Question Forum Chauffage : Différence entre température entrée et sortie

tonejay
Membre inscrit
tonejay
5 messages
Bonjour.

Je dispose d'une chaudière gaz condensation De Dietrich MCX24. Je peux noter une différence entre mon circuit d'entrée et de sortie d'eau de 5° en moyenne.
Ce qui, je pense, ne donne pas un fonctionnement optimum de ma chaudière.
Savez vous comment faire en sorte que la température en sortie de circuit soit plus basse ?
Merci.
27 octobre 2022 à 13:51
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Différence entre température entrée et sortie

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

C'est une chaudière à condensation, selon le type de circuit de chauffage, la demande faite par la sonde extérieure, l'éventuelle sonde d'ambiance, les paramétrages d'adaptation de la chaudière à l'installation qu'elle alimente ou la surpuissance de la chaudière par rapport aux besoins réels de votre installation, ce comportement peut être ce qu'il y a de plus normal.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 octobre 2022 à 17:04
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Différence entre température entrée et sortie

tonejay
Membre inscrit
tonejay
5 messages
Bonsoir.

Voilà les réponses :
- Chaudière posée en 2014 de marque Dedietrich MCX24
- Radiateurs
- Pas de sonde car thermostat ambiance Opentherm
- Robinets thermostatiques à l'étage et dans les pièces fermées du rez de chaussée.
- Thermostat NEST
- Dans la pièce de vie.
- Région Hauts de France.
- 130m²
- Gaz de Ville

Cordialement.
27 octobre 2022 à 20:29
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Différence entre température entrée et sortie

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Êtes-vous certains que votre thermostat d'ambiance est un thermostat d'ambiance Opentherm modulant ?
Pouvez-vous nous préciser son type et son modèle ?

Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?

Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!

La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).

Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.

Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.

Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus, cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :

"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."

Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!

En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),

Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques.
Ils vantent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
28 octobre 2022 à 11:38
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Différence entre température entrée et sortie

tonejay
Membre inscrit
tonejay
5 messages
Voilà le modèle de thermostat dont je dispose.

https://www.electro-domotique.fr/nest/1353-nest-learning-thermostat-3e-gen-thermostat-connecte-nest-.html

Si j'ai bien compris au moment de l'installation, le fait qu'il soit Opentherm ne m'impose pas d'avoir une sonde de température extérieur (que j'avais au préalable, mais que j'ai déconnecté après avoir installé le Nest).
La température extérieur est récupéré par le thermostat connecté puis transmis à la chaudière.
L'inertie de la maison et l'apport de chaleur extérieur et aussi pris en compte.

Je joins une photo du paramétrage du Nest je n'ai pas d'historique sur les périodes de chauffage cette année (les températures exceptionnelles faisant que la chaudière ne démarre pas..).

Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
thermostat Nest 3e génération

28 octobre 2022 à 16:54
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Différence entre température entrée et sortie

tonejay
Membre inscrit
tonejay
5 messages
Voilà les informations que j'ai pu receuillir sur le NEST 3e génération :

Grâce à OpenTherm, les thermostats Nest indiqués ci-dessus peuvent contrôler à la fois la température de l'eau chaude sanitaire de votre chaudière et celle de l'eau de votre circuit de chauffage. C'est là une innovation importante.
En effet, bon nombre de chaudières d'ancienne génération ne sont pas compatibles avec OpenTherm et ne possèdent qu'une simple commande Marche/Arrêt. Lorsqu'elles sont allumées, elles chauffent systématiquement l'eau utilisée pour le chauffage de la maison à une température prédéfinie. Ce mode de fonctionnement n'est pas toujours le plus efficace en termes de confort.

Les chaudières plus récentes peuvent être contrôlées avec plus de précision par un thermostat : celui-ci définit à quel moment modifier la température de chauffe et quelle température atteindre.
La chaudière utilise alors la juste quantité de combustible pour atteindre la température de l'eau définie par le thermostat.

