Défaut pressostat manque d'eau
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
16306
Question dépannage chaudière forum-chauffage : Défaut pressostat manque d'eau
Bonjour,
Le pressostat de sécurité manque d'eau de ma chaudière est en défaut. Le pressostat qui est installé est un SIT 340 AQUA mais je n'ai pas réussi à le démonter car il est d'un accès difficile à cause des autres éléments de tuyauterie. Vous semble-t-il normal de devoir démonter la nourrice qui relie la chaudière au retour d'eau chaude, un ballon d'expansion, le groupe de sécurité et le pressostat juste pour démonter le pressostat ? Je ne peux pas glisser une clé plate entre les tuyaux... Y a-t-il une astuce ?
Autre question : s'il faut changer le pressostat, je serais tenté de commander celui-là
qui coûte seulement 16,21€ alors que la pièce d'origine coûte 78,95€. Pensez-vous que cela présente un risque ?
Merci d'avance pour votre aide !
Vincent
Le pressostat de sécurité manque d'eau de ma chaudière est en défaut. Le pressostat qui est installé est un SIT 340 AQUA mais je n'ai pas réussi à le démonter car il est d'un accès difficile à cause des autres éléments de tuyauterie. Vous semble-t-il normal de devoir démonter la nourrice qui relie la chaudière au retour d'eau chaude, un ballon d'expansion, le groupe de sécurité et le pressostat juste pour démonter le pressostat ? Je ne peux pas glisser une clé plate entre les tuyaux... Y a-t-il une astuce ?
Autre question : s'il faut changer le pressostat, je serais tenté de commander celui-là
qui coûte seulement 16,21€ alors que la pièce d'origine coûte 78,95€. Pensez-vous que cela présente un risque ?
Merci d'avance pour votre aide !
Vincent
05 novembre 2013 à 22:43
Conseils dépannage chaudière réponse 1
Invité

Défaut pressostat manque d'eau
Invité

Bonjour Monsieur,
Je me permets de vous répondre à votre commentaire.
Vous avez cité un de nos produits sur votre post.
En cas de doute ou de questions techniques, n’hésitez pas à contacter directement notre service technique qui sera à même de vous conseiller et guider sur l’acquisition d’une pièce.
A bientôt,
Expert by Net
Je me permets de vous répondre à votre commentaire.
Vous avez cité un de nos produits sur votre post.
En cas de doute ou de questions techniques, n’hésitez pas à contacter directement notre service technique qui sera à même de vous conseiller et guider sur l’acquisition d’une pièce.
A bientôt,
Expert by Net
06 mars 2014 à 14:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Manque d'eau chaudière De Dietrich DTG1300
- N°4221 : Bonjour. Au secours ! Ma chaudière ELIDENS DTG1300 (De Dietrich) s'est mise en arrêt car manque de pression d'eau (0.5 bar indique manque d'eau). Le robinet bleu (qui devrait être celui qui complète ?) semble plutôt purger...
- 2. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
- N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
- 3. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 4. Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm
- N°22948 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison avec PAC eau/eau géothermie de la marque Soltherm Erix 101 (je sais ce que vous allez me dire). Depuis un an, je n'avais pas de souci mais pour cet hiver, elle se met en défaut en BP...
- 5. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 6. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 7. Panne PAC De Dietrich MIT-II/H indique manque d'eau ou défaut manomètre
- N°16144 : Bonjour. Ma PAC De Dietrich MIT-II/H m'indique manque d'eau ou alors le défaut manomètre. Mon installateur est perdu (super le professionnel !), si ma PAC ne fonctionne pas je n'ai pas de chauffage, ni d'eau chaude (bonjour...
- 8. Peut on supprimer le pressostat de manque d'eau
- N°13919 : Bonjour, peut-on supprimer le pressostat de manque d'eau sur une chaudière électrique ACV 09 étant donné qu'en vérifiant régulièrement le niveau d'eau cette pièce ne sert à rien. Merci.
- 9. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
- 10. Erreur E02 sur PAC Nexa eau eau
- N°22565 : Bonjour. Après avoir résolu la panne E41 (fusible commande électrovanne et circulation entre compresseur et échangeur), survient la panne E02 qui est indiquée comme un défaut remonté par le pressostat de basse pression...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite