Problème mode automatique avec chaudière Atlantic Guillot
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
21744
Question Forum Chauffage : Problème mode automatique avec chaudière Atlantic Guillot
Bonjour.
J'ai une chaudière à gaz Guillot Atlantic et lorsque je la mets en mode auto, le circulateur du plancher chauffant est toujours activé, même lorsque je règle celui à 15°C alors qu'il fait 23°C dans la pièce.
La communication avec la chaudière semble bonne car lorsque je passe la centrale de régulation en mode hors gel, le circulateur s'arrête.
J'ai essayé de remplacer :
- la centrale de régulation
- le boîtier électronique principal de la chaudière.
Rien à faire, toujours le même comportement. Du coup j'utilise la chaudière en mode manuel, mais c'est pénible.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai une chaudière à gaz Guillot Atlantic et lorsque je la mets en mode auto, le circulateur du plancher chauffant est toujours activé, même lorsque je règle celui à 15°C alors qu'il fait 23°C dans la pièce.
La communication avec la chaudière semble bonne car lorsque je passe la centrale de régulation en mode hors gel, le circulateur s'arrête.
J'ai essayé de remplacer :
- la centrale de régulation
- le boîtier électronique principal de la chaudière.
Rien à faire, toujours le même comportement. Du coup j'utilise la chaudière en mode manuel, mais c'est pénible.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



12 décembre 2021 à 11:38
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème mode automatique avec chaudière Atlantic Guillot
Bonjour,
Si vous parlez du circulateur du plancher chauffant c'est bien celui du kit hydraulique spécial vendu avec cette chaudière ?
Que fait le circulateur intégré à la chaudière ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous parlez du circulateur du plancher chauffant c'est bien celui du kit hydraulique spécial vendu avec cette chaudière ?
Que fait le circulateur intégré à la chaudière ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2021 à 14:46
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème mode automatique avec chaudière Atlantic Guillot
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Quand je parle du circulateur du plancher qui reste toujours activé je parle de celui qui est rouge sur la première photo, situé à l'arrière de la chaudière.
A l'intérieur de la chaudière (deuxième photo), il y a 2 autres circulateurs qui semblent (mais je n'ai pas vérifié) toujours actifs. Celui de gauche (en gris) est pour le chauffage du ballon d'eau chaude sanitaire. Celui de droite, (également rouge) je ne sais pas trop. Sûrement pour le chauffage, mais je ne vois pas trop son rôle par rapport à celui de la première photo.
Peut-être c'est celui-ci qui serait piloté par la centrale ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre réponse.
Quand je parle du circulateur du plancher qui reste toujours activé je parle de celui qui est rouge sur la première photo, situé à l'arrière de la chaudière.
A l'intérieur de la chaudière (deuxième photo), il y a 2 autres circulateurs qui semblent (mais je n'ai pas vérifié) toujours actifs. Celui de gauche (en gris) est pour le chauffage du ballon d'eau chaude sanitaire. Celui de droite, (également rouge) je ne sais pas trop. Sûrement pour le chauffage, mais je ne vois pas trop son rôle par rapport à celui de la première photo.
Peut-être c'est celui-ci qui serait piloté par la centrale ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 décembre 2021 à 22:02
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème mode automatique avec chaudière Atlantic Guillot
L'ordre des photo a été inversé...
13 décembre 2021 à 09:42
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème mode automatique avec chaudière Atlantic Guillot
Bonjour,
Dans l'ordre :
- Le circulateur de gauche (le gris) sert à faire l'eau chaude sanitaire dans le ballon,
- Le circulateur de droite (le rouge) sert pour le chauffage,
En aucun cas ces deux circulateurs ne peuvent fonctionner en même temps.
La production d'eau chaude étant prioritaire, lorsque la chaudière fait de l'eau chaude le chauffage est momentanément arrêté, il reprend une fois que le ballon ECS est à température.
Pouvez-vous vérifier cela ?
Lorsque la chaudière est en mode chauffage, les deux circulateurs rouges (celui de droite dans la chaudière et celui derrière la chaudière) sont-ils alimentés en 230 Volts et tournent-ils bien ?
