Bonsoir.
Dans la logique ce serait l'inverse, il faudrait augmenter la pression au niveau du réducteur et non pas la baisser.
Dans la logique ce serait l'inverse, il faudrait augmenter la pression au niveau du réducteur et non pas la baisser.
17 janvier 2024 à 19:38

Polnord59.
Je pense que c'est assez général sur les chaudières De Dietrich...
L'influence de la sonde d'ambiance extérieure est trop forte.
J'ai le même souci que celui indiqué dans votre dernier post, pour y remédier si il fait 6/7°C je demande 19 ou 20°à la chaudière, mais à moins 5°C je demande 16 à ma chaudière, sinon j'ai 22 dans la maison.
J'ai essayé beaucoup de choses, réglage de la pente et autre rien n'y fait. donc, j'adapte directement la température de consigne demandée à la chaudière.
Je précise que j'ai un thermostat d'ambiance, mais cela ne change pas suffisamment.
Je pense que c'est assez général sur les chaudières De Dietrich...
L'influence de la sonde d'ambiance extérieure est trop forte.
J'ai le même souci que celui indiqué dans votre dernier post, pour y remédier si il fait 6/7°C je demande 19 ou 20°à la chaudière, mais à moins 5°C je demande 16 à ma chaudière, sinon j'ai 22 dans la maison.
J'ai essayé beaucoup de choses, réglage de la pente et autre rien n'y fait. donc, j'adapte directement la température de consigne demandée à la chaudière.
Je précise que j'ai un thermostat d'ambiance, mais cela ne change pas suffisamment.
17 janvier 2024 à 19:34

Oui, le mode d'emploi trouvé sur le net ne précise rien, mais à regarder les éclatés de la conception de la chaudière ce n'est pas une chaudière à condensation.
Et sans doute est-ce une simple chaudière classique.
Et sans doute est-ce une simple chaudière classique.
17 janvier 2024 à 14:37

Bonjour.
Sans connaître cette chaudière particulière De Dietrich, mais connaissant De Dietrich,
je suis certain que oui, il faut trouver le détail du tableau électrique qui doit s'appeler Diematic ou quelque chose comme cela.
En tapant la référence de votre chaudière sur le net, vous devriez trouver l'éclaté avec la liste des pièces détachées, dont le tableau Diematic avec la liste des branchements.
Il sera indiqué les connexions pour un thermostat, qui pourra vous confirmer la possibilité (et peut-être même les thermostats compatibles).
Sans connaître cette chaudière particulière De Dietrich, mais connaissant De Dietrich,

En tapant la référence de votre chaudière sur le net, vous devriez trouver l'éclaté avec la liste des pièces détachées, dont le tableau Diematic avec la liste des branchements.
Il sera indiqué les connexions pour un thermostat, qui pourra vous confirmer la possibilité (et peut-être même les thermostats compatibles).

17 janvier 2024 à 14:28

Rebonjour, votre dernière réponse me conforte dans la proposition, que j'avais faite: c'est donc bien un souci de pression d'eau... et pour moi (l'exemple que j'avais pris avec le ballon d'ECS et le réducteur entartré n'était qu'un exemple, le problème que vous avez est possible sans ballon ECS ) le fait que lorsque votre plombier installe un réducteur de débit mousseur solutionne le problème, le confirme.
Ce qui est plus complexe est de trouver la cause de cette baisse de pression, et là diverses hypothèses:
1- c'est un défaut du capteur de pression...la pression est bonne, mais le capteur est en défaut;(cause interne chaudière, j'ai déjà eu le souci sur un ancien chauffe-eau, le capteur était percé)
2 - la baisse de pression est réelle, et la seule solution est qu'un élément limite le débit d'arrivée d'eau, dans les causes probables (causes externes à votre chaudière):
- a) un diamètre de tuyau insuffisant en arrivée de l'échangeur... mais si vous n'avez pas fait de modification récemment cela aurait du apparaitre de longue date, (par exemple un Ø de 12 en arrivée et de 20 en sortie entraine une baisse de pression)
-b) une obstruction partielle de l'arrivée d'eau... entartrage, robinet d'arrêt sectionnel mal ouvert, tuyau plié, etc...
-c) une baisse de pression de votre secteur dans l'adduction d'eau suite à des travaux de réseau par exemple.
Voilà, bon courage... et en attendant prenez des douches
Ce qui est plus complexe est de trouver la cause de cette baisse de pression, et là diverses hypothèses:
1- c'est un défaut du capteur de pression...la pression est bonne, mais le capteur est en défaut;(cause interne chaudière, j'ai déjà eu le souci sur un ancien chauffe-eau, le capteur était percé)
2 - la baisse de pression est réelle, et la seule solution est qu'un élément limite le débit d'arrivée d'eau, dans les causes probables (causes externes à votre chaudière):
- a) un diamètre de tuyau insuffisant en arrivée de l'échangeur... mais si vous n'avez pas fait de modification récemment cela aurait du apparaitre de longue date, (par exemple un Ø de 12 en arrivée et de 20 en sortie entraine une baisse de pression)
-b) une obstruction partielle de l'arrivée d'eau... entartrage, robinet d'arrêt sectionnel mal ouvert, tuyau plié, etc...
-c) une baisse de pression de votre secteur dans l'adduction d'eau suite à des travaux de réseau par exemple.
Voilà, bon courage... et en attendant prenez des douches

17 janvier 2024 à 14:17

Juste une remarque, veuillez vérifier la température minimale possible sur le chauffe-eau thermodynamique... car si elle est de 45 ou 50°C, vous devrez complexifier fortement l'installation...
Pour le reste, cela semble complexe et coûteux...
Avez-vous pensé à l'alternative de quelques radiateurs électriques en position hors gel ?
Pour le reste, cela semble complexe et coûteux...
Avez-vous pensé à l'alternative de quelques radiateurs électriques en position hors gel ?
16 janvier 2024 à 17:27

Bonjour.
J'ai également une installation avec un plancher chauffant et des radiateurs.
La vanne 3 voies permet de réguler la circulation de l'eau chaude dans le circuit du plancher chauffant.
Ainsi, elle n'est pas en cause dans votre cas, puisque le problème se situe au niveau de vos radiateurs.
Si la température de départ correspond à peu près à celle du plancher chauffant, je pense qu'il y a un souci avec votre thermostat d'ambiance.
Il pourrait être défectueux ou avoir une mauvaise communication avec votre chaudière.
Avez-vous essayé de demander une température plus élevée pour votre circuit de radiateurs, par exemple 25 ou 30°C, pour voir si cela résout le problème ?
J'ai également une installation avec un plancher chauffant et des radiateurs.
La vanne 3 voies permet de réguler la circulation de l'eau chaude dans le circuit du plancher chauffant.
Ainsi, elle n'est pas en cause dans votre cas, puisque le problème se situe au niveau de vos radiateurs.
Si la température de départ correspond à peu près à celle du plancher chauffant, je pense qu'il y a un souci avec votre thermostat d'ambiance.
Il pourrait être défectueux ou avoir une mauvaise communication avec votre chaudière.
Avez-vous essayé de demander une température plus élevée pour votre circuit de radiateurs, par exemple 25 ou 30°C, pour voir si cela résout le problème ?
16 janvier 2024 à 17:19

Le code 07 correspond à un manque de pression d'eau.
Je me permets de vous répondre car vous mentionnez l'apparition du problème lorsque vous tirez à fond la douche et la baignoire. J'aimerais vous poser une question complémentaire :
Avez-vous remarqué une baisse de pression ou de débit d'eau ?
Je pose cette question car j'ai déjà rencontré un problème similaire chez un ami lorsqu'il a changé son cumulus.
Comme son logement n'est pas équipé d'un adoucisseur d'eau, lorsqu'il a remis en eau le nouveau cumulus, le débit d'eau était très faible. Il a fallu une heure pour remplir le ballon au 3/4 et nous avons dû tout démonter avant de trouver la cause : son réducteur de pression était tellement encrassé de calcaire qu'il ne laissait passer qu'un faible débit d'eau.
Il pourrait donc être utile de vérifier si la cause du problème ne vient pas de l'extérieur de votre chaudière.
Je me permets de vous répondre car vous mentionnez l'apparition du problème lorsque vous tirez à fond la douche et la baignoire. J'aimerais vous poser une question complémentaire :
Avez-vous remarqué une baisse de pression ou de débit d'eau ?
Je pose cette question car j'ai déjà rencontré un problème similaire chez un ami lorsqu'il a changé son cumulus.
Comme son logement n'est pas équipé d'un adoucisseur d'eau, lorsqu'il a remis en eau le nouveau cumulus, le débit d'eau était très faible. Il a fallu une heure pour remplir le ballon au 3/4 et nous avons dû tout démonter avant de trouver la cause : son réducteur de pression était tellement encrassé de calcaire qu'il ne laissait passer qu'un faible débit d'eau.
Il pourrait donc être utile de vérifier si la cause du problème ne vient pas de l'extérieur de votre chaudière.
16 janvier 2024 à 17:09

Bonjour.
Si cela peut aider, j'ai une chaudière De Dietrich depuis 2007.
Elle a fonctionné correctement 5 ans, puis mon technicien chauffagiste est parti en retraite.
Depuis, impossible de trouver une société qui fasse l'entretien correctement...
J'en ai même eu une qui est venue changer le turbulateur, et est repartie en laissant ma chaudière en panne!
du coups, j'ai pas payé ! et un copain (qui bosse dans un grand groupe de prestataire chauffage, mais ne fait plus que du bureau... car monté en grade) m'a redémarré la chaudière.
Depuis quelques années, la chaudière affiche régulièrement un courant d'ionisation à 0,( pas toujours) mais fonctionne malgré tout.
Le changement de l’électrode d'allumage n'a pas eu d'influence notable.
Dans les faits, cette chaudière tourne très peu, car ECS solaire 7 à 8 mois par an, et maison bien isolée.
J'ai juste le souci, lorsque la demande de relève ECS est faite par la,chaudière, assez souvent, elle décroche des 24kw pour passer à 0, 2, 4 kW, puis recommence et met donc jusqu’à 1 heure au lieu de 10mn pour atteindre les 50°C que je demande pour l'ECS.
Cela le fait moins lorsque le capot est légèrement ouvert, et l'arrêt de la chaudière quelques minutes et son redémarrage la fait repartir.
Bref, c'est comique. Je me suis adapté à ses dysfonctionnements.
Je garde encore cette chaudière un an ou 2, puis je vais changer pour une autre marque.
Petit détail comique: en cas de froid important, l'influence de la sonde extérieure est trop forte et j'ai 21 ou 22°C pour 19°C demandé s'il fait 0°C dehors. (malgré le thermostat d'ambiance).
C'est pire à moins 8°C, je dois demander 16°C pour avoir 19/20°C dans la maison.
Comme je le disais, on s'adapte.
Je joins un fichier concernant le défaut d'ionisation chez De Dietrich, si cela peut aider d'autres malheureux propriétaires. (maintenant, l'idéal serait de disposer de toutes les pièces de rechanges pour tester).
Je reste persuadé que c'est un défaut de réglage et d'entretien correct qui est en cause, mais trouver un chauffagiste compétent qui fasse De Dietrich, j'ai renoncé.
Là j'en ai un qui fait à moitié l'entretien...au royaume des aveugles...
Allez, courage...
defaut ionisation de dietrich.pdf
Si cela peut aider, j'ai une chaudière De Dietrich depuis 2007.
Elle a fonctionné correctement 5 ans, puis mon technicien chauffagiste est parti en retraite.

Depuis, impossible de trouver une société qui fasse l'entretien correctement...
J'en ai même eu une qui est venue changer le turbulateur, et est repartie en laissant ma chaudière en panne!

Depuis quelques années, la chaudière affiche régulièrement un courant d'ionisation à 0,( pas toujours) mais fonctionne malgré tout.
Le changement de l’électrode d'allumage n'a pas eu d'influence notable.
Dans les faits, cette chaudière tourne très peu, car ECS solaire 7 à 8 mois par an, et maison bien isolée.

J'ai juste le souci, lorsque la demande de relève ECS est faite par la,chaudière, assez souvent, elle décroche des 24kw pour passer à 0, 2, 4 kW, puis recommence et met donc jusqu’à 1 heure au lieu de 10mn pour atteindre les 50°C que je demande pour l'ECS.
Cela le fait moins lorsque le capot est légèrement ouvert, et l'arrêt de la chaudière quelques minutes et son redémarrage la fait repartir.

Bref, c'est comique. Je me suis adapté à ses dysfonctionnements.
Je garde encore cette chaudière un an ou 2, puis je vais changer pour une autre marque.

Petit détail comique: en cas de froid important, l'influence de la sonde extérieure est trop forte et j'ai 21 ou 22°C pour 19°C demandé s'il fait 0°C dehors. (malgré le thermostat d'ambiance).
C'est pire à moins 8°C, je dois demander 16°C pour avoir 19/20°C dans la maison.

Comme je le disais, on s'adapte.
Je joins un fichier concernant le défaut d'ionisation chez De Dietrich, si cela peut aider d'autres malheureux propriétaires. (maintenant, l'idéal serait de disposer de toutes les pièces de rechanges pour tester).
Je reste persuadé que c'est un défaut de réglage et d'entretien correct qui est en cause, mais trouver un chauffagiste compétent qui fasse De Dietrich, j'ai renoncé.
Là j'en ai un qui fait à moitié l'entretien...au royaume des aveugles...
Allez, courage...
defaut ionisation de dietrich.pdf
15 janvier 2024 à 20:37