Pression augmente seule
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
471
Problème Chauffage : Pression augmente seule
Invité

Bonjour, je possède une chaudière au fioul qui a environ trente ans. J'ai constaté que ma pression a augmenté au maximum en quelques heures, malgré les vidanges faites et les purges. Merci à vous.
Conseil Forum 1
Invité

Pression augmente seule
Invité

Il faut vérifier le vase d'expansion, il y a un embout type valve de pneu, la pression d'azote doit être 0.5 bars plus haute que la hauteur manomètrique totale. Exemple : 2ème étage et la chaudière au sous-sol, distance entre le manomètre de remplissage et le plus haut des radiateurs = 7.5 mètres. Résultat (environ) 0,75 bars + 0,5 bars = 1,25 bars. Jmeot
Conseil Forum 3
Invité

Pression augmente seule
Invité

Le vase d'expansion semble être en cause, il se peut que ce soit la membrane qui est perforée, dans ce cas la pression augmente avec la température et vous n'avez plus qu'à remplacer votre vase d'expansion.
Conseil Forum 4
Invité

Pression augmente seule
Invité

Vérifier tout simplement la vanne de remplissage si elle est bien étanche (voir si elle ne laisse pas passer l'eau).
Conseil Forum 5
Invité

Pression augmente seule
Invité

La hausse de pression peut également provenir d'une fuite du ballon d'eau intégré à la chaudière. Cela arrive aux chaudières qui ont déjà vécu. Contexte :
- l'eau chaude sanitaire d'une maison est à environ 3 bars de pression (donc même pression dans le ballon d'eau chaude)
- l'eau chaude des radiateurs est généralement à 1 bar de pression.
Résultat : si le ballon d'eau chaude est percé, il y a un passage de l'eau sanitaire vers l'eau de chauffage (et pas l'inverse puisque la pression d'eau sanitaire est plus élevée que celle des radiateurs). La pression de l'eau des radiateurs augmente donc par la poussée de la pression de l'eau sanitaire, et ce en quelques heures. Solution : purger régulièrement le circuit du trop plein d'eau (la membrane du vase d'expansion est dilatée, celui-ci ne joue donc plus son rôle du fait de l'arrivée de cet afflux d'eau dans le circuit des radiateurs). Le diagnostic est généralement irréversible... et coûteux : il faut changer la chaudière.
- l'eau chaude sanitaire d'une maison est à environ 3 bars de pression (donc même pression dans le ballon d'eau chaude)
- l'eau chaude des radiateurs est généralement à 1 bar de pression.
Résultat : si le ballon d'eau chaude est percé, il y a un passage de l'eau sanitaire vers l'eau de chauffage (et pas l'inverse puisque la pression d'eau sanitaire est plus élevée que celle des radiateurs). La pression de l'eau des radiateurs augmente donc par la poussée de la pression de l'eau sanitaire, et ce en quelques heures. Solution : purger régulièrement le circuit du trop plein d'eau (la membrane du vase d'expansion est dilatée, celui-ci ne joue donc plus son rôle du fait de l'arrivée de cet afflux d'eau dans le circuit des radiateurs). Le diagnostic est généralement irréversible... et coûteux : il faut changer la chaudière.