Problème production ECS chaudière De Dietrich MCR 24/28
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23382
Question Forum Chauffage : Problème production ECS chaudière De Dietrich MCR 24/28
Bonjour.
Chaudière De Dietrich MCR 24/28 installée en août 2020, eau très calcaire.
Problèmes de débit et température ECS après 2 ans et quelques mois.
Remplacé Circulateur ECS suite à détartrage excessif au printemps 2023, (roue à aube détartrée à nouveau ce 11 octobre), changé échangeur à plaques, cette semaine 11 octobre 2023, pas de fuite, production d'eau chaude "primaire" bien chaude de la sortie de l'échangeur à plaques à l'entrée dans le ballon) circulateur fonctionne, bon débit aux robinets d'eau chaude, mais peu d'eau chaude, une petite douche maxi après 12 heures de fonctionnement en position été (Chauffage coupé ECS activée).
Mon hypothèse : Tartre dans le ballon, sur la circulation d'eau chaude primaire qui ne permet pas l'échange thermique, le bloc de sécurité fonctionne bien, bonne vidange pour intervenir sur la chaudière un peu de "sable" à la sortie ECS du ballon, celle juste en dessous de l'entrée de l'eau très chaude.
Comment faire ?
Circulation d'acide dans le ballon, entre arrivée d'eau froide et sortie ECS ?
Je ne vois pas comment démonter.
Merci de votre accueil et aide.
Nouki73
Chaudière De Dietrich MCR 24/28 installée en août 2020, eau très calcaire.
Problèmes de débit et température ECS après 2 ans et quelques mois.
Remplacé Circulateur ECS suite à détartrage excessif au printemps 2023, (roue à aube détartrée à nouveau ce 11 octobre), changé échangeur à plaques, cette semaine 11 octobre 2023, pas de fuite, production d'eau chaude "primaire" bien chaude de la sortie de l'échangeur à plaques à l'entrée dans le ballon) circulateur fonctionne, bon débit aux robinets d'eau chaude, mais peu d'eau chaude, une petite douche maxi après 12 heures de fonctionnement en position été (Chauffage coupé ECS activée).
Mon hypothèse : Tartre dans le ballon, sur la circulation d'eau chaude primaire qui ne permet pas l'échange thermique, le bloc de sécurité fonctionne bien, bonne vidange pour intervenir sur la chaudière un peu de "sable" à la sortie ECS du ballon, celle juste en dessous de l'entrée de l'eau très chaude.
Comment faire ?
Circulation d'acide dans le ballon, entre arrivée d'eau froide et sortie ECS ?
Je ne vois pas comment démonter.
Merci de votre accueil et aide.
Nouki73
13 octobre 2023 à 11:56
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème production ECS chaudière De Dietrich MCR 24/28
Bonjour.
Sauriez-vous où se trouve la trappe de visite sur le Ballon ECS de 40 litres intégré à la chaudière De Dietrich MCR24/28 BIC PLUS ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Sauriez-vous où se trouve la trappe de visite sur le Ballon ECS de 40 litres intégré à la chaudière De Dietrich MCR24/28 BIC PLUS ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
14 octobre 2023 à 07:42
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème production ECS chaudière De Dietrich MCR 24/28
Bonjour.
Pour le détartrage de ce type de ballon, il faut le sortir de la chaudière.
Au préalable il faut de munir :
- D'une anode de protection S1007777,
- Dune soupape de sécurité 7 bars S100796,
- De joints neuf permettant le remontage,
Faite faire ce type d'intervention par un professionnel du SAV agréé par De Dietrich !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour le détartrage de ce type de ballon, il faut le sortir de la chaudière.
Au préalable il faut de munir :
- D'une anode de protection S1007777,
- Dune soupape de sécurité 7 bars S100796,
- De joints neuf permettant le remontage,
Faite faire ce type d'intervention par un professionnel du SAV agréé par De Dietrich !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 octobre 2023 à 11:45
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème production ECS chaudière De Dietrich MCR 24/28
Bonjour nouki73.
Pour moi il y a un défaut de circulation sur la boucle sanitaire (échangeur a plaque "circulateur sanitaire "ballon ECS).
Il y a peut-être un bouchon de mâchefer ou tarte sur les tubulures du bouclage ECS.
En fonctionnement ECS votre brûleur doit faire des courts cycle (anormalement)et n'arrive pas a déchargée les calories dans le préparateur ECS (échangeur à plaque).
En général une chaudière de ce type (stratification) recharge son ballon ECS en 5 minutes et pas 12 heures.
Après voir aussi si il n'y a pas un clapet anti retour (bloqué fermé)sur le bouclage sanitaire (si chaudière De Dietrich Vivadens bic en est équipé ?), (très courant comme panne chez Saunier Duval, sur la gamme Isotwin).
Ci-joint une vu éclaté. Bon courage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour moi il y a un défaut de circulation sur la boucle sanitaire (échangeur a plaque "circulateur sanitaire "ballon ECS).
Il y a peut-être un bouchon de mâchefer ou tarte sur les tubulures du bouclage ECS.
En fonctionnement ECS votre brûleur doit faire des courts cycle (anormalement)et n'arrive pas a déchargée les calories dans le préparateur ECS (échangeur à plaque).
En général une chaudière de ce type (stratification) recharge son ballon ECS en 5 minutes et pas 12 heures.
Après voir aussi si il n'y a pas un clapet anti retour (bloqué fermé)sur le bouclage sanitaire (si chaudière De Dietrich Vivadens bic en est équipé ?), (très courant comme panne chez Saunier Duval, sur la gamme Isotwin).
Ci-joint une vu éclaté. Bon courage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 octobre 2023 à 14:18
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème production ECS chaudière De Dietrich MCR 24/28
Bonjour, et merci de vos réponses, le problème a été résolu hier dimanche !
Après avoir compris que contrairement à ce que je pensais, l’eau sortant très chaude de l’échangeur à plaques n’est pas en circuit fermé avec un serpentin dans la cuve mais s’écoule dans la cuve, qui est en fait un mélangeur, la mêlant à l’eau froide…
J’ai constaté que le tuyau qui relie le circulateur à la cuve de 40 litres pour y apporter l’eau très chaude, le 5046 dans votre schéma Kifran16, était totalement bouché de calcaire, malgré sa température très élevée.
En deux heures de traitement patient entonnoir et vinaigre à 14 ° chauffé, il a été parfaitement débouché et l’ECS fonctionne, chauffage en effet quasi immédiat et durable.
J'ai également débouché le coude à l'entrée de la cuve, avec l'introduction de de même vinaigre chaud, on ne pouvait pas souffler d'air à l'intérieur et entendu tomber des morceaux de calcaire au fond.
L'eau est très dure chez mon fils à Chambéry, incompréhensible que l'installateur il y a 3 ans n'ait pas conseillé un traitement anticalcaire en proposant cette chaudière avec échangeur à plaques très sensible au tartre.
Ou une sans cet échangeur, Frisquet en commercialise encore...
L'entreprise a disparu depuis...
Après avoir compris que contrairement à ce que je pensais, l’eau sortant très chaude de l’échangeur à plaques n’est pas en circuit fermé avec un serpentin dans la cuve mais s’écoule dans la cuve, qui est en fait un mélangeur, la mêlant à l’eau froide…
J’ai constaté que le tuyau qui relie le circulateur à la cuve de 40 litres pour y apporter l’eau très chaude, le 5046 dans votre schéma Kifran16, était totalement bouché de calcaire, malgré sa température très élevée.
En deux heures de traitement patient entonnoir et vinaigre à 14 ° chauffé, il a été parfaitement débouché et l’ECS fonctionne, chauffage en effet quasi immédiat et durable.
J'ai également débouché le coude à l'entrée de la cuve, avec l'introduction de de même vinaigre chaud, on ne pouvait pas souffler d'air à l'intérieur et entendu tomber des morceaux de calcaire au fond.
L'eau est très dure chez mon fils à Chambéry, incompréhensible que l'installateur il y a 3 ans n'ait pas conseillé un traitement anticalcaire en proposant cette chaudière avec échangeur à plaques très sensible au tartre.
Ou une sans cet échangeur, Frisquet en commercialise encore...
L'entreprise a disparu depuis...
16 octobre 2023 à 17:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
- N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
- 2. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 3. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
- N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
- 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 5. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
- N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
- 6. Problèmes chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC err05 récurrente
- N°17154 : Bonjour, Je viens rejoindre la longue liste des clients rencontrant des soucis similaires aux miens avec cette chaudière.... Installée en juillet 2010, ma chaudière présente depuis quelques semaines un problème : Elle se...
- 7. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC PLUS ECS
- N°23373 : Bonjour. J'ai cette chaudière branché sur mon thermostat Nest en OT1 et OT2 donc OpenTherm, cependant j'aimerais bien piloter l'ECS par le thermostat Nest et donc pouvoir définir un planning et ainsi optimiser ma consommation...
- 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
- 9. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 10. Chaudière De Dietrich MCR 24 avec ECS problème pilotage Nest
- N°23856 : Bonjour. Je n'y connais absolument rien en matière de chaudière et mon installateur n'arrive pas à résoudre un problème concernant le pilotage de ma chaudière par le thermostat Nest. Celui-ci a pourtant fonctionné...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite