choisir circulateur de chauffage
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
43
FAQ chauffage : choisir circulateur de chauffage
Invité

Bonjour, je voudrais savoir de quoi dois-je tenir compte pour choisir un circulateur de chauffage et une pompe pour un puit ?
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

choisir circulateur de chauffage
Invité

Pour la pompe de puit : il faut connaître la hauteur par rapport au niveau de l'eau. Des petites pompes fonctionneront sans problème pour des petites hauteurs. Si l'eau est à plus de 5 mètres, il faut des pompes spécifiques pour pouvoir "tirer" l'eau. Après, il existe des pompes immergeables qui sont un peu plus chères. L'avantage est que l'on peut les laisser tout le temps en place sans risque de gel.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

choisir circulateur de chauffage
Invité

Pour le circulateur de chauffage il faut tenir compte du nombre de radiateurs et de la puissance de la chaudière, un bon revendeur vous conseillera.
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

choisir circulateur de chauffage
Invité

Avec la réponse n°2 on est vraiment très mal renseigné : un circulateur se caractérise par sa puissance de pression permettant de faire circuler l'eau non seulement au niveau de l'étage du circulateur mais aussi dans les étages supérieurs. Le circulateur doit comporter des vitesses. Les vitesses manuelles (ex : 3 vitesses) sont préférables aux vitesses automatiques.
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

choisir circulateur de chauffage
Invité

A l'attention de la réponse 3, en fermant 9 radiateurs sur 10, la pompe manuelle continue de délivrer pleine puissance à travers le by-pass alors qu'une électronique va réduire son flux et consommer moins d'énergie et allonger sa durée de vie. A l'heure actuelle il y a peu d'installateurs en mesure ou qui ne prennent pas le temps de faire le calcul permettant de choisir la bonne vitesse et donc de régler au mieux une installation. Il faut tenir compte des sections, longueur, déperditions, puissance.
Conseil Réparation 5 Chauffage
Invité

choisir circulateur de chauffage
Invité

Réponse : La bonne vitesse de circulation d'eau de chauffage est de 0.5 m/s. Tous à vos calculs ! Mais la pompe doit tenir compte également du volume d'eau dans l'installation, de la hauteur manométrique.
24 janvier 2008 à 03:10
Conseil Réparation 6 Chauffage
Invité

choisir circulateur de chauffage
Invité

Normalement le fournisseur de chaudière propose une formule de calcul donnant le débit recommandé en fonction de la puissance nominale de la chaudière.
24 mars 2008 à 19:09
Conseil Réparation 7 Chauffage
Invité

choisir circulateur de chauffage
Invité

Il faut le débit de l'installation : exemple, votre puissance et de 22kw : vous diviser par 1.16 qui est égal à la chaleur massive de l'eau le delta T 20 qui est égal à la différence de température entre le départ et retour ! Voila le calcul du débit. Puis il vous faut la hauteur manométrique : Prendre la distance du radiateur le plus éloigné, exemple 45 mètres aller et retour, puis rajouter un mètre de perte de charge pour les cintres et coudes et multiplier par 20, ça vous donne la hauteur manométrique
Conseil Réparation 8 Chauffage
Invité

choisir circulateur de chauffage
Invité

Le site Grundfos propose un logiciel d'évaluation des circulateurs dont se servent les grossistes en matériel de chauffage : allez sur Grundfos puis webcaps et entrez vos paramètres c'est très complet et pratique.
08 décembre 2008 à 02:00
Conseil Réparation 9 Chauffage
Invité

choisir circulateur de chauffage
Invité

Les réponses proposées ne me conviennent pas du tout car une pompe doit correspondre à deux données de installation : Le débit/h total de l'installation, qui est est obtenu en divisant la puissance de l'installation (Kcal) par la différence de température entre l'aller et le retour, puis sa hauteur manométrique correspondant à la somme des pertes de charges du circuit le plus accidenté (linéaires et singulières).
Quant à l'utilisation d'une pompe à vitesse constante elle doit toujours générer la mise en place d'une soupape à pression différentielle (décharge sur le retour), qui aura pour but de réguler le débit sur les radiateurs souvent équipés de robinet thermostatique.
Quant à l'utilisation d'une pompe à vitesse constante elle doit toujours générer la mise en place d'une soupape à pression différentielle (décharge sur le retour), qui aura pour but de réguler le débit sur les radiateurs souvent équipés de robinet thermostatique.
16 décembre 2009 à 11:17
Conseil Réparation 10 Chauffage
Invité

choisir circulateur de chauffage
Invité

Aujourd'hui, comme il a été dit, la plupart des installateurs ne font pas le calcul nécessaire au choix du circulateur.
Et je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il vaut mieux choisir des circulateurs à vitesse manuelle qu'automatique.
La marque Lowara a sorti un nouveau circulateur automatique (Ecocirc EA) qui régule automatiquement la vitesse de circulation de l'eau dans les canalisations en fonction du besoin de cette dernière.
De plus, il n'y a plus d'arbre et en tant que plombier, plus de problèmes de grippage à régler après une pause estivale.
Car souvent, les problèmes de grippage nous font perdre du temps et de l'argent.
Et je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il vaut mieux choisir des circulateurs à vitesse manuelle qu'automatique.
La marque Lowara a sorti un nouveau circulateur automatique (Ecocirc EA) qui régule automatiquement la vitesse de circulation de l'eau dans les canalisations en fonction du besoin de cette dernière.
De plus, il n'y a plus d'arbre et en tant que plombier, plus de problèmes de grippage à régler après une pause estivale.
Car souvent, les problèmes de grippage nous font perdre du temps et de l'argent.
18 novembre 2010 à 15:03
Conseil Réparation 11 Chauffage
choisir circulateur de chauffage
Bonjour. La réponse 9 recueille mon avis, à une exception près, c'est le problème de la soupape différentielle, pour laquelle je ne souscris pas pleinement, celle-ci se "bloque " de temps à autre et ne sert plus à grand chose à partir de ce moment.
Mais plus encore que cette évocation, c'est de constater que ces sujets font couler beaucoup d'encre, et pourtant, pour qui a un peu de métier -de chauffagiste- pas de plombier, le constat est le suivant : Les installations de chauffage à eau chaude réalisées autrefois étaient en thermosiphon, donc sans circulateur, sans robinet thermostatique, sans soupape différentielle et fonctionnaient dans le plus grand silence, ceci, simplement pour dire que les ingénieurs en chauffage de cette époque, faisaient d'excellents calculs, de débit, de diamètres des tubes, de corps de chauffe et tout cela sans l'aide d'ordinateurs.
Les "monteurs en chauffage" (c'était le terme désignant la profession) du moment étaient eux aussi, généralement de très bons ouvriers et compétents dans leur discipline (le compagnonnage n'est pas un vain mot) et il n'y avait pas autant de polémiques sur des installations de chauffage qui fonctionnaient ou pas.
Aujourd'hui, avec les moyens modernes et sophistiqués à notre disposition, il faut avoir vu les installations réalisées pour se faire une idée précise des connaissances professionnelles actuelles de certains chauffagiste.
Ne mettons pas, par conséquent, les matériels en cause systématiquement, mais plutôt le travail réalisé, dont, souvent découle un mauvais fonctionnement des installations.
Je suis un peu sorti du sujet et m'en excuse, mais il est vrai que sur ce forum -par ailleurs très intéressant- on trouve malheureusement des internautes, qui, me semble-t-il devraient s'abstenir de répondre avec autant de certitude dans leur incompétence au risque de faire engendrer, quand ils sont lus par des profanes, de sérieux "pépins" sur leurs installations.
Mais plus encore que cette évocation, c'est de constater que ces sujets font couler beaucoup d'encre, et pourtant, pour qui a un peu de métier -de chauffagiste- pas de plombier, le constat est le suivant : Les installations de chauffage à eau chaude réalisées autrefois étaient en thermosiphon, donc sans circulateur, sans robinet thermostatique, sans soupape différentielle et fonctionnaient dans le plus grand silence, ceci, simplement pour dire que les ingénieurs en chauffage de cette époque, faisaient d'excellents calculs, de débit, de diamètres des tubes, de corps de chauffe et tout cela sans l'aide d'ordinateurs.
Les "monteurs en chauffage" (c'était le terme désignant la profession) du moment étaient eux aussi, généralement de très bons ouvriers et compétents dans leur discipline (le compagnonnage n'est pas un vain mot) et il n'y avait pas autant de polémiques sur des installations de chauffage qui fonctionnaient ou pas.
Aujourd'hui, avec les moyens modernes et sophistiqués à notre disposition, il faut avoir vu les installations réalisées pour se faire une idée précise des connaissances professionnelles actuelles de certains chauffagiste.
Ne mettons pas, par conséquent, les matériels en cause systématiquement, mais plutôt le travail réalisé, dont, souvent découle un mauvais fonctionnement des installations.
Je suis un peu sorti du sujet et m'en excuse, mais il est vrai que sur ce forum -par ailleurs très intéressant- on trouve malheureusement des internautes, qui, me semble-t-il devraient s'abstenir de répondre avec autant de certitude dans leur incompétence au risque de faire engendrer, quand ils sont lus par des profanes, de sérieux "pépins" sur leurs installations.
09 décembre 2010 à 20:07