Circulateur qui marche trop bien

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


22324

Question Forum Chauffage : Circulateur qui marche trop bien

Serge57
Membre inscrit
Serge57
5 messages
Bonjour à tous, j’ai un peu trop chaud dans la maison …

Ma chaudière est une De Dietrich DTG 125, avec module de priorité eau chaude sanitaire, et ballon de 150L séparé.
Elle fonctionne parfaitement, avec entretien annuel.
Elle est située au sous-sol, et alimente le RDC et un étage.

J’ai récemment fait changer le circulateur pour les radiateurs (après 37 ans de bons et loyaux services), et j’ai maintenant quelques désagréments.
Photo 1 ancien circulateur.
Photo 2 le nouveau circulateur.

Lorsque la chaudière produit de l’eau chaude sanitaire, celle-ci étant arrivée à température, le circulateur dédié continue à tourner encore 2-3 minutes.
Ensuite, c’est automatiquement le circulateur radiateurs qui se met en route, que le thermostat d’ambiance soit en demande ou non.
Du fait, l’eau chaude résiduelle dans le corps de chauffe est envoyée vers les radiateurs, et ceci à très grande vitesse, et ceci depuis l’installation du nouveau circulateur. Avec l’ancien, je suppose que c’était pareil, mais on ne remarquait pas de chaleur excessive au niveau des radiateurs.
Maintenant, très vite les radiateurs sont très chauds, et surtout à l’endroit sur la photo 3 (point rouge).

En hiver, ce n’est pas gênant, mais à l’inter-saison la température dans la maison est élevée, car nous sommes retraités et donc souvent sommes à la maison et soutirons de l’eau chaude sanitaire.

Qu’en pensez-vous ?
Devrais-je changer la vitesse du circulateur radiateurs, j’ai mis celle préconisée (courbe de pression proportionnelle la plus élevée PP2) ? J’ai essayé en la mettant sur vitesse constante 2, c’est pareil.
Ne serait-il pas mieux de changer le câblage de la chaudière, afin que le circulateur radiateurs ne démarre qu’à la demande du thermostat d’ambiance ? (Là faudrait m’aider je ne sais pas faire)
Schéma du câblage actuel  (les flèches rouges indiquent aussi la présence des appareils concernés photo 4).

Merci d’avance pour votre aide précieuse.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20220503 172847img 20220503 172652img 20220503 173307 2img 20220503 172548

09 septembre 2022 à 14:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Circulateur qui marche trop bien

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Marque, modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Votre thermostat est-il bien raccordé sur les bornes TAM de votre chaudière ?

Comme votre ancien circulateur était un modèle à 4 vitesses, débit fixe à perte de charge constante il faut régler votre nouveau circulateur pour qu'il ai le même comportement.
Votre installation de chauffage comporte des radiateurs équipés de robinet thermostatiques :
- Combien avez-vous de radiateurs ?
- Combien avez-vous de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'un vanne by-pass automatique ?
- Sur quelle vitesse était réglé votre ancien circulateur ?

En fonction de vos réponses il faudra soit mettre votre circulateur en PP1 soit en vitesse fixe I.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 septembre 2022 à 16:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Circulateur qui marche trop bien

Serge57
Membre inscrit
Serge57
5 messages
Bonjour Mario et merci de vous intéresser à mon problème.

Mes réponses à vos questions, dans l'ordre :
- La régulation de l'ECS est faite par module MB 1 (De Dietrich), donc priorité ECS
- Thermostat d'ambiance Theben RAM 797 B
- Il est bien raccordé aux bornes TAM de la chaudière (flèche rouge de la photo 4), l'autre flèche rouge montrant le raccordement du circulateur ECS
- J'ai 15 radiateurs, 2 au sous-sol sans robinets thermostatiques, 9 au RDC (7 avec), et 4 à l'étage (4 avec)
- Pas de vanne by-pass auto
- L'ancien régulateur était sur la vitesse 3

Ce que je pourrais rajouter, si ça peut aider :
- Les 2 circulateurs sont équipés de clapets anti-thermosiphon
- Le chauffagiste m'avait dit de mettre le circulateur en position PP2, cela correspond effectivement à mon type d'installation (système bi-tube), B sur la photo.
- Les radiateurs prennent très vite la température résiduelle, malgré les robinets thermostatique et même les plus éloignées
- Mes parents avaient exactement la même installation, mais faite par un autre chauffagiste à l'époque, et le circulateur radiateurs ne se mettait en route qu'à la demande du thermostat d'ambiance, malheureusement je ne me souviens plus du câblage de leur chaudière, mais il était bien plus complexe que le mien de mémoire.

En hiver, cela ne posera pas de problème, mais au printemps dernier on avait 26° dans la maison, sans que jamais le thermostat d'ambiance ne soit en demande, ni que la chaudière tourne pour faire de l'eau pour les radiateurs !

Merci encore pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
vitesses circulateur

09 septembre 2022 à 17:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Circulateur qui marche trop bien

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir.

La première erreur est d'avoir mis des têtes thermostatique sans vanne de by-pass.
La deuxième erreur c'est de mettre ce circulateur qui est plus puissant que l'ancien (plus de débit, plus de pression) sur la position PP2 (courbe de pression proportionnelle la plus élevée).

