Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich MCR 24 avec ECS problème pilotage Nest
Bonjour.
Je n'y connais absolument rien en matière de chaudière et mon installateur n'arrive pas à résoudre un problème concernant le pilotage de ma chaudière par le thermostat Nest.
Celui-ci a pourtant fonctionné pendant 7 ans sans aucun souci et était très efficace.
Tout a commencé par des problèmes de déconnexions intempestives le soir, où le thermostat devait être reconnecté presque toutes les minutes. Mon installateur m'a suggéré de déplacer le "heat link NEST" qui se trouvait dans la cave, car il m'a dit que la présence de métal dans cette pièce pouvait créer une cage de Faraday.
Pourtant, cela a fonctionné pendant 7 ans auparavant... En déplaçant l'appareil, les déconnexions ont cessé, mais maintenant il n'y a plus de connexion entre la chaudière et le "heat link".
Celui-ci ne donne plus l'ordre à la chaudière de démarrer pour chauffer. Lorsque nous sélectionnons une température élevée pour tester, nous entendons bien le "clic" habituel du heat link qui démontre que la liaison entre le thermostat et celui-ci est bonne, mais la chaudière reste silencieuse.
J'ai même changé la carte mère, mais cela n'a rien changé. J'ai également tout réinitialisé, le heat link, le thermostat et la connexion internet, mais sans succès.
Mon chauffagiste a essayé toutes les combinaisons de connexions possibles, mais rien n'y fait.
Je tiens à préciser qu'il y a une sonde extérieure et que le Nest est correctement branché : OT1 et OT2 pour le Nest, et 7-8 (bornier X9) pour la chaudière.
Depuis hier, j'ai également remarqué une perte de pression et la chaudière a perdu presque toute son eau dans la nuit. Elle n'a pourtant que 7 ans. J'ai dû la remplir ce matin et la redémarrer en mode automatique.
C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir du chauffage depuis le début de mes problèmes.
Cela me permet de gérer approximativement la température de la maison, mais je ne sais plus quoi faire. Pourriez-vous m'apporter votre aide s'il vous plaît ?
Cordialement.
Laurent de Troyes.
Je n'y connais absolument rien en matière de chaudière et mon installateur n'arrive pas à résoudre un problème concernant le pilotage de ma chaudière par le thermostat Nest.
Celui-ci a pourtant fonctionné pendant 7 ans sans aucun souci et était très efficace.
Tout a commencé par des problèmes de déconnexions intempestives le soir, où le thermostat devait être reconnecté presque toutes les minutes. Mon installateur m'a suggéré de déplacer le "heat link NEST" qui se trouvait dans la cave, car il m'a dit que la présence de métal dans cette pièce pouvait créer une cage de Faraday.
Pourtant, cela a fonctionné pendant 7 ans auparavant... En déplaçant l'appareil, les déconnexions ont cessé, mais maintenant il n'y a plus de connexion entre la chaudière et le "heat link".
Celui-ci ne donne plus l'ordre à la chaudière de démarrer pour chauffer. Lorsque nous sélectionnons une température élevée pour tester, nous entendons bien le "clic" habituel du heat link qui démontre que la liaison entre le thermostat et celui-ci est bonne, mais la chaudière reste silencieuse.
J'ai même changé la carte mère, mais cela n'a rien changé. J'ai également tout réinitialisé, le heat link, le thermostat et la connexion internet, mais sans succès.
Mon chauffagiste a essayé toutes les combinaisons de connexions possibles, mais rien n'y fait.
Je tiens à préciser qu'il y a une sonde extérieure et que le Nest est correctement branché : OT1 et OT2 pour le Nest, et 7-8 (bornier X9) pour la chaudière.
Depuis hier, j'ai également remarqué une perte de pression et la chaudière a perdu presque toute son eau dans la nuit. Elle n'a pourtant que 7 ans. J'ai dû la remplir ce matin et la redémarrer en mode automatique.
C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir du chauffage depuis le début de mes problèmes.
Cela me permet de gérer approximativement la température de la maison, mais je ne sais plus quoi faire. Pourriez-vous m'apporter votre aide s'il vous plaît ?
Cordialement.
Laurent de Troyes.
21 février 2024 à 10:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich MCR 24 avec ECS problème pilotage Nest
Bonjour.
Si vous remettez un pont entre les bornes 7 et 8 du bornier X9, votre chaudière fonctionne-t-elle ?
- Si oui il faut vérifier si le contact sec du votre NEST se ferme bien,
- Si non il faut vérifier le relais récepteur de votre NEST,
Pour la perte de pression d'eau il faut commencer par contrôler le vase d'expansion de votre chaudière :
- Est-il plein d'eau ?
- Est-il encore correctement gonflé ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous remettez un pont entre les bornes 7 et 8 du bornier X9, votre chaudière fonctionne-t-elle ?
- Si oui il faut vérifier si le contact sec du votre NEST se ferme bien,
- Si non il faut vérifier le relais récepteur de votre NEST,
Pour la perte de pression d'eau il faut commencer par contrôler le vase d'expansion de votre chaudière :
- Est-il plein d'eau ?
- Est-il encore correctement gonflé ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2024 à 11:16
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich MCR 24 avec ECS problème pilotage Nest
Bonjour.
Je vous remercie de vos conseils et le temps consacré à cette réponse.
J'ai échangé le "heat link"
Nest et miracle, tout refonctionne !
En ce qui concerne l'eau il s'agissait du robinet le "ressort de surpression" se fermait mal, car il y avait un peu d'eau sale.
Merci de nouveau. Bien cordialement.
Laurent.
Je vous remercie de vos conseils et le temps consacré à cette réponse.
J'ai échangé le "heat link"

En ce qui concerne l'eau il s'agissait du robinet le "ressort de surpression" se fermait mal, car il y avait un peu d'eau sale.
Merci de nouveau. Bien cordialement.
Laurent.
28 février 2024 à 15:52
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich MCR 24 avec ECS problème pilotage Nest
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
28 février 2024 à 17:07