Bonjour.
Si cela peut aider, j'ai une chaudière De Dietrich depuis 2007.
Elle a fonctionné correctement 5 ans, puis mon technicien chauffagiste est parti en retraite.
Depuis, impossible de trouver une société qui fasse l'entretien correctement...
J'en ai même eu une qui est venue changer le turbulateur, et est repartie en laissant ma chaudière en panne!
du coups, j'ai pas payé ! et un copain (qui bosse dans un grand groupe de prestataire chauffage, mais ne fait plus que du bureau... car monté en grade) m'a redémarré la chaudière.
Depuis quelques années, la chaudière affiche régulièrement un courant d'ionisation à 0,( pas toujours) mais fonctionne malgré tout.
Le changement de l’électrode d'allumage n'a pas eu d'influence notable.
Dans les faits, cette chaudière tourne très peu, car ECS solaire 7 à 8 mois par an, et maison bien isolée.
J'ai juste le souci, lorsque la demande de relève ECS est faite par la,chaudière, assez souvent, elle décroche des 24kw pour passer à 0, 2, 4 kW, puis recommence et met donc jusqu’à 1 heure au lieu de 10mn pour atteindre les 50°C que je demande pour l'ECS.
Cela le fait moins lorsque le capot est légèrement ouvert, et l'arrêt de la chaudière quelques minutes et son redémarrage la fait repartir.
Bref, c'est comique. Je me suis adapté à ses dysfonctionnements.
Je garde encore cette chaudière un an ou 2, puis je vais changer pour une autre marque.
Petit détail comique: en cas de froid important, l'influence de la sonde extérieure est trop forte et j'ai 21 ou 22°C pour 19°C demandé s'il fait 0°C dehors. (malgré le thermostat d'ambiance).
C'est pire à moins 8°C, je dois demander 16°C pour avoir 19/20°C dans la maison.
Comme je le disais, on s'adapte.
Je joins un fichier concernant le défaut d'ionisation chez De Dietrich, si cela peut aider d'autres malheureux propriétaires. (maintenant, l'idéal serait de disposer de toutes les pièces de rechanges pour tester).
Je reste persuadé que c'est un défaut de réglage et d'entretien correct qui est en cause, mais trouver un chauffagiste compétent qui fasse De Dietrich, j'ai renoncé.
Là j'en ai un qui fait à moitié l'entretien...au royaume des aveugles...
Allez, courage...
defaut ionisation de dietrich.pdf
Si cela peut aider, j'ai une chaudière De Dietrich depuis 2007.
Elle a fonctionné correctement 5 ans, puis mon technicien chauffagiste est parti en retraite.

Depuis, impossible de trouver une société qui fasse l'entretien correctement...
J'en ai même eu une qui est venue changer le turbulateur, et est repartie en laissant ma chaudière en panne!

Depuis quelques années, la chaudière affiche régulièrement un courant d'ionisation à 0,( pas toujours) mais fonctionne malgré tout.
Le changement de l’électrode d'allumage n'a pas eu d'influence notable.
Dans les faits, cette chaudière tourne très peu, car ECS solaire 7 à 8 mois par an, et maison bien isolée.

J'ai juste le souci, lorsque la demande de relève ECS est faite par la,chaudière, assez souvent, elle décroche des 24kw pour passer à 0, 2, 4 kW, puis recommence et met donc jusqu’à 1 heure au lieu de 10mn pour atteindre les 50°C que je demande pour l'ECS.
Cela le fait moins lorsque le capot est légèrement ouvert, et l'arrêt de la chaudière quelques minutes et son redémarrage la fait repartir.

Bref, c'est comique. Je me suis adapté à ses dysfonctionnements.
Je garde encore cette chaudière un an ou 2, puis je vais changer pour une autre marque.

Petit détail comique: en cas de froid important, l'influence de la sonde extérieure est trop forte et j'ai 21 ou 22°C pour 19°C demandé s'il fait 0°C dehors. (malgré le thermostat d'ambiance).
C'est pire à moins 8°C, je dois demander 16°C pour avoir 19/20°C dans la maison.

