J'ai un problème de remplissage avec ma chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara.
J'ai démonté le disconnecteur entre les 2 vannes mais au niveau de la 1ère vanne (avant disco), l'eau coule mais doucement !! Est-ce normal ou dois-je avoir la pression du réseau ??
Merci de votre réponse.
J'ai un problème de remplissage avec ma chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara.
J'ai démonté le disconnecteur entre les 2 vannes mais au niveau de la 1ère vanne (avant disco), l'eau coule mais doucement !! Est-ce normal ou dois-je avoir la pression du réseau ??
Merci de votre réponse.
05 novembre 2013 à 20:07
Forum chauffage réponse 1
Invité

Problème remplissage chaudière Chaffoteaux & Maury
Invité

Bonjour Blackday3, non ce n'est pas normal vous devez avoir la pression du réseau à la vanne.
Vérifier sur un autre robinet à proximité. Toutefois vérifier le disconnecteur s'il a été remonté correctement attention au sens de pose (flèche).
Essayez aussi de faire couler de l'eau en ouvrant la 1ère vanne une fois le disco démonté, vous pourriez voir ainsi si ça vient du disco, ou de la vanne.
En espérant vous avoir aidé à bientôt.