Défaut ionisation chaudière De Dietrich MC 25 Lp
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23772
Question Forum Chauffage : Défaut ionisation chaudière De Dietrich MC 25 Lp
Bonjour.
Si cela peut aider, j'ai une chaudière De Dietrich depuis 2007.
Elle a fonctionné correctement 5 ans, puis mon technicien chauffagiste est parti en retraite.
Depuis, impossible de trouver une société qui fasse l'entretien correctement...
J'en ai même eu une qui est venue changer le turbulateur, et est repartie en laissant ma chaudière en panne!
du coups, j'ai pas payé ! et un copain (qui bosse dans un grand groupe de prestataire chauffage, mais ne fait plus que du bureau... car monté en grade) m'a redémarré la chaudière.
Depuis quelques années, la chaudière affiche régulièrement un courant d'ionisation à 0,( pas toujours) mais fonctionne malgré tout.
Le changement de l’électrode d'allumage n'a pas eu d'influence notable.
Dans les faits, cette chaudière tourne très peu, car ECS solaire 7 à 8 mois par an, et maison bien isolée.
J'ai juste le souci, lorsque la demande de relève ECS est faite par la,chaudière, assez souvent, elle décroche des 24kw pour passer à 0, 2, 4 kW, puis recommence et met donc jusqu’à 1 heure au lieu de 10mn pour atteindre les 50°C que je demande pour l'ECS.
Cela le fait moins lorsque le capot est légèrement ouvert, et l'arrêt de la chaudière quelques minutes et son redémarrage la fait repartir.
Bref, c'est comique. Je me suis adapté à ses dysfonctionnements.
Je garde encore cette chaudière un an ou 2, puis je vais changer pour une autre marque.
Petit détail comique: en cas de froid important, l'influence de la sonde extérieure est trop forte et j'ai 21 ou 22°C pour 19°C demandé s'il fait 0°C dehors. (malgré le thermostat d'ambiance).
C'est pire à moins 8°C, je dois demander 16°C pour avoir 19/20°C dans la maison.
Comme je le disais, on s'adapte.
Je joins un fichier concernant le défaut d'ionisation chez De Dietrich, si cela peut aider d'autres malheureux propriétaires. (maintenant, l'idéal serait de disposer de toutes les pièces de rechanges pour tester).
Je reste persuadé que c'est un défaut de réglage et d'entretien correct qui est en cause, mais trouver un chauffagiste compétent qui fasse De Dietrich, j'ai renoncé.
Là j'en ai un qui fait à moitié l'entretien...au royaume des aveugles...
Allez, courage...
defaut ionisation de dietrich.pdf
Si cela peut aider, j'ai une chaudière De Dietrich depuis 2007.
Elle a fonctionné correctement 5 ans, puis mon technicien chauffagiste est parti en retraite.

Depuis, impossible de trouver une société qui fasse l'entretien correctement...
J'en ai même eu une qui est venue changer le turbulateur, et est repartie en laissant ma chaudière en panne!

Depuis quelques années, la chaudière affiche régulièrement un courant d'ionisation à 0,( pas toujours) mais fonctionne malgré tout.
Le changement de l’électrode d'allumage n'a pas eu d'influence notable.
Dans les faits, cette chaudière tourne très peu, car ECS solaire 7 à 8 mois par an, et maison bien isolée.

J'ai juste le souci, lorsque la demande de relève ECS est faite par la,chaudière, assez souvent, elle décroche des 24kw pour passer à 0, 2, 4 kW, puis recommence et met donc jusqu’à 1 heure au lieu de 10mn pour atteindre les 50°C que je demande pour l'ECS.
Cela le fait moins lorsque le capot est légèrement ouvert, et l'arrêt de la chaudière quelques minutes et son redémarrage la fait repartir.

Bref, c'est comique. Je me suis adapté à ses dysfonctionnements.
Je garde encore cette chaudière un an ou 2, puis je vais changer pour une autre marque.

Petit détail comique: en cas de froid important, l'influence de la sonde extérieure est trop forte et j'ai 21 ou 22°C pour 19°C demandé s'il fait 0°C dehors. (malgré le thermostat d'ambiance).
C'est pire à moins 8°C, je dois demander 16°C pour avoir 19/20°C dans la maison.

Comme je le disais, on s'adapte.
Je joins un fichier concernant le défaut d'ionisation chez De Dietrich, si cela peut aider d'autres malheureux propriétaires. (maintenant, l'idéal serait de disposer de toutes les pièces de rechanges pour tester).
Je reste persuadé que c'est un défaut de réglage et d'entretien correct qui est en cause, mais trouver un chauffagiste compétent qui fasse De Dietrich, j'ai renoncé.
Là j'en ai un qui fait à moitié l'entretien...au royaume des aveugles...
Allez, courage...
defaut ionisation de dietrich.pdf
15 janvier 2024 à 20:37
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Défaut ionisation chaudière De Dietrich MC 25 Lp
Bonjour,
Si vous n'avez pas effectué d'entretien depuis 2013, la chaudière n'est pas forcément à incriminer. En réalité, c'est même un signe positif qu'elle fonctionne encore depuis tout ce temps.
Si le problème disparaît avec le capot ouvert, je pencherais pour un problème au niveau de la fumisterie (la ventouse d'évacuation des fumées). Étant donné que plusieurs pièces sont emboîtées, il est possible qu'un joint soit desséché ou cassé. Ainsi, la chaudière aspire des fumées au lieu d'air frais. Lorsque le capot est ouvert, de l'air frais est amené dans le caisson par l'air ambiant. Si la chaudière n'a pas le bon réglage de combustion, elle peut présenter des défauts d'ionisation.
En ce qui concerne l'influence de la sonde extérieure, il faudrait commencer par vérifier vos paramètres de chauffe, notamment la pente du circuit de chauffage. En général, on met 0,7 pour du plancher au sol ou 1,5 pour des radiateurs.
Si jamais le groupe auquel appartient De Dietrich a une filiale SAV, dépannage et maintenance appelée Serv Elite.
Si vous n'avez pas effectué d'entretien depuis 2013, la chaudière n'est pas forcément à incriminer. En réalité, c'est même un signe positif qu'elle fonctionne encore depuis tout ce temps.
Si le problème disparaît avec le capot ouvert, je pencherais pour un problème au niveau de la fumisterie (la ventouse d'évacuation des fumées). Étant donné que plusieurs pièces sont emboîtées, il est possible qu'un joint soit desséché ou cassé. Ainsi, la chaudière aspire des fumées au lieu d'air frais. Lorsque le capot est ouvert, de l'air frais est amené dans le caisson par l'air ambiant. Si la chaudière n'a pas le bon réglage de combustion, elle peut présenter des défauts d'ionisation.
En ce qui concerne l'influence de la sonde extérieure, il faudrait commencer par vérifier vos paramètres de chauffe, notamment la pente du circuit de chauffage. En général, on met 0,7 pour du plancher au sol ou 1,5 pour des radiateurs.
Si jamais le groupe auquel appartient De Dietrich a une filiale SAV, dépannage et maintenance appelée Serv Elite.
16 janvier 2024 à 21:05