Bonjour.
J'ai ma chaudière Géminox M75 Gaz qui démarre toutes les 2 minutes cycle arrêt 2 minutes.
La température tombe rapidement... et ainsi de suite, pas de thermostat d'ambiance. uniquement sonde extérieure.
Quelle en est la cause ???
Merci d'avance. Cordialement.
J'ai ma chaudière Géminox M75 Gaz qui démarre toutes les 2 minutes cycle arrêt 2 minutes.
La température tombe rapidement... et ainsi de suite, pas de thermostat d'ambiance. uniquement sonde extérieure.
Quelle en est la cause ???
Merci d'avance. Cordialement.
02 décembre 2021 à 11:39
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Dépannage chaudière Géminox M75
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Si votre chaudière est de type THRI 5 M 75, chaudière condensation, elle devrait être équipée d'une sonde d'ambiance type QAA73 et sa carte de régulation devrait être paramétrée pour :
- Avoir l'influence de la température ambiante,
- Limiter la puissance maxi en chauffage selon les besoins de votre installation,
- Avoir une modulation de la puissance du brûleur en fonction de la température de départ calculée et la température ambiante réelle.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Si votre chaudière est de type THRI 5 M 75, chaudière condensation, elle devrait être équipée d'une sonde d'ambiance type QAA73 et sa carte de régulation devrait être paramétrée pour :
- Avoir l'influence de la température ambiante,
- Limiter la puissance maxi en chauffage selon les besoins de votre installation,
- Avoir une modulation de la puissance du brûleur en fonction de la température de départ calculée et la température ambiante réelle.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
02 décembre 2021 à 18:48
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Dépannage chaudière Géminox M75
Bonjour merci de me répondre VETC.
Voici les informations : chaudière Geminox THRi 5-25 M75 H année 2014 série 100323175 eau chaude sonde extérieure seulement QAC 34.
5 radiateurs thermostatiques + 2 ouverts en permanence pas de thermomètre d'ambiance.puissance de chaudière 25 kW avant ça marche plutôt super bien.
Bon réglage par la sonde extérieure... depuis 17 ans. je suis surpris par la descente de la température de la sonde du haut du corps de chauffe qui monte par ce temps à 50 et redescend à 40 en 1 minute à 2... température vers les radiateurs vers 30 -35 degrés retour 27 - 24 environ.
J'avais débranché cette sonde du corps.
Et ça coupe l'affichage digitale de température à mon avis c'est qui gère le départ et l'arrêt de la chaudière. Voilà.
Merci en attendant. Cordialement.
Voici les informations : chaudière Geminox THRi 5-25 M75 H année 2014 série 100323175 eau chaude sonde extérieure seulement QAC 34.
5 radiateurs thermostatiques + 2 ouverts en permanence pas de thermomètre d'ambiance.puissance de chaudière 25 kW avant ça marche plutôt super bien.
Bon réglage par la sonde extérieure... depuis 17 ans. je suis surpris par la descente de la température de la sonde du haut du corps de chauffe qui monte par ce temps à 50 et redescend à 40 en 1 minute à 2... température vers les radiateurs vers 30 -35 degrés retour 27 - 24 environ.
J'avais débranché cette sonde du corps.
Et ça coupe l'affichage digitale de température à mon avis c'est qui gère le départ et l'arrêt de la chaudière. Voilà.
Merci en attendant. Cordialement.
03 décembre 2021 à 12:48
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Dépannage chaudière Géminox M75
Bonjour.
Pour mr VETC. J'ai envoyer sur les infos de ma chaudière..pour démarrage toutes les 2 minutes.
Je rappelle elle a toujours fonctionner qu'avec la sonde extérieure.ça marchait bien 17 ans. 5 radiateurs thermostatiques + 2 ouvert en permanence, température de départ de 37 et retour 32 en ce moment radiateurs la chaudière monte à 48 et 50 et redescend à 38 .40 en 10 minutes et ainsi de suite temps de chauffe 2 minutes peut-être changer la sonde départ sur le corps de chauffe.
Merci d'avance.
Cordialement.
Pour mr VETC. J'ai envoyer sur les infos de ma chaudière..pour démarrage toutes les 2 minutes.
Je rappelle elle a toujours fonctionner qu'avec la sonde extérieure.ça marchait bien 17 ans. 5 radiateurs thermostatiques + 2 ouvert en permanence, température de départ de 37 et retour 32 en ce moment radiateurs la chaudière monte à 48 et 50 et redescend à 38 .40 en 10 minutes et ainsi de suite temps de chauffe 2 minutes peut-être changer la sonde départ sur le corps de chauffe.
Merci d'avance.
Cordialement.
08 décembre 2021 à 09:13
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Dépannage chaudière Géminox M75
Bonjour,
Le fait de ne pas avoir de sonde d'ambiance (QAA73) sur cette chaudière ne permet pas de pouvoir optimiser la modulation de puissance du brûleur (de 5 à 25 Kws) vous avec seulement la température de départ qui est calculée selon la sonde extérieure.
Maintenant les besoins en chauffage de installation sont-ils supérieur ou égale à 5 kws (puissance mini de la chaudière ?
Si vous faites l'essai en enlevant provisoirement les cartouches thermostatiques de vos 5 radiateurs avez vous toujours ce phénomène de fonctionnement en court-cycles ?
Les robinets thermostatiques ont-ils toujours été là depuis la mise en place de la chaudière ?
Votre installation de chauffage est-elle toujours protégée et traitée avec du BIONIBAL, traitement fourni en pastille avec la chaudière ?
Quelle est la nature de vos radiateurs (Acier, Fonte d'Aluminium, Fonte d'Acier...) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Le fait de ne pas avoir de sonde d'ambiance (QAA73) sur cette chaudière ne permet pas de pouvoir optimiser la modulation de puissance du brûleur (de 5 à 25 Kws) vous avec seulement la température de départ qui est calculée selon la sonde extérieure.
Maintenant les besoins en chauffage de installation sont-ils supérieur ou égale à 5 kws (puissance mini de la chaudière ?
Si vous faites l'essai en enlevant provisoirement les cartouches thermostatiques de vos 5 radiateurs avez vous toujours ce phénomène de fonctionnement en court-cycles ?
Les robinets thermostatiques ont-ils toujours été là depuis la mise en place de la chaudière ?
Votre installation de chauffage est-elle toujours protégée et traitée avec du BIONIBAL, traitement fourni en pastille avec la chaudière ?
Quelle est la nature de vos radiateurs (Acier, Fonte d'Aluminium, Fonte d'Acier...) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.