Comme je le disais, on s'adapte.
Je joins un fichier concernant le défaut d'ionisation chez De Dietrich, si cela peut aider d'autres malheureux propriétaires. (maintenant, l'idéal serait de disposer de toutes les pièces de rechanges pour tester).
Je reste persuadé que c'est un défaut de réglage et d'entretien correct qui est en cause, mais trouver un chauffagiste compétent qui fasse De Dietrich, j'ai renoncé.
Là j'en ai un qui fait à moitié l'entretien...au royaume des aveugles...
Allez, courage...
defaut ionisation de dietrich.pdf
15 janvier 2024 à 20:37
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Défaut ionisation chaudière De Dietrich MC 25 Lp
Bonjour,
Si vous n'avez pas effectué d'entretien depuis 2013, la chaudière n'est pas forcément à incriminer. En réalité, c'est même un signe positif qu'elle fonctionne encore depuis tout ce temps.
Si le problème disparaît avec le capot ouvert, je pencherais pour un problème au niveau de la fumisterie (la ventouse d'évacuation des fumées). Étant donné que plusieurs pièces sont emboîtées, il est possible qu'un joint soit desséché ou cassé. Ainsi, la chaudière aspire des fumées au lieu d'air frais. Lorsque le capot est ouvert, de l'air frais est amené dans le caisson par l'air ambiant. Si la chaudière n'a pas le bon réglage de combustion, elle peut présenter des défauts d'ionisation.
En ce qui concerne l'influence de la sonde extérieure, il faudrait commencer par vérifier vos paramètres de chauffe, notamment la pente du circuit de chauffage. En général, on met 0,7 pour du plancher au sol ou 1,5 pour des radiateurs.
Si jamais le groupe auquel appartient De Dietrich a une filiale SAV, dépannage et maintenance appelée Serv Elite.
Si vous n'avez pas effectué d'entretien depuis 2013, la chaudière n'est pas forcément à incriminer. En réalité, c'est même un signe positif qu'elle fonctionne encore depuis tout ce temps.
Si le problème disparaît avec le capot ouvert, je pencherais pour un problème au niveau de la fumisterie (la ventouse d'évacuation des fumées). Étant donné que plusieurs pièces sont emboîtées, il est possible qu'un joint soit desséché ou cassé. Ainsi, la chaudière aspire des fumées au lieu d'air frais. Lorsque le capot est ouvert, de l'air frais est amené dans le caisson par l'air ambiant. Si la chaudière n'a pas le bon réglage de combustion, elle peut présenter des défauts d'ionisation.
En ce qui concerne l'influence de la sonde extérieure, il faudrait commencer par vérifier vos paramètres de chauffe, notamment la pente du circuit de chauffage. En général, on met 0,7 pour du plancher au sol ou 1,5 pour des radiateurs.
Si jamais le groupe auquel appartient De Dietrich a une filiale SAV, dépannage et maintenance appelée Serv Elite.
16 janvier 2024 à 21:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 2. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 3. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 4. Problème ionisation Erreur L36 chaudière Innovens MCA 25 VH BS 60
- N°21402 : Bonjour à tous. Après lecture des 10 questions/réponses concernant ce code erreur et une multitude de recherche sur le net avec découverte du manuel SAV De Dietrich pour ma chaudière Innovens MCA 25 VH BS 60. Je n'arrive...
- 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
- 6. Défaut L36 sonde d'ionisation chaudière De Dietrich
- N°20324 : Bonjour Mario. Nous avons la même chaudière et le même problème que Tidirium (défaut L36, sonde d'ionisation) : Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 Nos agents Engie ont donc changé la sonde d'ionisation...
- 7. Crépitements et circulateur chaudière De Dietrich Innovens MC 25 LP
- N°11989 : Bonjour J'ai fait l'acquisition (en décembre 2008) d'une chaudière gaz à condensation de marque De Dietrich modèle Innovens MC 25 LP avec régulation Diématic. Suite à un bruit de fonctionnement, sorte de crépitements...
- 8. Chaudière De Dietrich MC 25 BIC enclenchement du brûleur
- N°9118 : Bonjour et merci pour vos réponses. Voici le problème, sur ma chaudière de marque et type De Dietrich MC 25 BIC ayant 3 ans, est apparue ce défaut : le brûleur s'enclenche plusieurs fois pendant la régulation, pour être plus...
- 9. Problème ionisation chaudière De Dietrich MCA 25/28BIC
- N°21977 : Bonjour. Notre chaudière De Dietrich perdait en pression. Le prestataire d'entretien a remis de la pression dans le vase. Le problème a empiré. Il a changé le vase d'expansion. Le problème s'est encore aggravé et après...
- 10. Défaut L14 Allumage chaudière De Dietrich Modulens
- N°23532 : Bonjour. J'ai un problème avec ma chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V100 HL (elle a 9 ans) qui s'arrête fréquemment, avec le défaut L14 et parfois le L36 DEF ionisation, B22. Je crois qu'on m'a changé l'électrode...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite