Problème pour purger pompe circulateur chaudière Saunier Duval F24E
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15488
Question forum chauffage : Problème pour purger pompe circulateur chaudière Saunier Duval F24E
Bonjour,
Je ne parviens pas à purger la pompe (circulateur d’eau) de ma chaudière Saunier Duval F24E malgré l’ouverture de la vis de purge (l’eau ne sort pas, l’orifice n’est pas bouché), la vis spéciale en plastique noir située en dessous du compartiment de purge sur ce corps de pompe est-elle à manipuler lors de la purge, à quoi sert-elle ?
Quelqu’un pourrait-il m’éclairer ?
Merci.
Je ne parviens pas à purger la pompe (circulateur d’eau) de ma chaudière Saunier Duval F24E malgré l’ouverture de la vis de purge (l’eau ne sort pas, l’orifice n’est pas bouché), la vis spéciale en plastique noir située en dessous du compartiment de purge sur ce corps de pompe est-elle à manipuler lors de la purge, à quoi sert-elle ?
Quelqu’un pourrait-il m’éclairer ?
Merci.
22 décembre 2012 à 15:56
Problème purge pompe circulateur 1
Problème pour purger pompe circulateur chaudière Saunier Duval F24E
Bonjour,
Pourquoi voulez-vous purger ? Avez-vous vidangé votre circuit ?
A plus.
Pourquoi voulez-vous purger ? Avez-vous vidangé votre circuit ?
A plus.
23 décembre 2012 à 16:38
Problème purge pompe circulateur 2
Problème pour purger pompe circulateur chaudière Saunier Duval F24E
Bonjour,
Oui, vidangé la chaudière et remise sous pression du circuit, mais la purge circulateur (pompe) s'avère négatif, pourtant aucun orifice de bouché. Par contre une vis du genre "bilame" se trouve dans ce circuit de purge de pompe (juste à coté) !?!
Quel est sont principe de fonctionnement ?
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur la fonction de cette vis ce serait formidable.
Merci.
Oui, vidangé la chaudière et remise sous pression du circuit, mais la purge circulateur (pompe) s'avère négatif, pourtant aucun orifice de bouché. Par contre une vis du genre "bilame" se trouve dans ce circuit de purge de pompe (juste à coté) !?!
Quel est sont principe de fonctionnement ?
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur la fonction de cette vis ce serait formidable.
Merci.
24 décembre 2012 à 11:13
Problème purge pompe circulateur 3
Invité

Problème pour purger pompe circulateur chaudière Saunier Duval F24E
Invité

Bonjour,
Mais pourquoi voulez-vous que de l'eau sorte ?... Par principe le purgeur laisse passer l'air mais pas l'eau, me semble-t-il... Votre chaudière se met en route, ou non ?
Mais pourquoi voulez-vous que de l'eau sorte ?... Par principe le purgeur laisse passer l'air mais pas l'eau, me semble-t-il... Votre chaudière se met en route, ou non ?
24 décembre 2012 à 18:45
Problème purge pompe circulateur 4
Problème pour purger pompe circulateur chaudière Saunier Duval F24E
Bonsoir,
Oui ma chaudière se met en route, avec des bruits de circulation de mélange d’air et eau au démarrage et à mon avis, si un circuit d’eau est équipé d’une purge, c’est bien pour chasser l’air (s’il y en a) nous sommes bien d’accord.
Mais par principe, lorsque l’air est chassé il me semble que l’eau doit apparaître par la suite, par cet orifice de purge, d’où la nécessité de cette vis de purge manuelle, à moins que je ne me trompe !?! Sinon nous entrerions dans le cadre d’une purge automatique, je crois. De plus s’il n’y avait pas d’air dans le circuit de la chaudière, je n’aurais pas posé cette question sur ce forum. Cela dit je vous remercie de votre intervention et de votre question concernant la mise en route de ma chaudière, mais vous ne répondez pas à ma question concernant la vis «bilame» à quoi sert-elle ?!?
Pour la pompe il s’agit d’une GRUNDFOS Type UP 15-50 A0 qui remplit son rôle correctement.
Oui ma chaudière se met en route, avec des bruits de circulation de mélange d’air et eau au démarrage et à mon avis, si un circuit d’eau est équipé d’une purge, c’est bien pour chasser l’air (s’il y en a) nous sommes bien d’accord.
Mais par principe, lorsque l’air est chassé il me semble que l’eau doit apparaître par la suite, par cet orifice de purge, d’où la nécessité de cette vis de purge manuelle, à moins que je ne me trompe !?! Sinon nous entrerions dans le cadre d’une purge automatique, je crois. De plus s’il n’y avait pas d’air dans le circuit de la chaudière, je n’aurais pas posé cette question sur ce forum. Cela dit je vous remercie de votre intervention et de votre question concernant la mise en route de ma chaudière, mais vous ne répondez pas à ma question concernant la vis «bilame» à quoi sert-elle ?!?
Pour la pompe il s’agit d’une GRUNDFOS Type UP 15-50 A0 qui remplit son rôle correctement.
24 décembre 2012 à 22:54
Problème purge pompe circulateur 5
Problème pour purger pompe circulateur chaudière Saunier Duval F24E
Il s'agit donc bien d'une purge automatique avec une vis de sécurité additionnelle propre à Saunier Duval.
Merci pour l'aide !
Merci pour l'aide !
30 décembre 2012 à 16:51