Question Forum Chauffage : Dépannage chaudière Géminox M75

ropi
Membre inscrit
ropi
4 messages
Bonjour.

J'ai ma chaudière Géminox M75 Gaz qui démarre toutes les 2 minutes cycle arrêt 2 minutes.
La température tombe rapidement... et ainsi de suite, pas de thermostat d'ambiance. uniquement sonde extérieure.
Quelle en est la cause ???
Merci d'avance. Cordialement.
02 décembre 2021 à 11:39
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Dépannage chaudière Géminox M75

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Si votre chaudière est de type THRI 5 M 75, chaudière condensation, elle devrait être équipée d'une sonde d'ambiance type QAA73 et sa carte de régulation devrait être paramétrée pour :
- Avoir l'influence de la température ambiante,
- Limiter la puissance maxi en chauffage selon les besoins de votre installation,
- Avoir une modulation de la puissance du brûleur en fonction de la température de départ calculée et la température ambiante réelle.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
02 décembre 2021 à 18:48
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Dépannage chaudière Géminox M75

ropi
Membre inscrit
ropi
4 messages
Bonjour merci de me répondre VETC.

Voici les informations : chaudière Geminox THRi 5-25 M75 H année 2014 série 100323175 eau chaude sonde extérieure seulement QAC 34.
5 radiateurs thermostatiques + 2 ouverts en permanence pas de thermomètre d'ambiance.puissance de chaudière 25 kW avant ça marche plutôt super bien.
Bon réglage par la sonde extérieure... depuis 17 ans. je suis surpris par la descente de la température de la sonde du haut du corps de chauffe qui monte par ce temps à 50 et redescend à 40 en 1 minute à 2... température vers les radiateurs vers 30 -35 degrés retour 27 - 24 environ.
J'avais débranché cette sonde du corps.
Et ça coupe l'affichage digitale de température à mon avis c'est qui gère le départ et l'arrêt de la chaudière. Voilà.
Merci en attendant. Cordialement.
03 décembre 2021 à 12:48
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Dépannage chaudière Géminox M75

ropi
Membre inscrit
ropi
4 messages
Bonjour.
Pour mr VETC. J'ai envoyer sur les infos de ma chaudière..pour démarrage toutes les 2 minutes.
Je rappelle elle a toujours fonctionner qu'avec la sonde extérieure.ça marchait bien 17 ans. 5 radiateurs thermostatiques + 2 ouvert en permanence, température de départ de 37 et retour 32 en ce moment radiateurs la chaudière monte à 48 et 50 et redescend à 38 .40 en 10 minutes et ainsi de suite temps de chauffe 2 minutes peut-être changer la sonde départ sur le corps de chauffe.
Merci d'avance.
Cordialement.
08 décembre 2021 à 09:13
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Dépannage chaudière Géminox M75

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Le fait de ne pas avoir de sonde d'ambiance (QAA73) sur cette chaudière ne permet pas de pouvoir optimiser la modulation de puissance du brûleur (de 5 à 25 Kws) vous avec seulement la température de départ qui est calculée selon la sonde extérieure.
Maintenant les besoins en chauffage de installation sont-ils supérieur ou égale à 5 kws (puissance mini de la chaudière ?
Si vous faites l'essai en enlevant provisoirement les cartouches thermostatiques de vos 5 radiateurs avez vous toujours ce phénomène de fonctionnement en court-cycles ?
Les robinets thermostatiques ont-ils toujours été là depuis la mise en place de la chaudière ?
Votre installation de chauffage est-elle toujours protégée et traitée avec du BIONIBAL, traitement fourni en pastille avec la chaudière ?
Quelle est la nature de vos radiateurs (Acier, Fonte d'Aluminium, Fonte d'Acier...) ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
08 décembre 2021 à 11:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 2. Problème chaudière Geminox Thri 525 M75
    N°23698 : Bonjour. J'ai une chaudière Geminox Thri 525 M75 qui va bientôt fêter ses 20 ans. J'ai 2 circuits de chauffage : plancher chauffant et radiateurs, ainsi que la production d'ECS avec un ballon incorporé. J'ai un problème...
  • 3. Démonter vanne 3 voies Geminox thr 5-25 M75 V
    N°21480 : Bonjour. Le technicien vient de passer voir la panne de ma chaudière !! Comme je disais dans un autre sujet, ma chaudière reste sur le programme 6 et au lieu de chauffer le ballon, l'eau chaude par dans le chauffage...
  • 4. Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
    N°19770 : Bonjour. Depuis quelque temps ma chaudière THR 5-25 C alimentant un plancher chauffant (sans production eau chaude) s'allume 5 à 10 secondes et s'arrête comme si la température était atteinte, puis redémarre presque...
  • 5. Problème sur chaudière électrique Geminox
    N°20629 : Bonjour. J'ai un souci avec une chaudière électrique triphasé de marque Geminox, que j'ai acheté d'occasion. Celle-ci fonctionne correctement pendant plusieurs heures et fait déclencher l'interrupteur différentiel qui lui...
  • 6. Plus d'eau chaude chaudière Geminox THR 5-25
    N°21433 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma chaudière Geminox THR 5-25 gaz de ville, elle a subi les dernières inondations qu'on a eu dans le Gard !! Depuis quelques jours parfois elle s’arrêtait sur le code 2 donc je...
  • 7. Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
    N°20962 : Bonjour. Je recherche le paramétrage d'origine pour une chaudière Geminox THRi 5-25 SEP afin de comparer à l'existant. Merci d'avance pour votre retour d'info. Cordialement. YC
  • 8. Chaudière Geminox communication entre thermostat et récepteur
    N°20607 : Bonjour à tous, Je viens d’acheter un appartement, dans lequel il y a une chaudière Geminox Doceane munie d'un thermostat portable reg 151 et d'un récepteur, cf. photos. Comme le thermostat portable ne semblait pas...
  • 9. Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri
    N°22291 : Bonjour. La configuration de ma chaudière : Geminox 525thri à ventouse de 2007 qui chauffe un plancher un seul plancher chauffant (cc1). Elle est également utilisée pour la production d’eau chaude (ECS), sans ballon....
  • 10. Panne chaudière Géminox 5_25 M75
    N°19652 : Bonjour. Je suis en possession d'une chaudière Géminox 5_25 M75 achetée en 2000. Depuis plusieurs semaines elle fonctionne très mal en chauffage alors qu' aucun problème en sanitaire. Elle se positionne en mode chauffage,...
>>> Résultats suivants pour : Dépannage chaudière Géminox M75 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
tete thermostatique radiateurforumchauffage remplacement chaudiereforum depannage chaudiereschauffage chaudiere choix



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite