Problème de chauffe chaudière URBIA GREEN 25
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
20410
Question Forum Chauffage : Problème de chauffe chaudière URBIA GREEN 25
Bonjour.
Voilà j'ai une chaudière URBIA GRENN 25 sur un circuit primaire un ballon 140 litres et un circuit secondaire avec radiateurs et thermostat d'ambiance. L'installation a environ 5 ans et depuis 4 à 5 jours, la chaudière chauffe mal.
J'ai beaucoup de mal à avoir 20° chez moi et dehors il fait 0° la nuit.
J'ai vérifié les circulateurs des 2 circuits, ils tournent.
Mon souci est que je trouve que le temps de chauffe est très court 15 secondes environ et cela toutes les minutes.
J'ai l'impression que le retour ballon vers la chaudière ne se fait pas normalement.
Pourriez-vous m'aider car en ces temps de confinement, c'est pas facile d'avoir quelqu'un ?
Par avance merci.
P. S. : Le condensateur en place est un 2µF et n'est pas déformé.
Voilà j'ai une chaudière URBIA GRENN 25 sur un circuit primaire un ballon 140 litres et un circuit secondaire avec radiateurs et thermostat d'ambiance. L'installation a environ 5 ans et depuis 4 à 5 jours, la chaudière chauffe mal.
J'ai beaucoup de mal à avoir 20° chez moi et dehors il fait 0° la nuit.
J'ai vérifié les circulateurs des 2 circuits, ils tournent.
Mon souci est que je trouve que le temps de chauffe est très court 15 secondes environ et cela toutes les minutes.
J'ai l'impression que le retour ballon vers la chaudière ne se fait pas normalement.
Pourriez-vous m'aider car en ces temps de confinement, c'est pas facile d'avoir quelqu'un ?
Par avance merci.
P. S. : Le condensateur en place est un 2µF et n'est pas déformé.
31 mars 2020 à 16:11
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème de chauffe chaudière URBIA GREEN 25
Bonjour,
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Votre chaudière est une chaudière type condensation :
- Est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Vous avez un ballon de 140 litres sur le circuit primaire :
- A quoi sert ce ballon ?
- Combien de circulateur avez-vous en dehors de celui de la chaudière ?
- Combien de circuit de chauffage avez-vous (plancher, radiateurs) ?
- Le thermostat d'ambiance sert à quoi et il est raccordé sur quoi ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Votre chaudière est une chaudière type condensation :
- Est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Vous avez un ballon de 140 litres sur le circuit primaire :
- A quoi sert ce ballon ?
- Combien de circulateur avez-vous en dehors de celui de la chaudière ?
- Combien de circuit de chauffage avez-vous (plancher, radiateurs) ?
- Le thermostat d'ambiance sert à quoi et il est raccordé sur quoi ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 mars 2020 à 17:32
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème de chauffe chaudière URBIA GREEN 25
Bonjour et surtout merci pour votre rapidité.
Vos questions, il n'y a aucune sonde ni extérieure ni ambiance dans le local de chauffe.
Le ballon 140 litres est entre le circuit primaire et le circuit secondaire, habituellement il stocke l'eau chaude des radiateurs.
J'ai 2 étages à chauffer, le rez de chaussée est de 100 m² avec 8 radiateurs alu et l'étage 70 m² avec 6 radiateurs.
Il n'y a qu'un seul circuit au départ du ballon tampon qui va vers 2 nourrices qui alimentent chaque radiateur individuellement.
Le thermostat d'ambiance est dans l'appartement et gère la mise en route du circulateur du circuit secondaire.
Vos questions, il n'y a aucune sonde ni extérieure ni ambiance dans le local de chauffe.
Le ballon 140 litres est entre le circuit primaire et le circuit secondaire, habituellement il stocke l'eau chaude des radiateurs.
J'ai 2 étages à chauffer, le rez de chaussée est de 100 m² avec 8 radiateurs alu et l'étage 70 m² avec 6 radiateurs.
Il n'y a qu'un seul circuit au départ du ballon tampon qui va vers 2 nourrices qui alimentent chaque radiateur individuellement.
Le thermostat d'ambiance est dans l'appartement et gère la mise en route du circulateur du circuit secondaire.
31 mars 2020 à 18:00
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème de chauffe chaudière URBIA GREEN 25
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt
4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode « Confort » ou en mode « Réduit » en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipations, d’optimisation à la l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous avez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.
Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parler économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas,
Le fonctionnement des chaudières condensations correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans votre cas, le ballon de 140 litres ne présente aucun intérêt, il perturbe de fonctionnement hydraulique de la chaudière et comme son installation de prend pas en compte ni les préconisation du constructeur ni les spécifications de fonctionnement d'un chaudière condensation, vous ne faites ni les économies d'énergie que cette chaudière pourrait vous apporter ni garantir sa durée de vie.
Pouvez-vous nous transmettre un schéma de principe ou des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt
4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode « Confort » ou en mode « Réduit » en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipations, d’optimisation à la l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous avez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.
Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parler économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas,
Le fonctionnement des chaudières condensations correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans votre cas, le ballon de 140 litres ne présente aucun intérêt, il perturbe de fonctionnement hydraulique de la chaudière et comme son installation de prend pas en compte ni les préconisation du constructeur ni les spécifications de fonctionnement d'un chaudière condensation, vous ne faites ni les économies d'énergie que cette chaudière pourrait vous apporter ni garantir sa durée de vie.
Pouvez-vous nous transmettre un schéma de principe ou des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 avril 2020 à 14:56
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème de chauffe chaudière URBIA GREEN 25
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Je joins un schéma de mon installation.
Tous les radiateurs ont des robinets thermostatiques.
Je vais essayer de shunter le ballon de 140 litres et voir comment est la réaction.
Dans l'attente.
Merci Mario.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je joins un schéma de mon installation.
Tous les radiateurs ont des robinets thermostatiques.
Je vais essayer de shunter le ballon de 140 litres et voir comment est la réaction.
Dans l'attente.
Merci Mario.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 avril 2020 à 19:03
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problème de chauffe chaudière URBIA GREEN 25
Bonjour,
Effectivement, dans votre cas, le ballon de 140 litres n'a aucun intérêt, même si on pourrait penser que ce serait le schéma hydraulique dans le cas où tous vos radiateurs seraient équipés de robinets thermostatiques. Dans ce cas le bypass de la chaudière est là pour assurer un débit mini dans la chaudière et peut être complété par une vanne à pression différentielle.
Votre ballon augmente le volume d'eau de votre installation mais il augmente également le temps de montée en température de votre circuit de chauffage. Vous vous retrouvez avec une pompe chauffage supplémentaire et vous agissez sur son fonctionnement pour piloter la température ambiante alors que la chaudière continue de chauffer et maintenir le ballon en température même quand vous n'avez plus de besoin en chauffage ???
Supprimez votre ballon ! Enlevez le vase d'expansion, la soupape chauffage et le mano rajoutés sur le ballon : la chaudière en est déjà équipée et c'est largement suffisant !
Mettez en place la sonde extérieure de la chaudière, paramétrez une pente de chauffage à 1.5 et constatez le changement :
- La chaudière modulera sa puissance et ne fonctionnera pas inutilement : économie d'énergie,
- Le temps de remonté en température du circuit sera plus rapide,
- Votre confort sera supérieur.
Pour les programmations horaires et les température de confort et réduit, vous pourrez soit utiliser la régulation de la chaudière ou mettre en complément votre TA.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, dans votre cas, le ballon de 140 litres n'a aucun intérêt, même si on pourrait penser que ce serait le schéma hydraulique dans le cas où tous vos radiateurs seraient équipés de robinets thermostatiques. Dans ce cas le bypass de la chaudière est là pour assurer un débit mini dans la chaudière et peut être complété par une vanne à pression différentielle.
Votre ballon augmente le volume d'eau de votre installation mais il augmente également le temps de montée en température de votre circuit de chauffage. Vous vous retrouvez avec une pompe chauffage supplémentaire et vous agissez sur son fonctionnement pour piloter la température ambiante alors que la chaudière continue de chauffer et maintenir le ballon en température même quand vous n'avez plus de besoin en chauffage ???
Supprimez votre ballon ! Enlevez le vase d'expansion, la soupape chauffage et le mano rajoutés sur le ballon : la chaudière en est déjà équipée et c'est largement suffisant !
Mettez en place la sonde extérieure de la chaudière, paramétrez une pente de chauffage à 1.5 et constatez le changement :
- La chaudière modulera sa puissance et ne fonctionnera pas inutilement : économie d'énergie,
- Le temps de remonté en température du circuit sera plus rapide,
- Votre confort sera supérieur.
Pour les programmations horaires et les température de confort et réduit, vous pourrez soit utiliser la régulation de la chaudière ou mettre en complément votre TA.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 avril 2020 à 12:57
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Problème de chauffe chaudière URBIA GREEN 25
Bonjour et merci Mario.
Le souci est qu'en ce moment de confinement, trouver une sonde extérieure n'est pas chose facile ou bien se trouve t'elle dans la chaudière ?
Je peux certes souder un réseau en direct A/R chaudière/radiateurs pour commencer.
Cela va peut être demandé quelques jours je vous tiens informé.
Merci et peut-être à bientôt.
Philippe 333
Le souci est qu'en ce moment de confinement, trouver une sonde extérieure n'est pas chose facile ou bien se trouve t'elle dans la chaudière ?
Je peux certes souder un réseau en direct A/R chaudière/radiateurs pour commencer.
Cela va peut être demandé quelques jours je vous tiens informé.
Merci et peut-être à bientôt.
Philippe 333
02 avril 2020 à 13:43