Bonjour,
Le pressostat de sécurité manque d'eau de ma chaudière est en défaut. Le pressostat qui est installé est un SIT 340 AQUA mais je n'ai pas réussi à le démonter car il est d'un accès difficile à cause des autres éléments de tuyauterie. Vous semble-t-il normal de devoir démonter la nourrice qui relie la chaudière au retour d'eau chaude, un ballon d'expansion, le groupe de sécurité et le pressostat juste pour démonter le pressostat ? Je ne peux pas glisser une clé plate entre les tuyaux... Y a-t-il une astuce ?
Autre question : s'il faut changer le pressostat, je serais tenté de commander celui-là
qui coûte seulement 16,21€ alors que la pièce d'origine coûte 78,95€. Pensez-vous que cela présente un risque ?
Merci d'avance pour votre aide !
Vincent
Le pressostat de sécurité manque d'eau de ma chaudière est en défaut. Le pressostat qui est installé est un SIT 340 AQUA mais je n'ai pas réussi à le démonter car il est d'un accès difficile à cause des autres éléments de tuyauterie. Vous semble-t-il normal de devoir démonter la nourrice qui relie la chaudière au retour d'eau chaude, un ballon d'expansion, le groupe de sécurité et le pressostat juste pour démonter le pressostat ? Je ne peux pas glisser une clé plate entre les tuyaux... Y a-t-il une astuce ?
Autre question : s'il faut changer le pressostat, je serais tenté de commander celui-là
qui coûte seulement 16,21€ alors que la pièce d'origine coûte 78,95€. Pensez-vous que cela présente un risque ?
Merci d'avance pour votre aide !
Vincent
05 novembre 2013 à 22:43

Bonsoir,
J'ai tenté de court-circuiter le pressostat : le circulateur a démarré. Un petit bruit l'espace de quelques secondes au démarrage du circulateur suggère des bulles d'air, mais ensuite le son de la pompe semble correcte... Ça confirme au moins que le problème ne vient pas d'une panne du circulateur.
Maintenant, je voudrais tester le pressostat, mais je ne sais pas comment faire. Vous avez une idée ? Pas plus que je ne sais comment démonter le pressostat, d'ailleurs : il y a une petite vis entre les contacts, mais je pense que c'est la vis de tarage. J'aperçois un écrou derrière mais il est d'un accès difficile. Suffit-il de saisir le corps du pressostat et de la dévisser ?
J'ai remarqué aussi que la cosse de la phase de l'une des résistances de chauffage est légèrement roussie.
D'où cela peut-il venir ? Cela peut-il suggérer que le corps de chauffe n'est pas rempli ?
Si vous pouviez me faire profiter de vos lumières, vous me rendriez un fier service !
En vous remerciant encore pour votre attention,
Vincent
J'ai tenté de court-circuiter le pressostat : le circulateur a démarré. Un petit bruit l'espace de quelques secondes au démarrage du circulateur suggère des bulles d'air, mais ensuite le son de la pompe semble correcte... Ça confirme au moins que le problème ne vient pas d'une panne du circulateur.
Maintenant, je voudrais tester le pressostat, mais je ne sais pas comment faire. Vous avez une idée ? Pas plus que je ne sais comment démonter le pressostat, d'ailleurs : il y a une petite vis entre les contacts, mais je pense que c'est la vis de tarage. J'aperçois un écrou derrière mais il est d'un accès difficile. Suffit-il de saisir le corps du pressostat et de la dévisser ?
J'ai remarqué aussi que la cosse de la phase de l'une des résistances de chauffage est légèrement roussie.
D'où cela peut-il venir ? Cela peut-il suggérer que le corps de chauffe n'est pas rempli ?
Si vous pouviez me faire profiter de vos lumières, vous me rendriez un fier service !
En vous remerciant encore pour votre attention,
Vincent
04 novembre 2013 à 21:16

Re-bonjour,
J'ai réussi à faire quelques mesures complémentaires ! Le thermostat de sécurité est passant, ce qui est la position normale, alors que le pressostat de sécurité manque d'eau est "ouvert". Donc soit c'est que la pression est insuffisante, soit que le pressostat est cassé...
Le manomètre (qui semble fonctionner) indique 1,5 bars, ce qui est la pression souhaitée. Est-il possible que le circuit soit bouché entre le manomètre (qui semble mesurer la pression dans le corps de chauffe) et le pressostat (fixé au niveau du retour d'eau chaude, au dessus de la soupape de sécurité) ?
Avez-vous une idée de ce que je pourrais faire pour préciser le diagnostic ?
Merci beaucoup pour votre attention !
Vincent
J'ai réussi à faire quelques mesures complémentaires ! Le thermostat de sécurité est passant, ce qui est la position normale, alors que le pressostat de sécurité manque d'eau est "ouvert". Donc soit c'est que la pression est insuffisante, soit que le pressostat est cassé...
Le manomètre (qui semble fonctionner) indique 1,5 bars, ce qui est la pression souhaitée. Est-il possible que le circuit soit bouché entre le manomètre (qui semble mesurer la pression dans le corps de chauffe) et le pressostat (fixé au niveau du retour d'eau chaude, au dessus de la soupape de sécurité) ?
Avez-vous une idée de ce que je pourrais faire pour préciser le diagnostic ?
Merci beaucoup pour votre attention !
Vincent
03 novembre 2013 à 22:24

Bonjour,
Il y a quelques jours, ma chaudière électrique Zaegel-Held Electra 22 (installée en 2007) s'est arrêtée avec le voyant de consigne allumé. J'ai constaté que la pression avait baissé de 2 bars à environ 1 bar, mais en principe la chaudière ne se met en défaut qu'en dessous de 0,8 bars.
J'ai remonté la pression à 1,5 bars et j'ai pressé le bouton de réarmement du thermostat de sécurité, mais le voyant de consigne reste allumé. Vu le schéma de commande, seules la pression ou la température causent l'allumage du voyant. Le thermomanomètre indique pourtant une pression de 1,5 bars et une température inférieure à 30°C donc ça devrait fonctionner...
J'ai inspecté la chaudière et elle ne souffre d'aucun problème manifeste : pas d'écoulement d'eau ou de surchauffe des circuits. Je n'ai pas réussi à faire de tests sur le bornier de commande pour essayer de préciser le diagnostic (les sondes de mon multimètre sont trop grosses).
Pour la remise en route, le manuel préconise de "purger l'air contenu en partie supérieure de la chaudière" mais je ne comprends pas : en partie supérieure j'ai seulement le purgeur automatique, je ne sais pas ce que je peux faire dessus.
Par ailleurs, la chaudière est munie d'un vase d'expansion interne de 10L auquel s'ajoute un vase d'expansion extérieur, que j'ai dégonflé par erreur (après la panne). Savez-vous pourquoi il y a deux vases d'expansion sur mon installation ?
Quelqu'un a-t-il une idée pour relancer la chaudière ?
En vous remerciant pour votre lecture !
Cordialement,
Vincent
Il y a quelques jours, ma chaudière électrique Zaegel-Held Electra 22 (installée en 2007) s'est arrêtée avec le voyant de consigne allumé. J'ai constaté que la pression avait baissé de 2 bars à environ 1 bar, mais en principe la chaudière ne se met en défaut qu'en dessous de 0,8 bars.
J'ai remonté la pression à 1,5 bars et j'ai pressé le bouton de réarmement du thermostat de sécurité, mais le voyant de consigne reste allumé. Vu le schéma de commande, seules la pression ou la température causent l'allumage du voyant. Le thermomanomètre indique pourtant une pression de 1,5 bars et une température inférieure à 30°C donc ça devrait fonctionner...
J'ai inspecté la chaudière et elle ne souffre d'aucun problème manifeste : pas d'écoulement d'eau ou de surchauffe des circuits. Je n'ai pas réussi à faire de tests sur le bornier de commande pour essayer de préciser le diagnostic (les sondes de mon multimètre sont trop grosses).
Pour la remise en route, le manuel préconise de "purger l'air contenu en partie supérieure de la chaudière" mais je ne comprends pas : en partie supérieure j'ai seulement le purgeur automatique, je ne sais pas ce que je peux faire dessus.
Par ailleurs, la chaudière est munie d'un vase d'expansion interne de 10L auquel s'ajoute un vase d'expansion extérieur, que j'ai dégonflé par erreur (après la panne). Savez-vous pourquoi il y a deux vases d'expansion sur mon installation ?
Quelqu'un a-t-il une idée pour relancer la chaudière ?
En vous remerciant pour votre lecture !
Cordialement,
Vincent
03 novembre 2013 à 17:46