour que la température diminue aux robinets !
Où est l'économie, on chauffe de l'eau ce qui consomme de l'énergie et après on la refroidit.
- De plus depuis l'installation de ce mitigeur, très peu de pression aux robinets.
Merci.
31 janvier 2019 à 13:52
Réponse 1 Forum Chauffage Bricovidéo

Différence de température entre ballon chaudière et robinets

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Bonjour noel3869.

Vous aviez posé une question sur le forum maçonnerie à laquelle vous n'avez pas donné suite.
Consolider muret sur terrasse
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage de Bricovidéo
31 janvier 2019 à 14:35
Réponse 2 Forum Chauffage Bricovidéo

Différence de température entre ballon chaudière et robinets

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Pour commencer il faut savoir que la production d'eau chaude dans un ballon il y a des normes et des règles à respecter :
- La température de production et de stockage doit être comprise entre 55 et 60°C pour assurer le volume d'eau chaude correspondant aux caractéristiques du ballon et surtout d'éviter des problèmes de santé dues à la légionelle,
- La température de distribution de l'eau chaude sanitaire ne doit pas être supérieure à 55°C d'où l'obligation de mettre en place un limiteur de température thermostatique.

Donc rien d'anormal, réglez votre température d'eau chaude pour obtenir 55°C !!!
Juste pour notre information, quel est le type de circuit de chauffage de votre installation (radiateurs, plancher chauffant ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2019 à 18:58
Réponse 3 Forum Chauffage Bricovidéo

Différence de température entre ballon chaudière et robinets

noel3869
Membre inscrit
noel3869
6 messages
Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Ce sont des radiateurs.
Comme je l'ai écrit, le souci est que je ne connais pas la température de ce ballon.
Sur la chaudière quand je règle sur 45 degrés, l'indicateur du ballon indique 49 et aux robinets 62 degrés.

Pourquoi ce n'est pas les mêmes température ?
Il y a donc un souci entre ces différentes indications ?

Ce serait beaucoup plus simple si le réglage sur la chaudière correspondait à celui du ballon.
L'installateur a avancé plusieurs suppositions : soit c'est une différence entre la marche de la chaudière et un temps d'attente ? Soit comme c'est un ballon horizontal la température du ballon n'est pas la même partout ? pour ensuite installer un mitigeur à la sortie du ballon. Donc la chaudière chauffe l'eau du ballon a une température supérieure et à la sortie de ce ballon on refroidit avec de l'eau froide pour que la température diminue aux robinets ! pas économique et plus de pression robinets.

Donc comment je fais pour régler à 55 degrés ?
Dans l'attente de votre aide dont je vous remercie.
Cordialement.
Noël
02 février 2019 à 10:12
Réponse 4 Forum Chauffage Bricovidéo

Différence de température entre ballon chaudière et robinets

noel3869
Membre inscrit
noel3869
6 messages
Bonjour,
Je peux rajouter pour ce problème.

Sur la notice du ballon est noté que le thermomètre sur le ballon indique la température de l'eau chaude sanitaire accumulée.
Moi aux robinets eau chaude de la maison, l'eau est très chaude, alors que sur ce thermomètre de ce ballon elle est indiquée à 45 degrés ?
De plus sur ce ballon il y a un thermostat de régulation de la température de l'eau chaude sanitaire mais l'installateur a dit de ne pas y toucher car le réglage se fait à la chaudière ?
A été barré sur la notice : le circuit secondaire (ou circuit d' E.C.S) est muni d'un groupe de sécurité avec soupape de sécurité tarée à 7 bars.
Je ne sais si c'est important.
Depuis septembre 2018, l'installateur est venu de nombreuses fois pour essayer de régler les problèmes, j’espère qu'il ne va pas faire payer tout cela.
Peut-être voir avec le SAV du fabricant Dmusa teknik. Est-ce à moi de le faire ?
Moi je veux juste connaitre la température du ballon et les différentes températures correspondantes.
Cordialement.
04 février 2019 à 08:57

Proposer une réponse à Différence de température entre ballon chaudière et robinets


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
    N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
  • 2. Différence entre température entrée et sortie
    N°22493 : Bonjour. Je dispose d'une chaudière gaz condensation De Dietrich MCX24. Je peux noter une différence entre mon circuit d'entrée et de sortie d'eau de 5° en moyenne. Ce qui, je pense, ne donne pas un fonctionnement optimum...
  • 3. Chaudière Chappée Orana HTE absence d'ordre production d'ECS
    N°20679 : Bonjour, Je suis nouveau, merci pour ce forum. Ma chaudière au sol est une Orana gaz HTE GBI/GBVi 24kW avec ballon intégré, mon problème est le suivant : Le chauffage fonctionne bien (avec sonde d'ambiance ajoutée,...
  • 4. Différence entre le flow check et le clapet thermostop ?
    N°20357 : Bonjour à tous, Quelqu'un connait-il la différence entre Flow check et Clapet thermostop ? Sur base des informations trouvées sur le net, cela semble être la même chose. Toutefois et lorsque je compare les produits, il...
  • 5. Ballon ECS très très long à monter en température
    N°21010 : Bonjour, Je possède une chaudière Zaegel Held BlueDens FC-29 (en fait c'est une Wolf COB-29 ...) avec un ballon ECS de 160 litres. Elle a été installée par mon cher chauffagiste de l'époque qui m'a vanté un produit...
  • 6. Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E
    N°19371 : Bonjour à vous tous, Depuis hier, cette chaudière qui doit chauffer jusqu'à 75 degrés ne monte plus en température, elle "reste" à 62... Je ne sais pas ce qui est un comportement normal pour ce modèle (ce n'est pas chez...
  • 7. Raccordement tuyauterie chauffage
    N°23197 : Bonjour. J'aimerais savoir si les deux schémas de raccordements au ballon sont bons et lequel est le plus intéressant en terme de chauffage. Sur le ballon qui comporte 4 piquages, les quels sont y pour raccorder la pompe à...
  • 8. Problème de chauffe chaudière URBIA GREEN 25
    N°20410 : Bonjour. Voilà j'ai une chaudière URBIA GRENN 25 sur un circuit primaire un ballon 140 litres et un circuit secondaire avec radiateurs et thermostat d'ambiance. L'installation a environ 5 ans et depuis 4 à 5 jours, la...
  • 9. Thermostat ambiance chaudière fuel
    N°20408 : Bonjour, J'ai une chaudière Fioul Franco-Belge Optima 4135 B qui a environ 15 ans (je viens de racheter la maison). Chaudière basse température, corps de chauffe en acier. Elle est montée avec une vanne 4 voies, suivi d'un...
  • 10. Question hivernage et position vase d'expansion
    N°19470 : Bonjour à tous. Maintenant que j'ai la notice de ma chaudière, grâce à une question précédemment posée, j'ai plein de nouvelles questions. Ma chaudière (CTC DF.B 25Kw) est une chaudière double foyer (bois/fuel) avec...
>>> Résultats suivants pour : Différence de température entre ballon chaudière et robinets >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
rearmement ballon electriqueforum chauffage installation climatisation reversiblerecuperation chauffageforumchauffage installation chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite