Plus d'eau chaude chaudière Geminox THR 5-25
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
21433
Question Forum Chauffage : Plus d'eau chaude chaudière Geminox THR 5-25
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec ma chaudière Geminox THR 5-25 gaz de ville, elle a subi les dernières inondations qu'on a eu dans le Gard !!
Depuis quelques jours parfois elle s’arrêtait sur le code 2 donc je faisais des resets pour qu'elle redémarre.
Mais aujourd’hui elle restait sur le code 6 et elle ne chauffe plus le ballon, par contre elle chauffe fort mon plancher
!!
Dingue le truc...
Je rappelle le code 6 c'est le sanitaire et le 7 le chauffage.
Si vous auriez une idée de mon souci je suis preneur car le dépanneur ne peut pas venir avant mardi prochain...
Merci à tous et bonne soirée.
Christophe.
J'ai un problème avec ma chaudière Geminox THR 5-25 gaz de ville, elle a subi les dernières inondations qu'on a eu dans le Gard !!
Depuis quelques jours parfois elle s’arrêtait sur le code 2 donc je faisais des resets pour qu'elle redémarre.
Mais aujourd’hui elle restait sur le code 6 et elle ne chauffe plus le ballon, par contre elle chauffe fort mon plancher

Dingue le truc...
Je rappelle le code 6 c'est le sanitaire et le 7 le chauffage.
Si vous auriez une idée de mon souci je suis preneur car le dépanneur ne peut pas venir avant mardi prochain...
Merci à tous et bonne soirée.
Christophe.
12 octobre 2021 à 22:51
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Plus d'eau chaude chaudière Geminox THR 5-25
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation afin de définir ce qui aurait pu prendre l'eau ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation afin de définir ce qui aurait pu prendre l'eau ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
13 octobre 2021 à 11:16
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Plus d'eau chaude chaudière Geminox THR 5-25
Bonjour à tous.
La chaudière est une Geminox THT 5-25 M75 V installée en 2003 a aigues vives dans le Gard.
Elle fonctionne au gaz de ville et j'ai un plancher chauffant.
Je précise que ma maison a été construite en 1998 et j'ai changé la chaudière lorsque j'ai fait agrandir en 2003 pour passer a 170 m² de plancher a chauffer
J'ai bien une sonde extérieure, qui était avec la chaudière, sur le toit du garage côté nord et celle de l'intérieur fonctionne avec le boitier de commande que je mettrais en photo
Je viens de me rendre compte que le mano du vase d'expansion est a zéro !?
Il y a quelques années le vase d'expansion a été changé et le réparateur avait ajouté ce mano !
Voir photo sur message après..
Comme je disais plus haut elle a reçu un peu d'eau lors des dernières inondations mais elle a continuée fonctionner jusqu'à ce lundi alors je sais pas si c'est vraiment a cause de la pluie quelle ne veut plus faire de l'eau chaude !!
Merci pour vos réponses je vais poster des photos de mon installation.
La chaudière est une Geminox THT 5-25 M75 V installée en 2003 a aigues vives dans le Gard.
Elle fonctionne au gaz de ville et j'ai un plancher chauffant.
Je précise que ma maison a été construite en 1998 et j'ai changé la chaudière lorsque j'ai fait agrandir en 2003 pour passer a 170 m² de plancher a chauffer
J'ai bien une sonde extérieure, qui était avec la chaudière, sur le toit du garage côté nord et celle de l'intérieur fonctionne avec le boitier de commande que je mettrais en photo
Je viens de me rendre compte que le mano du vase d'expansion est a zéro !?
Il y a quelques années le vase d'expansion a été changé et le réparateur avait ajouté ce mano !
Voir photo sur message après..
Comme je disais plus haut elle a reçu un peu d'eau lors des dernières inondations mais elle a continuée fonctionner jusqu'à ce lundi alors je sais pas si c'est vraiment a cause de la pluie quelle ne veut plus faire de l'eau chaude !!
Merci pour vos réponses je vais poster des photos de mon installation.
13 octobre 2021 à 13:58
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Plus d'eau chaude chaudière Geminox THR 5-25
Bonjour,
Si vous n'avez plus de pression d'eau dans votre installation il faut remettre de l'eau à une pression de 1.5 Bars.
Attention : vous avez deux vase d'expansion sur votre installation (ce qui n'est pas normal) la pression de gonflage à vide doit être de 0.3 à 0.5 Bars.
Le vase d'expansion de la chaudière doit suffire, l'autre ne devrait pas exister.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Si vous n'avez plus de pression d'eau dans votre installation il faut remettre de l'eau à une pression de 1.5 Bars.
Attention : vous avez deux vase d'expansion sur votre installation (ce qui n'est pas normal) la pression de gonflage à vide doit être de 0.3 à 0.5 Bars.
Le vase d'expansion de la chaudière doit suffire, l'autre ne devrait pas exister.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
13 octobre 2021 à 17:41
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Plus d'eau chaude chaudière Geminox THR 5-25
Bonjour.
Il fait pas parti de la chaudière le ballon en bas c'est celui de mon forage il faut que je le monte...
Je vais verifier la pression et je vous dis ça.
Merci pour la réponse.
Il fait pas parti de la chaudière le ballon en bas c'est celui de mon forage il faut que je le monte...
Je vais verifier la pression et je vous dis ça.
Merci pour la réponse.
14 octobre 2021 à 11:04
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Plus d'eau chaude chaudière Geminox THR 5-25
J'ai 1 bar de pression dans le vase par contre il y a de l'eau qui sort de la 'valve' maintenant !?
Est-ce normal ou il faut le vider ?
Est-ce normal ou il faut le vider ?
14 octobre 2021 à 11:24