Panne chaudière Géminox 5_25 M75
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
19652
Question Forum Chauffage : Panne chaudière Géminox 5_25 M75
Bonjour.
Je suis en possession d'une chaudière Géminox 5_25 M75 achetée en 2000.
Depuis plusieurs semaines elle fonctionne très mal en chauffage alors qu' aucun problème en sanitaire.
Elle se positionne en mode chauffage, code 7, tente de démarrer puis se coupe immédiatement avec un affichage code 9 fin de cycle.
Elle fait généralement plusieurs tentatives consécutives en vain. Elle fait un fort bruit et fait vibrer la carrosserie.
Il n'y a jamais de code défaut d'affiché.
Malgré cela elle arrive à démarrer et chauffe la maison. Intervention de 2 chauffagistes qui ont changé le détendeur gaz puis l'ensemble des joints de la ventouse.
Ne trouvent pas la panne l'on me dit que cela doit venir de la carte électronique, que les pièces ne sont plus commercialisées, et bien sûr on me propose une chaudière neuve.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Merci de votre aide.
Je suis en possession d'une chaudière Géminox 5_25 M75 achetée en 2000.
Depuis plusieurs semaines elle fonctionne très mal en chauffage alors qu' aucun problème en sanitaire.
Elle se positionne en mode chauffage, code 7, tente de démarrer puis se coupe immédiatement avec un affichage code 9 fin de cycle.
Elle fait généralement plusieurs tentatives consécutives en vain. Elle fait un fort bruit et fait vibrer la carrosserie.
Il n'y a jamais de code défaut d'affiché.
Malgré cela elle arrive à démarrer et chauffe la maison. Intervention de 2 chauffagistes qui ont changé le détendeur gaz puis l'ensemble des joints de la ventouse.
Ne trouvent pas la panne l'on me dit que cela doit venir de la carte électronique, que les pièces ne sont plus commercialisées, et bien sûr on me propose une chaudière neuve.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Merci de votre aide.
26 novembre 2018 à 17:14
Réponse 1 du forum-chauffage bricovideo.com
Panne chaudière Géminox 5_25 M75
Bonsoir,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle entretenue tous les ans par un prestataire agréé par GEMINOX ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre ensemble brûleur est-il toujours celui d'origine ?
- Lors du dernier entretien, les analyses de combustions ont-elles été faites ?
- Avez-vous les derniers tickets de combustion ? Pouvez-vous nous les transmettre ?
Vous parlez du remplacement d'un détendeur gaz et d'un fort bruit qui fait vibrer la carrosserie, seriez-vous au gaz propane (G31) par hasard ?
Votre prestataire semble complètement perdu devant cette chaudière. S'il ne trouve pas la raison de votre problème, avant de remplacer votre chaudière, demandez l'avis d'un autre prestataire : dans quel département êtes-vous ?
Qui est-ce mystérieux prestataire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle entretenue tous les ans par un prestataire agréé par GEMINOX ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre ensemble brûleur est-il toujours celui d'origine ?
- Lors du dernier entretien, les analyses de combustions ont-elles été faites ?
- Avez-vous les derniers tickets de combustion ? Pouvez-vous nous les transmettre ?
Vous parlez du remplacement d'un détendeur gaz et d'un fort bruit qui fait vibrer la carrosserie, seriez-vous au gaz propane (G31) par hasard ?
Votre prestataire semble complètement perdu devant cette chaudière. S'il ne trouve pas la raison de votre problème, avant de remplacer votre chaudière, demandez l'avis d'un autre prestataire : dans quel département êtes-vous ?
Qui est-ce mystérieux prestataire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2018 à 20:48
Réponse 2 du forum-chauffage bricovideo.com
Panne chaudière Géminox 5_25 M75
Bonjour.
Quelques éléments de réponse.
Chaudière sans sonde intérieure ni extérieure mais en relève avec une pompe à chaleur aéro.
Je suis alimenté par une citerne propane.
Le brûleur a été remplacé il y bientôt 2 ans date du dernier réglage de combustion.
J'habite dans le sud manche. Entretien fait par l'installateur société Ozenne à Vire.
Il ne s'expliquait pas pourquoi ma chaudière fonctionne bien en sanitaire mais pas en chauffage.
La chaudière n'a pas eu de dysfonctionnement lors de leurs deux interventions à deux personnes.
Bosch qui a racheté Geminox pense à la carte électronique.
Pas trouvé la recherche de panne très approfondie. Toutes les personnes qui disent avoir un problème de carte parle de code défaut. Moi il n'y a jamais de mise en défaut.
Quelques éléments de réponse.
Chaudière sans sonde intérieure ni extérieure mais en relève avec une pompe à chaleur aéro.
Je suis alimenté par une citerne propane.
Le brûleur a été remplacé il y bientôt 2 ans date du dernier réglage de combustion.
J'habite dans le sud manche. Entretien fait par l'installateur société Ozenne à Vire.
Il ne s'expliquait pas pourquoi ma chaudière fonctionne bien en sanitaire mais pas en chauffage.
La chaudière n'a pas eu de dysfonctionnement lors de leurs deux interventions à deux personnes.
Bosch qui a racheté Geminox pense à la carte électronique.
Pas trouvé la recherche de panne très approfondie. Toutes les personnes qui disent avoir un problème de carte parle de code défaut. Moi il n'y a jamais de mise en défaut.
26 novembre 2018 à 22:14
Réponse 3 du forum-chauffage bricovideo.com
Panne chaudière Géminox 5_25 M75
Bonjour,
Merci de votre retour d'info.
Pour commencer, votre chaudière fonctionne au propane et votre détendeur a été remplacé mais lequel :
- Le détendeur de sécurité sous la chaudière ?
- Connaissez-vous la raison de son remplacement ?
- Le limiteur et le détendeur de la citerne sont-ils neuf ou vérifiés ? Ils sont souvent à l'origine des problèmes !!!
(Si votre installateur remplace le détendeur de sécurité (37mb / 4kg/h) alors que le limiteur et détendeur de la citerne sont HS, le détendeur de sécurité neuf claque (comme un fusible) il devient défectueux et il est bon pour la poubelle... Il doit s'assurer que la pression statique, en entrée de la vanne gaz de la chaudière ne monte jamais au dessus de 41mb !!!).
Ensuite, avant de mettre en cause votre carte électronique, vérifiez les combustions des puissances mini et maxi. Cela fait partie de l'entretien annuel et c'est une obligation légale qui doit également être consigné sur votre attestation d'entretien : ce peut-être une deuxième raison à votre problème !!!
Pour finir, vous avez une chaudière condensation qui quelque soit ses conditions de fonctionnement (plancher chauffant, radiateurs, relève de PAC...) doit-être équipée de sa sonde extérieure (fournie avec la chaudière par le fabricant) et d'une sonde d'ambiance (type QAA73) pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure .
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nulle, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parler économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci de votre retour d'info.
Pour commencer, votre chaudière fonctionne au propane et votre détendeur a été remplacé mais lequel :
- Le détendeur de sécurité sous la chaudière ?
- Connaissez-vous la raison de son remplacement ?
- Le limiteur et le détendeur de la citerne sont-ils neuf ou vérifiés ? Ils sont souvent à l'origine des problèmes !!!
(Si votre installateur remplace le détendeur de sécurité (37mb / 4kg/h) alors que le limiteur et détendeur de la citerne sont HS, le détendeur de sécurité neuf claque (comme un fusible) il devient défectueux et il est bon pour la poubelle... Il doit s'assurer que la pression statique, en entrée de la vanne gaz de la chaudière ne monte jamais au dessus de 41mb !!!).
Ensuite, avant de mettre en cause votre carte électronique, vérifiez les combustions des puissances mini et maxi. Cela fait partie de l'entretien annuel et c'est une obligation légale qui doit également être consigné sur votre attestation d'entretien : ce peut-être une deuxième raison à votre problème !!!
Pour finir, vous avez une chaudière condensation qui quelque soit ses conditions de fonctionnement (plancher chauffant, radiateurs, relève de PAC...) doit-être équipée de sa sonde extérieure (fournie avec la chaudière par le fabricant) et d'une sonde d'ambiance (type QAA73) pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure .
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nulle, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parler économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 novembre 2018 à 08:36
Réponse 4 du forum-chauffage bricovideo.com
Panne chaudière Géminox 5_25 M75
Merci pour ces éléments de réponse.
Le détenteur gaz juste avant la chaudière a été changé parce que le réparateur pensait qu'il pouvait être à l'origine du problème.
Dans un premier temps il a vérifié sa propreté puis a procédé à son remplacement pour s'affranchir de cette cause possible de panne.
La partie citerne est vérifiée chaque année par mon fournisseur gaz.
Dans un deuxième temps le chauffagiste a changé tous les joints de la ventouse pensant que la chaudière pouvait ravaler une partie de fumée tout cela en vain.
L'installation d'origine de la chaudière est dépourvue de sonde par contre la PAC est équipée d'une sonde extérieure et d'un thermostat d'ambiance.
Aujourd'hui ma PAC est également en panne, à première vue une carte HS et les deux moteurs ventilateur (tout va bien).
Le détenteur gaz juste avant la chaudière a été changé parce que le réparateur pensait qu'il pouvait être à l'origine du problème.
Dans un premier temps il a vérifié sa propreté puis a procédé à son remplacement pour s'affranchir de cette cause possible de panne.
La partie citerne est vérifiée chaque année par mon fournisseur gaz.
Dans un deuxième temps le chauffagiste a changé tous les joints de la ventouse pensant que la chaudière pouvait ravaler une partie de fumée tout cela en vain.
L'installation d'origine de la chaudière est dépourvue de sonde par contre la PAC est équipée d'une sonde extérieure et d'un thermostat d'ambiance.
Aujourd'hui ma PAC est également en panne, à première vue une carte HS et les deux moteurs ventilateur (tout va bien).
27 novembre 2018 à 15:52
Réponse 5 du forum-chauffage bricovideo.com
Panne chaudière Géminox 5_25 M75
Bonjour,
J'ai exactement le même problème que vous.
Seule différence : Je suis sur plancher chauffant, j'ai une sonde extérieure mais pas intérieure, et c'est mon seul moyen de chauffage et les hivers sont rudes en Dordogne.
Avez-vous trouvé l'origine de votre panne ?
Depuis un mois que j'ai réenclenché le chauffage, elle ne fait que faire des cycles ultra courts, comme vous (à peine quelques secondes sur le 7), et j'ai observé une surconsommation de gaz et je n'arrive pas à avoir une température correcte dans la maison...
Si vous avez trouvé une solution je suis preneuse.
Merci par avance de votre aide.
J'ai exactement le même problème que vous.
Seule différence : Je suis sur plancher chauffant, j'ai une sonde extérieure mais pas intérieure, et c'est mon seul moyen de chauffage et les hivers sont rudes en Dordogne.
Avez-vous trouvé l'origine de votre panne ?
Depuis un mois que j'ai réenclenché le chauffage, elle ne fait que faire des cycles ultra courts, comme vous (à peine quelques secondes sur le 7), et j'ai observé une surconsommation de gaz et je n'arrive pas à avoir une température correcte dans la maison...
Si vous avez trouvé une solution je suis preneuse.
Merci par avance de votre aide.
18 janvier 2021 à 00:17