En réglant votre circulateur de cette manière il pousse son maximum de débit et pression et quand les radiateurs équipé de robinet thermostatiques se ferme il maintient l pression et le débit au lieu de s'adapter en permanence aux besoins de l'installation : essayez les solution de mon premier post !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 septembre 2022 à 19:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Circulateur qui marche trop bien

Serge57
Membre inscrit
Serge57
5 messages
Bonjour Mario et merci pour votre aide.

J'essaie vos solutions dés la remise en position "hiver" de la chaudière, et ne manquerai pas de vous tenir au courant.
Ça ne saurait tarder ...

Je pense effectivement que cette pompe est un peu trop puissante dans mon cas, et le réglage que vous préconisez résoudra certainement mon problème.

Que pensez vous de la solution du circulateur qui ne se remettrait en marche qu'à la demande du thermostat d'ambiance ? Mauvaise idée, ou câblage trop compliqué ?

Merci encore.
Bien cordialement.
Serge
13 septembre 2022 à 00:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage

Circulateur qui marche trop bien

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Il faut oublier cette solution parce que ce type de pompe n'aime pas trop les nombreuses coupures qu'elle subirait.
Elle peuvent même,dans certain cas, faire un recalibrage en redémarrant plein pot.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
13 septembre 2022 à 16:59
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage

Circulateur qui marche trop bien

Serge57
Membre inscrit
Serge57
5 messages
La pompe est de toute façon coupée à chaque fois que celle pour l'eau chaude sanitaire est activée, le fait de la faire fonctionner qu'à la demande du thermostat d'ambiance la ferait démarrer moins souvent !

C'est le branchement qui était en place chez mon père, avec exactement la même pompe, et il n'y a jamais eu de problème, c'est pourquoi je voulais en faire de même ... mais de toute façon je vais avant cela essayer vos solutions avec les vitesses que vous préconisez, ça devrait le faire.

Merci.
14 septembre 2022 à 16:16
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage

Circulateur qui marche trop bien

Serge57
Membre inscrit
Serge57
5 messages
Bonjour.

Suite à la remise en position "hiver" de la chaudière, et quelques essais, je vous donne des nouvelles.

Que ce soit en position vitesse 1 du circulateur radiateurs, ou en PP1, en fait ça ne change pas grand chose (en vitesse 1 c'est un peu plus lent), au bout de 24h il faisait de nouveau plus de 24° dans la maison.
Les radiateurs n'étant pas équipés de têtes thermostatiques prenant au plus vite la température due au reliquat d'eau chaude dans la chaudière après production d'ECS, mais au bout d'un moment, même les autres devenaient un peu chaud du côté sortie.

Du coup j'arrive à chauffer la maison, beaucoup trop, juste avec ça cry

J'ai remis en position "été" hier matin, pour que le circulateur radiateurs ne tourne plus, et malgré les 15° dehors je n'ai perdu qu'un degré à l'intérieur, à savoir que la maison est très bien isolée.
Je vais réfléchir à d'autres solutions, merci quand même pour votre aide.
26 septembre 2022 à 16:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Démonter un circulateur Calory TOP
    N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Circulateur ne marche pas chaudière De Dietrich
    N°22235 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière GTU 115S Diem De Dietrich de 1997. Il y a eu un court-circuit sur la plaque d'alimentation (8199-5104 Édition 2). J'ai changé la carte (trouvée en Allemagne) et la chaudière pour...
  • 4. Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
    N°20516 : Bonjour. Ma mère s'est absentée de sa maison pendant 6 mois. Au retour, on a de l'eau chaude mais pas du chauffage. C'est une chaudière Zaegel Held BCI 265/365. J'ai purgé les radiateurs. La pression de la chaudière fioul...
  • 5. Circulateur d'eau marche en continu chaudière Saunier Duval Thema Plus C24
    N°1719 : Bonjour. J'ai installé une chaudière gaz murale Saunier Duval Thema Plus C24 E. Le circulateur d'eau tourne en permanence en position hiver, même lorsque le thermostat coupe. Est-ce normal ? Merci
  • 6. Comment régler mon circulateur WILO stratos PICO
    N°19491 : Bonjour à tous. Voici mon problème, j'ai fait changer mon vieux circulateur Calory Top à brides et comme aucun circulateur moderne ne correspondait, j'ai fait appel à un plombier chauffagiste pour changer les raccords et...
  • 7. Chauffage marche bien pas d'eau chaude sanitaire
    N°286 : J'ai une chaudière RIELLO RESIDENCE 24KIS. Le chauffage fonctionne correctement, mais elle ne produit pas d'eau chaude sanitaire, que ce soit en position été ou hiver. Le fusible carte est en bon état, les radiateurs purgés. Qui...
  • 8. Problème de chauffage chaudière Chaffoteaux Urbia Green 30FF
    N°18585 : Bonjour. J'ai installé une chaudière Chaffoteaux Urbia Green 30FF qui a parfaitement fonctionné 3 ans en alimentant 2 nourrices de chauffage au sol 6 circuits en rdc et 3 circuits à l'étage (villa 90 + 40 m²). Depuis...
  • 9. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 10. Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2
    N°19474 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon circulateur très ancien par un Alpha2 Grundfos et je me pose la question de savoir si je peux enlever la vanne 4 voies vu que le circulateur devrait s'arrêter s'il n'y a plus de demande de...
>>> Résultats suivants pour : Circulateur qui marche trop bien >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite