Bonjour.

La configuration de ma chaudière :
Geminox 525thri à ventouse de 2007 qui chauffe un plancher un seul plancher chauffant (cc1).
Elle est également utilisée pour la production d’eau chaude (ECS), sans ballon. Elle est gérée avec un REG73 (QAA73)
Elle fonctionne très bien, en hiver elle fournit une eau pour le CC1 entre 35° et 40°, pour la région nantaise c’est très bien.
Le mode ECS est configuré en mode en mode ECO 24h/24h avec une température confort de 50° et une consigne d’économie à 40° (paramètre 90).
Mon problème :
Lorsque nous sommes absents la consommation de gaz par jour est 3 Kw/h.
La conso de gaz est simplement le maintien de l’eau chaude par la chaudière.
Au prix du gaz actuellement (0.0850€), ça fait 93 € par an. Ça vaut le coût de se pencher sur ce problème.
Quand je suis présent la conso est de 6kW/h.
Mon constat :
- Eau chaude stoppée je n’ai pas de conso de gaz, donc pas de fuite de gaz.
- Pour réchauffer une eau de 40° à 50° la chaudière consomme 0.008M3 soit environ 0.912kW/h
- La chaudière se met en route toutes les 45mn, ça correspond à une conso de 3kW/h par jour.
Comment économiser du gaz :
- Soit en déclenchant la réchauffe de l’ECS uniquement lorsque l’on tire de l’eau, je n’ai pas trouvé ce paramètre.
- Soit en abaissant la température de consigne d’économie de l’eau chaude à moins de 40°, mais 40° est a priori le minimum de température configurable.
Avez-vous constaté la même chose sur votre chaudière et avez-vous trouvé des solutions.
Merci pour toutes aides.
21 août 2022 à 15:07
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour commencer, puisque vous avez une production d'*ECS par accumulation (ballon de 75 litres), vous ne pourrez jamais descendre la température de stockage en dessous de 40°C pour des raisons de sécurité et de santé à cause des risques de légionelles.

Attention si votre ballon reste trop longtemps à 40°C et si la fonction "anti légionelle" est activée votre chaudière remontera le ballon à 80°C pour tuer les bactéries : plus de consommations de gaz.

Comme votre chaudière est une version à accumulation vous ne pourrez pas non plus trouver un paramètre pour la transformer en production ECS instantanée.

Si la chaudière se remet en route toutes les 45 minutes il faut vérifier :
- Que le ballon n'est pas entartré,
- Que le groupe de sécurité ne coule pas en permanence,
- Que vous n'avez pas de bouclage ECS,
- Que la température mini chaudière est bien à 20°C,
- Que la température mini CC1 est bien sur 20°C,

Lorsque vous dites "nous sommes absents" c'est une une absence de quelle durée (travail, weekend, congés) ?
Utilisez-vous la QAA73 pour gérer ces absences ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 12:23
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri

mendes44
Membre inscrit
mendes44
6 messages
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Ma chaudière (thri5-25SEP) n'a pas de ballon d'accumulation. L'eau chaude passe dans un échangeur à plaques. La fonction légionellose est dans ce cas inutile et je l'ai désactivée.
Je n'ai pas de bouclage ECS.
La température mini du CC1 est de 18°(paramètre 71).
Je n'ai pas trouvé le paramètre température mini de la chaudière.
J'ai été absent 3 mois, de mai à août, la chaudière était en mode été, donc pas de gestion d'absence avec la QAA73, durant cette absence la chaudière à consommé 3Kw/h par jour. Le compteur d'eau était coupé, en revenant la pression était toujours dans les tuyaux, donc pas de fuites d'eau chaude.
La QAA73 est réglée en mode ECS ECO (paramètre 93) 24h/24 (paramètre 91) et libération ECS (paramètre 94).
Je pense l'avoir configurée en mode ECS à la demande, sans maintien de l'eau chaude.
Le problème est que le débit de l'eau chaude est vérifié, soit par une différence de température importante, ou une température de 39° sur la sonde de température ECS sur l'échangeur à plaques.
D'où ma question, est-ce possible de modifier le paramètre 90 qui est la température ECO de l'ECS à moins de 40° ?
07 septembre 2022 à 20:36
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir.

Lorsque vous absentez quelles sont les manipulations que vous faites sur votre QAA73 ?
Pouvez-vous le faire et nous envoyer une photo de votre QAA73 une fois faites ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 septembre 2022 à 20:23
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri

mendes44
Membre inscrit
mendes44
6 messages
Bonjour.

Lorsque je m'absente en mode été, je ne fais rien sur la QAA73.
Lorsque je m'absente en mode hiver je baisse simplement la température ambiante à 16°.
Je n'ai aucune programmation horaire sur la QAA73 (régime permanent).
En pièce jointe une photo de ma QAA73.
Cordialement.
09 septembre 2022 à 09:33
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri

mendes44
Membre inscrit
mendes44
6 messages
Ma QAA73 en photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sonde d'ambiance QAA73

09 septembre 2022 à 09:36
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri

mendes44
Membre inscrit
mendes44
6 messages
Bonjour.

J'ai trouvé l'explication sur la notice du constructeur :
Particularités de la chaudière THRi SEP :
- Pour éviter des phénomènes d’inertie et obtenir immédiatement de l’eau chaude, l’échangeur à plaques est maintenu en température.

Pour maintenir l'échangeur à plaque qui contient 20cl d'eau chaude, la chaudière se déclenche tous les 45minutes, lorsque la température descend à moins de 40°.

Y a t'il un cavalier ou un paramètre pour supprimer ce maintien de température dans l'échangeur.
Merci pour vos réponses, ou vos suggestions.

Cordialement.
Pascal
13 septembre 2022 à 13:55
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Visiblement on ne vous a pas tout dit sur les fonctions de la QAA73 : tous ce pilote à partir de cette dernière.

Lorsque vous vous absentez l'été vous devez :
- Quittez le mode automatique (ce que vous avez bien fait) puis appuyez un fois sur le bouton soleil/lune et là, si vous avez bien programmé une température de jour (19°C) et une température de nuit (16°C), votre installation se trouve ainsi en mode réduit permanent : il vous reste ensuite à choisir de maintenir ou pas la production ECS en appuyant sur le bouton du robinet (robinet souligné = production ECS, robinet non souligné = pas de production ECS).

Vous pouvez faire exactement la même manipulation en mettant votre installation sur "veille" en appuyant, à partir de la position "auto", deux fois sur le bouton en haut à gauche.

Le bouton soleil/lune (ou présence/absence) permet de passer instantanément de la consigne de jour (19°C) à elle de nuit (16°C). Cette fonction permet de réduire le chauffage lors d'une absence courte (promenade, faire les courses, RDV extérieur...) ou de besoin d'aérer le logement. Il suffit de d'appuyer dessus pour pour repasser à la consigne de jour (19°C).

Pourquoi n'avez-vous pas fait de programmations horaires ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
13 septembre 2022 à 16:50
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri

mendes44
Membre inscrit
mendes44
6 messages
Bonjour.
Merci pour vos réponses et votre patience.

Je suis d’accord avec votre réponse. Effectivement, pour réduire la consommation de gaz, la nuit je positionne l’ECS sur arrêt. Mais cette une opération manuelle tous les jours. Et puis en journée, j’ai toujours le maintien de l’eau chaude dans l’échangeur. L’hiver c’est pire, parce que l’eau de chauffage de mon plancher chauffant est en moyenne de 35° (entre 28° et 40°), et l’échangeur ECS se refroidi plus rapidement (déclenchement de l’ECS environ tous les 30mn).

Cette chaudière détecte le débit d’eau chaude en analysant la température sur la sonde qui est placé sur l’entrée d’eau froide de l’échangeur à plaques. Cette température a été fixée à 40° par le constructeur.
D’où ma question peut-on modifier cette valeur dans les paramètres OEM de la QAA73 ? ou remplacer la sonde de température ECS par une valeur résistive plus faible. Mon intention et de maintenir au minimum la température de l’échangeur et pas uniquement lors des absences prolongées.
Pour la programmation horaire, c’est probablement efficace pour les systèmes avec radiateur, mais sur un plancher chauffant basse température c’est inconfortable. L’inertie du plancher est trop importante pour avoir un effet sur la consommation et avoir une température adéquate. Mon thermostat est réglé sur 19°.
J’ai une sonde extérieure, ma pente et mon décalage parallèle sont bien réglés.
L'hiver la chaudière est presque toujours en chauffe et la modulation de brûleur est à moins de 10%.
Cordialement.
Pascal
19 septembre 2022 à 14:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 2. Régler température ECS chaudière Frisquet Hydroconfort
    N°22084 : Bonjour. Alors j'ai un petit souci : on m'a posé une chaudière il y a un an, j'ai dit à l'installateur avant son départ de bien régler au minimum la température d'eau chaude sanitaire car ça m'intéresse pas une eau très...
  • 3. Thermostat Bosch TRL7.26 RF compatible avec chaudière TL20S Geminox
    N°19177 : Bonjour. Thermostat d'ambiance sans fil Bosch TRL7.26 RF est-il compatible avec la chaudière TL20S Geminox sachant qu'elle est équipée d'une régulation Rg108 ? Si oui, quel branchement faut-il effectuer sur le bornier de la...
  • 4. Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
    N°20962 : Bonjour. Je recherche le paramétrage d'origine pour une chaudière Geminox THRi 5-25 SEP afin de comparer à l'existant. Merci d'avance pour votre retour d'info. Cordialement. YC
  • 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 6. Réglages été chaudière fioul Geminox Fontaline 30s
    N°9091 : Bonjour Je possède une chaudière fioul Fontaline 30s de marque Geminox (moins de 2 ans et installée par un professionnel). Elle est en ce moment réglée en mode été, comme indiqué sur le manuel : touche basculée sur mode...
  • 7. Réglage température ECS chaudière gaz Themis 223
    N°5744 : Bonjour, j'ai une chaudière gaz mixte Saunier Duval Themis 223. Lorsque je puise de l'eau, celle-ci est à 90°C. Je n'ai pas de réglage de température ECS en façade de la chaudière. Comment régler la température ? Y a-t-il...
  • 8. Conseils pour bien régler chaudière Geminox fx 25 s
    N°16834 : Bonjour, Comme tout le monde, je souhaite ne pas surconsommer avec ma chaudière fioul mais je n'y connais rien ... Alors voilà, j'ai plusieurs "boutons" qui peuvent être actionnés et je voudrais savoir ce qui est le mieux...
  • 9. Surconsommation chaudière production eau chaude GEMINOX
    N°4941 : Bonjour, je consomme 4000 à 4500L de fuel à l'année. Je chauffe à 20° 100m² habité par une personne. La maison est isolée (double vitrage, isolation grenier, etc.). Je possède une chaudière TL20S GEMINOX (production...
  • 10. Chaudière Geminox thri 5-25+reg73 sept démarrages mode auto
    N°22571 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz à condensation Geminox thri 5-25 sep + sonde reg 73 + radiateurs sans sonde extérieure. J'ai programmé en mode auto un départ à 6h30 jusqu'à 10 h et une consigne de 20,5 le matin quand...
>>> Résultats suivants pour : Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite