Panne PAC De Dietrich MIT-II/H indique manque d'eau ou défaut manomètre
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
16144
Question forum chauffage : Panne PAC De Dietrich MIT-II/H indique manque d'eau ou défaut manomètre
Bonjour.
Ma PAC De Dietrich MIT-II/H m'indique manque d'eau ou alors le défaut manomètre.
Mon installateur est perdu (super le professionnel !), si ma PAC ne fonctionne pas je n'ai pas de chauffage, ni d'eau chaude (bonjour la galère).
Merci de vos conseils.
Ma PAC De Dietrich MIT-II/H m'indique manque d'eau ou alors le défaut manomètre.
Mon installateur est perdu (super le professionnel !), si ma PAC ne fonctionne pas je n'ai pas de chauffage, ni d'eau chaude (bonjour la galère).
Merci de vos conseils.
15 septembre 2013 à 13:55
Conseil 1 Dépannage PAC
Panne PAC De Dietrich MIT-II/H indique manque d'eau ou défaut manomètre
Bonjour,
J'ai déjà eu le problème sur une PAC CIAT, il faut bien sûr, remettre de l'eau et arrêter la machine 2 minutes.
Après la remise en route ça doit fonctionner.
Si ce n'est pas le cas, vérifier ou remplacer la sonde de pression sur la boucle.
Cordialement.
J'ai déjà eu le problème sur une PAC CIAT, il faut bien sûr, remettre de l'eau et arrêter la machine 2 minutes.
Après la remise en route ça doit fonctionner.
Si ce n'est pas le cas, vérifier ou remplacer la sonde de pression sur la boucle.
Cordialement.
16 septembre 2013 à 11:42
Conseil 2 Dépannage PAC
Panne PAC De Dietrich MIT-II/H indique manque d'eau ou défaut manomètre
Bonjour;
Si la réponse de bricolo2000 ne marche pas, essayez le circulateur qui est peut-être bloqué.
Si la réponse de bricolo2000 ne marche pas, essayez le circulateur qui est peut-être bloqué.
16 septembre 2013 à 19:45