Pour un fonctionnement normal votre sélecteur de température (complètement à droite du tableau de la chaudière) doit être sur auto.
La courbe de chauffe doit être réglée :
- Sur 0.6 si vous n'avez que du plancher chauffant,
- Sur 1.5 si vous avez un circuit radiateurs et du plancher chauffant.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans l'ordre :
- Le circulateur de gauche (le gris) sert à faire l'eau chaude sanitaire dans le ballon,
- Le circulateur de droite (le rouge) sert pour le chauffage,
En aucun cas ces deux circulateurs ne peuvent fonctionner en même temps.
La production d'eau chaude étant prioritaire, lorsque la chaudière fait de l'eau chaude le chauffage est momentanément arrêté, il reprend une fois que le ballon ECS est à température.
Pouvez-vous vérifier cela ?
Lorsque la chaudière est en mode chauffage, les deux circulateurs rouges (celui de droite dans la chaudière et celui derrière la chaudière) sont-ils alimentés en 230 Volts et tournent-ils bien ?
Pour un fonctionnement normal votre sélecteur de température (complètement à droite du tableau de la chaudière) doit être sur auto.
La courbe de chauffe doit être réglée :
- Sur 0.6 si vous n'avez que du plancher chauffant,
- Sur 1.5 si vous avez un circuit radiateurs et du plancher chauffant.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2021 à 11:41
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problème mode automatique avec chaudière Atlantic Guillot
Bonjour.
Donnons un numéro aux circulateurs :
- le 1 pour l'ECS
- le 2 pour le chauffage situé dans l'enceinte de la chaudière
- le 3 pour le rouge situé à l'arrière
Du coup je ne vois pas quel est le rôle du circulateur 2 par rapport au 3.
Ce qui est certain c'est que si le circulateur 3 est arrêté, le plancher reste froid => pas de chauffage.
Je pense que le circulateur 2 permet de faire circuler un peu dans le corps de chauffe et le 3 permet de faire fonctionner le plancher.
Actuellement, la chaudière est en mode manuel avec le bouton du plancher chauffant éteint. Les circulateurs
1 et 2 sont en fonctionnement.
Si j'appuie sur le bouton du plancher chauffant, le circulateur 3 se met en fonctionnement en plus des 2 autres qui restent allumés.
Si le potentiomètre à actionner avec un tournevis est la courbe de chauffe, celui-ci est plus à 0.8 que 0.6. Je n'ai que du plancher chauffant. Dois-je le descendre à 0.6?
Si je passe en mode automatique (bouton auto, sélecteur de température à Auto, bouton plancher chauffant actionné):
- Pendant que l'ECS monte en température, le circulateur 1 reste allumé, les 2 et 3 sont éteints. Le brûleur s'allume à plusieurs reprises.
- Une fois l'ECS à température, (enfin je pense...), les circulateurs 2 et 3 se mettent en route, le 1 s’éteint.
Mais il fait déjà plus que les 15°C de la consigne de la centrale.
Donnons un numéro aux circulateurs :
- le 1 pour l'ECS
- le 2 pour le chauffage situé dans l'enceinte de la chaudière
- le 3 pour le rouge situé à l'arrière
Du coup je ne vois pas quel est le rôle du circulateur 2 par rapport au 3.
Ce qui est certain c'est que si le circulateur 3 est arrêté, le plancher reste froid => pas de chauffage.
Je pense que le circulateur 2 permet de faire circuler un peu dans le corps de chauffe et le 3 permet de faire fonctionner le plancher.
Actuellement, la chaudière est en mode manuel avec le bouton du plancher chauffant éteint. Les circulateurs
1 et 2 sont en fonctionnement.
Si j'appuie sur le bouton du plancher chauffant, le circulateur 3 se met en fonctionnement en plus des 2 autres qui restent allumés.
Si le potentiomètre à actionner avec un tournevis est la courbe de chauffe, celui-ci est plus à 0.8 que 0.6. Je n'ai que du plancher chauffant. Dois-je le descendre à 0.6?
Si je passe en mode automatique (bouton auto, sélecteur de température à Auto, bouton plancher chauffant actionné):
- Pendant que l'ECS monte en température, le circulateur 1 reste allumé, les 2 et 3 sont éteints. Le brûleur s'allume à plusieurs reprises.
- Une fois l'ECS à température, (enfin je pense...), les circulateurs 2 et 3 se mettent en route, le 1 s’éteint.
Mais il fait déjà plus que les 15°C de la consigne de la centrale.
13 décembre 2021 à 15:36
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Problème mode automatique avec chaudière Atlantic Guillot
Bonsoir,
Attention sur ces modèles de chaudière les centrales de commande n'étaient pas toutes des versions AE et elles ne tenaient pas compte de la température ambiante.
Lorsque vous remplacez votre centrale sont-elles vraiment identiques ?
Pour ce qui est du potentiomètre de la courbe de chauffe, mettez le sur 0.6 !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Attention sur ces modèles de chaudière les centrales de commande n'étaient pas toutes des versions AE et elles ne tenaient pas compte de la température ambiante.
Lorsque vous remplacez votre centrale sont-elles vraiment identiques ?
Pour ce qui est du potentiomètre de la courbe de chauffe, mettez le sur 0.6 !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
13 décembre 2021 à 18:29
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Problème mode automatique avec chaudière Atlantic Guillot
Bonsoir, et merci pour votre temps,
Sur la partie basse de la centrale, il y a de petites aérations, je pense que la sonde de température est là.
C'est bien la même centrale que j'avais lorsque j'ai acheté la maison, par la suite elle est tombée en panne. Le chauffagiste l'a remplacée par une centrale plus récente.
J'ai par la suite eu un problème avec le corps de chauffe que j'ai remplacé par celui d'une chaudière identique sur laquelle j'ai également récupéré la centrale.
Mon problème sur chauffage était déjà présent avant.
Ayant des problèmes de surchauffage, j'ai commencé à m’intéresser au fonctionnement de cette centrale. C'est là que j'ai vu que le circulateur du plancher est toujours en fonctionnement (sauf quand l'ECS est en chauffe apparemment).
J'ai donc remplacé cette centrale moderne par le modèle identique à celle d'origine pour voir si cela solutionne le problème.
Après j'ai dans la tête que la régulation de température se fait en allumant / éteignant le circulateur du plancher, je me trompe peut-être....
J'ai baissé la courbe de chauffe, en espérant que cela va baisser la température....
Je réfléchis à créer ma propre centrale de régulation que je brancherais sur les contacts du bouton d'allumage manuel du circulateur du plancher.
Sur la partie basse de la centrale, il y a de petites aérations, je pense que la sonde de température est là.
C'est bien la même centrale que j'avais lorsque j'ai acheté la maison, par la suite elle est tombée en panne. Le chauffagiste l'a remplacée par une centrale plus récente.
J'ai par la suite eu un problème avec le corps de chauffe que j'ai remplacé par celui d'une chaudière identique sur laquelle j'ai également récupéré la centrale.
Mon problème sur chauffage était déjà présent avant.
Ayant des problèmes de surchauffage, j'ai commencé à m’intéresser au fonctionnement de cette centrale. C'est là que j'ai vu que le circulateur du plancher est toujours en fonctionnement (sauf quand l'ECS est en chauffe apparemment).
J'ai donc remplacé cette centrale moderne par le modèle identique à celle d'origine pour voir si cela solutionne le problème.
Après j'ai dans la tête que la régulation de température se fait en allumant / éteignant le circulateur du plancher, je me trompe peut-être....
J'ai baissé la courbe de chauffe, en espérant que cela va baisser la température....
Je réfléchis à créer ma propre centrale de régulation que je brancherais sur les contacts du bouton d'allumage manuel du circulateur du plancher.
13 décembre 2021 à 20:48
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Problème mode automatique avec chaudière Atlantic Guillot
En baisant la courbe de chauffe, la chaudière semble moins chauffer la maison...
16 décembre 2021 à 20:52