Bonjour à tous. Pour cause de panne, j'ai dû faire remplacer, sur mon installation de chauffage au fuel, le régulateur jour/nuit placé dans la salle de séjour qui pilotait si j'ai bien compris, car je ne suis pas technicienne brûleur et vanne motorisée. Le circulateur tournait en permanence, la température ambiante était régulière par rapport à la demande, et les radiateurs toujours au moins un peu tièdes.
Je ne parviens pas à m'habituer aux résultats de la nouvelle installation, un « régulateur électronique de température ambiante » Siemens REV23 qui a toutes sortes de programmations possibles dont, évidemment, la fixation d'une T° jour et d'une T° nuit, à 2 dixièmes de degré près. Cet appareil ne pilote que le circulateur car la chaudière est trop ancienne pour adaptation, à coût raisonnable, d'un système analogue à l'ancien. Je gère donc moi-même la température délivrée par la chaudière et l'ouverture de la vanne.
Or, pour une T° programmée de X°, le circulateur ne s'arrête que lorsque les radiateurs sont bouillants depuis un long moment, et la T° affichée stabilisée à X°+4 dixièmes de degré. Puis, pendant un autre (très...) long moment, la température baisse jusqu'à ce que les radiateurs soient absolument froids et la T° affichée stabilisée à X-4 dixièmes de degré. Enfin, l'accélérateur redémarre, et le cycle recommence.
J'ai donc en permanence une fluctuation de température d'ambiance de presque 1° très désagréable alors que, dans le même temps, la chaudière dispose de l'eau chaude nécessaire puisqu'elle tourne indépendamment. C'est rageant.
A votre avis, cette amplitude entre T° d'arrêt et de redémarrage du système est-elle normale, est-elle déjà constatée par certains d'entre vous ? Peut-il y avoir un problème de réglage au niveau « chauffagiste » ? Pourrait-il y avoir tout bêtement anomalie entre le régulateur et le déclenchement de l'accélérateur, un interrupteur récalcitrant par exemple ?
Par avance, je remercie beaucoup toute personne qui me donnera un avis sur ce sujet.
Je ne parviens pas à m'habituer aux résultats de la nouvelle installation, un « régulateur électronique de température ambiante » Siemens REV23 qui a toutes sortes de programmations possibles dont, évidemment, la fixation d'une T° jour et d'une T° nuit, à 2 dixièmes de degré près. Cet appareil ne pilote que le circulateur car la chaudière est trop ancienne pour adaptation, à coût raisonnable, d'un système analogue à l'ancien. Je gère donc moi-même la température délivrée par la chaudière et l'ouverture de la vanne.
Or, pour une T° programmée de X°, le circulateur ne s'arrête que lorsque les radiateurs sont bouillants depuis un long moment, et la T° affichée stabilisée à X°+4 dixièmes de degré. Puis, pendant un autre (très...) long moment, la température baisse jusqu'à ce que les radiateurs soient absolument froids et la T° affichée stabilisée à X-4 dixièmes de degré. Enfin, l'accélérateur redémarre, et le cycle recommence.
J'ai donc en permanence une fluctuation de température d'ambiance de presque 1° très désagréable alors que, dans le même temps, la chaudière dispose de l'eau chaude nécessaire puisqu'elle tourne indépendamment. C'est rageant.
A votre avis, cette amplitude entre T° d'arrêt et de redémarrage du système est-elle normale, est-elle déjà constatée par certains d'entre vous ? Peut-il y avoir un problème de réglage au niveau « chauffagiste » ? Pourrait-il y avoir tout bêtement anomalie entre le régulateur et le déclenchement de l'accélérateur, un interrupteur récalcitrant par exemple ?
Par avance, je remercie beaucoup toute personne qui me donnera un avis sur ce sujet.