Puisque le thermostat Nest indique à votre chaudière compatible OpenTherm comment moduler ses paramètres lorsque la fonctionnalité Vraie radiance est activée, la période de chauffe peut être plus longue, mais la température de chauffe est alors moins élevée. Vous contrôlez ainsi de façon plus précise la température intérieure.
Les longues périodes de chauffe ne consomment pas forcément plus d'énergie. De fait, ce mode de contrôle du chauffage peut s'avérer plus efficace.

Cela s'apparente à la conduite sur autoroute : la plupart du temps, le conducteur régule sa conduite pour maintenir une vitesse convenable lui permettant d'arriver à destination à l'heure et sans encombre.
Cependant, il doit parfois accélérer brièvement pour dépasser un véhicule moins rapide ou éviter un danger.

Les chaudières modulantes fonctionnent de façon similaire : elles peuvent consommer plus ou moins de combustible, le cas échéant, pour vous aider à économiser de l'énergie tout en maintenant un confort agréable.
La chaudière doit cependant recevoir des instructions adéquates de la part d'un autre appareil.
Dans notre cas, c'est le thermostat Nest qui est aux commandes. Grâce à ses algorithmes avancés, il indique à la chaudière à quel moment elle doit modifier la température de consigne de l'eau pour consommer plus ou moins de combustible.
28 octobre 2022 à 17:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Radiateur différence température entrée sortie
    N°20013 : Bonjour. Sur une installation de 30 radiateurs je me pose les questions suivantes en vue d'un équilibrage, sachant que la chaudière est basse consommation : - quelle différence de température doit-on avoir entre l'entrée...
  • 2. Différence de température entre ballon chaudière et robinets
    N°19771 : Bonjour. On m’a installé une chaudière fioul DOMUSA JAK HFD CONDENS avec ballon SANIT HG. - Le ballon, il y a une différence de température qui occasionne des brulures : réglage sur la régulation LAGO BVS de la...
  • 3. Diamètre entrée sortie de nourrice chauffage
    N°18522 : Bonsoir tous, Acquéreur récent d'une maison individuelle (construction 2009) équipée d'une chaudière gaz à ventouse, tuyauterie PER, plancher chauffant, circuit de radiateur, pression 1,5 bars stable, pompe supplémentaire...
  • 4. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
    N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
  • 5. Taille des radiateurs pour basse température
    N°3357 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai récemment remplacé une ancienne chaudière Saunier Duval Thélia 623 âgée d'une douzaine d'années par une chaudière basse température Viessman Vitopend 222 avec sonde de température...
  • 6. Entrée et sortie d'un radiateur
    N°20493 : Bonjour. J'ai acheté deux radiateurs en fonte dont l'entrée et la sortie sont du même côté. Question ; est-ce que je les installe comme ça ou bien il est préférable qu'ils soient en sens opposés ? par ex ; entrée en...
  • 7. Insert 14 kW chauffe peu pièce 40 m² température 20°
    N°300 : Je viens d'installer un insert 14 kW de marque La Foyère. Malheureusement, cela ne chauffe pas comme je m'y attendais... La pièce où il se trouve ne fait que 40 m², et la chaleur atteint tout juste 20°. Quelles peuvent en...
  • 8. Différence de température entre 2 pièces
    N°7401 : Bonjour, J'ai un souci sur la température entre 2 pièces : les radiateurs chauffent correctement sauf que celui se situant dans la chambre augmente moins vite que celui de l'entrée où se situe mon thermostat d'ambiance. Par...
  • 9. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
    N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
  • 10. Régler la température sortie chaudière
    N°10829 : Bonjour, Je loue une maison avec une installation au chauffage au sol. Il fait chaud ! 24°C ! L'installation comporte 3 circuits pour le rez de chaussée. La chaudière est réglée au minimum pour la sortie d'eau chaude =...
>>> Résultats suivants pour : Différence entre température entrée et sortie >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite