Pilotage automatique du circulateur
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
6309
FAQ Questions chauffage : Pilotage automatique du circulateur
Invité

Bonjour à tous. Pour cause de panne, j'ai dû faire remplacer, sur mon installation de chauffage au fuel, le régulateur jour/nuit placé dans la salle de séjour qui pilotait si j'ai bien compris, car je ne suis pas technicienne brûleur et vanne motorisée. Le circulateur tournait en permanence, la température ambiante était régulière par rapport à la demande, et les radiateurs toujours au moins un peu tièdes.
Je ne parviens pas à m'habituer aux résultats de la nouvelle installation, un « régulateur électronique de température ambiante » Siemens REV23 qui a toutes sortes de programmations possibles dont, évidemment, la fixation d'une T° jour et d'une T° nuit, à 2 dixièmes de degré près. Cet appareil ne pilote que le circulateur car la chaudière est trop ancienne pour adaptation, à coût raisonnable, d'un système analogue à l'ancien. Je gère donc moi-même la température délivrée par la chaudière et l'ouverture de la vanne.
Or, pour une T° programmée de X°, le circulateur ne s'arrête que lorsque les radiateurs sont bouillants depuis un long moment, et la T° affichée stabilisée à X°+4 dixièmes de degré. Puis, pendant un autre (très...) long moment, la température baisse jusqu'à ce que les radiateurs soient absolument froids et la T° affichée stabilisée à X-4 dixièmes de degré. Enfin, l'accélérateur redémarre, et le cycle recommence.
J'ai donc en permanence une fluctuation de température d'ambiance de presque 1° très désagréable alors que, dans le même temps, la chaudière dispose de l'eau chaude nécessaire puisqu'elle tourne indépendamment. C'est rageant.
A votre avis, cette amplitude entre T° d'arrêt et de redémarrage du système est-elle normale, est-elle déjà constatée par certains d'entre vous ? Peut-il y avoir un problème de réglage au niveau « chauffagiste » ? Pourrait-il y avoir tout bêtement anomalie entre le régulateur et le déclenchement de l'accélérateur, un interrupteur récalcitrant par exemple ?
Par avance, je remercie beaucoup toute personne qui me donnera un avis sur ce sujet.
Je ne parviens pas à m'habituer aux résultats de la nouvelle installation, un « régulateur électronique de température ambiante » Siemens REV23 qui a toutes sortes de programmations possibles dont, évidemment, la fixation d'une T° jour et d'une T° nuit, à 2 dixièmes de degré près. Cet appareil ne pilote que le circulateur car la chaudière est trop ancienne pour adaptation, à coût raisonnable, d'un système analogue à l'ancien. Je gère donc moi-même la température délivrée par la chaudière et l'ouverture de la vanne.
Or, pour une T° programmée de X°, le circulateur ne s'arrête que lorsque les radiateurs sont bouillants depuis un long moment, et la T° affichée stabilisée à X°+4 dixièmes de degré. Puis, pendant un autre (très...) long moment, la température baisse jusqu'à ce que les radiateurs soient absolument froids et la T° affichée stabilisée à X-4 dixièmes de degré. Enfin, l'accélérateur redémarre, et le cycle recommence.
J'ai donc en permanence une fluctuation de température d'ambiance de presque 1° très désagréable alors que, dans le même temps, la chaudière dispose de l'eau chaude nécessaire puisqu'elle tourne indépendamment. C'est rageant.
A votre avis, cette amplitude entre T° d'arrêt et de redémarrage du système est-elle normale, est-elle déjà constatée par certains d'entre vous ? Peut-il y avoir un problème de réglage au niveau « chauffagiste » ? Pourrait-il y avoir tout bêtement anomalie entre le régulateur et le déclenchement de l'accélérateur, un interrupteur récalcitrant par exemple ?
Par avance, je remercie beaucoup toute personne qui me donnera un avis sur ce sujet.
27 octobre 2008 à 02:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème mode automatique avec chaudière Atlantic Guillot
- N°21744 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Guillot Atlantic et lorsque je la mets en mode auto, le circulateur du plancher chauffant est toujours activé, même lorsque je règle celui à 15°C alors qu'il fait 23°C dans la...
- 2. Problème pilotage automatique De dietrich DTG 126 Eco.NOx
- N°23404 : Bonjour, Je n'arrive pas à lancer les programmes automatiques de la chaudière. Tout a l'air en ordre, mais quand j'appuie sur le bouton auto, confort ou autre, l'affichage indique "Voir CAD" et je ne trouve rien dans le...
- 3. Démonter un circulateur Calory TOP
- N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
- 4. choisir circulateur de chauffage
- N°43 : Bonjour, je voudrais savoir de quoi dois-je tenir compte pour choisir un circulateur de chauffage et une pompe pour un puit ?
- 5. Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2
- N°19474 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon circulateur très ancien par un Alpha2 Grundfos et je me pose la question de savoir si je peux enlever la vanne 4 voies vu que le circulateur devrait s'arrêter s'il n'y a plus de demande de...
- 6. Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF
- N°19856 : Bonjour à tous !!!! Je possède une chaudière Mira comfort 24 FF qui fonctionne. Mon circulateur est branché uniquement en grande vitesse via ma chaudière mais la chaudière est capable de faire fonctionner en petite...
- 7. Problème pour purger pompe circulateur chaudière Saunier Duval F24E
- N°15488 : Bonjour, Je ne parviens pas à purger la pompe (circulateur d’eau) de ma chaudière Saunier Duval F24E malgré l’ouverture de la vis de purge (l’eau ne sort pas, l’orifice n’est pas bouché), la vis spéciale en...
- 8. Circulateur qui marche trop bien
- N°22324 : Bonjour à tous, j’ai un peu trop chaud dans la maison … Ma chaudière est une De Dietrich DTG 125, avec module de priorité eau chaude sanitaire, et ballon de 150L séparé. Elle fonctionne parfaitement, avec entretien...
- 9. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
- N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
- 10. Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
- N°18671 : Bonjour à tous, J'aurais une petite question concernant le remplacement de mon circulateur de chauffage fioul. Ancien circulateur : Wilo star rs 25/4 Nouveau circulateur : Wilo stratos pico 25/1-4 Chauffage central avec...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite