Chaudière Unical Dua Plus RTFS 24 E gaz pression augmente rapidement
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15141
Questions forum chauffage : Chaudière Unical Dua Plus RTFS 24 E gaz pression augmente rapidement
Bonjour à tous.
Aucun souci de pression du circuit d'eau jusqu'à ce jour de bricolage.
Chaudière récente (à peine plus d'1 an) Unical Dua Plus RTFS 24 E.
Pour repeindre une pièce, j'ai vidé et démonté un radiateur, bien sûr en coupant les arrivées et sorties d'eau de ce chauffage. Et en vidant le chauffage lui-même (et que lui).
Il est resté ainsi 2 mois.
Je le remonte, rouvre les vannes. Une petite fuite d'eau (à peine du goutte à goutte).
Je remets de l'eau avec la vanne de remplissage jusqu'à une pression de 1.5 bar.
Je laisse comme ça car il faut que j'achète de quoi étanchéiser les "pas de vis" du bouchon.
Quelques temps après, on constate un écoulement d'eau au niveau de la sécurité de la chaudière.
Je regarde la pression : plus de 3 bars !
Normal que la soupape ce soit déclenchée.
Bon, je vidange pour redescendre à 1.
Le lendemain, rebelote !
Et depuis, je suis obligé de vidanger quotidiennement.
Qu'en pensez-vous ? Le vase d'expansion HS alors que presque neuf ? Ou alors il n'a déjà plus de gaz ?
J'ai lu que pour tester le vase, il y a avait une petite purge pour vérifier si c'était de l'eau ou du gaz qui sortait.
Euh... je ne vois pas où est cette purge. A quoi cela doit-il ressembler ? Merci.
Ou autre supposition : une fuite sur le joint de la vanne d'arrivée d'eau ? Pensez-vous que cela suffise à faire monter la pression si haut ?
Merci de vos avis éclairés.
Fred
Aucun souci de pression du circuit d'eau jusqu'à ce jour de bricolage.
Chaudière récente (à peine plus d'1 an) Unical Dua Plus RTFS 24 E.
Pour repeindre une pièce, j'ai vidé et démonté un radiateur, bien sûr en coupant les arrivées et sorties d'eau de ce chauffage. Et en vidant le chauffage lui-même (et que lui).
Il est resté ainsi 2 mois.
Je le remonte, rouvre les vannes. Une petite fuite d'eau (à peine du goutte à goutte).
Je remets de l'eau avec la vanne de remplissage jusqu'à une pression de 1.5 bar.
Je laisse comme ça car il faut que j'achète de quoi étanchéiser les "pas de vis" du bouchon.
Quelques temps après, on constate un écoulement d'eau au niveau de la sécurité de la chaudière.
Je regarde la pression : plus de 3 bars !
Normal que la soupape ce soit déclenchée.
Bon, je vidange pour redescendre à 1.
Le lendemain, rebelote !
Et depuis, je suis obligé de vidanger quotidiennement.
Qu'en pensez-vous ? Le vase d'expansion HS alors que presque neuf ? Ou alors il n'a déjà plus de gaz ?
J'ai lu que pour tester le vase, il y a avait une petite purge pour vérifier si c'était de l'eau ou du gaz qui sortait.
Euh... je ne vois pas où est cette purge. A quoi cela doit-il ressembler ? Merci.
Ou autre supposition : une fuite sur le joint de la vanne d'arrivée d'eau ? Pensez-vous que cela suffise à faire monter la pression si haut ?
Merci de vos avis éclairés.
Fred
28 octobre 2012 à 10:33
Réponses 1 pression chaudière
Invité

Chaudière Unical Dua Plus RTFS 24 E gaz pression augmente rapidement
Invité

Bonjour,
Êtes-vous certain de bien refermer la vanne de remplissage ?... (parfois certains l'ouvrent à fond en pensant la fermer...).
Si c'est le cas elle peut être défectueuse : pour vidanger chaque jour, il faut obligatoirement que de l'eau entre chaque jour !...
Meilleurs sentiments.
GC
Êtes-vous certain de bien refermer la vanne de remplissage ?... (parfois certains l'ouvrent à fond en pensant la fermer...).
Si c'est le cas elle peut être défectueuse : pour vidanger chaque jour, il faut obligatoirement que de l'eau entre chaque jour !...
Meilleurs sentiments.
GC
28 octobre 2012 à 18:19
Réponses 2 pression chaudière
Merci. La vanne était bien défectueuse. Problème résolu.
Fred
Chaudière Unical Dua Plus RTFS 24 E gaz pression augmente rapidement
Merci. La vanne était bien défectueuse. Problème résolu.
Fred
01 novembre 2012 à 22:25