Problème Chauffage : Pression chaudière augmente régulièrement
Invité

J'ai un problème avec ma chaudière SAUNIER DUVAL THELIA 23 E. Elle a 9 ans et le nombre de bars est toujours à 4, alors qu'il faudrait qu'elle soit à 1,5. Mon mari est obligé de retirer l'eau des radiateurs régulièrement. Cela fait 6 mois que j'appelle PROXISERVE, ils ne se déplacent pas alors que j'ai un contrat d'entretien. Faut-il changer le vase d'expansion ? Où peut-on trouver des pièces ? Merci.
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Pression chaudière augmente régulièrement
Invité

Le groupe de sécurité est mal réglé.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Pression chaudière augmente régulièrement
Invité

L'apport d'eau dans le circuit se fait manuellement à l'aide d'un robinet, en position fermé. Celui-ci ne laisserait-il pas passer l'eau ? Le vase d'expansion a besoin d'être regonflé, mais seulement après la mise en pression à 1 bar de l'installation.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Pression chaudière augmente régulièrement
Invité

Il faut vérifier si votre vase est bon, si non changez-le. Voir également si la vanne ne laisse pas passer l'eau.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

Pression chaudière augmente régulièrement
Invité

Moi, j'ai ce type de problème. J'ai tout changé : vase, robinet. Et en fait, c'est ma chaudière qui est hors service car le circuit sanitaire (eau chaude) communique avec celui des radiateurs (fêlures). J'ai baissé la pression d'eau sanitaire sur l'arrivé chaudière, je vidange de temps en temps et je dois changer la chaudière !
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

Pression chaudière augmente régulièrement
Invité

J'ai connu un problème similaire avec ma SD THELIA 23. C'était le manomètre qui était en cause, il me donnait des indications fantaisites, parfois trop, parfois pas assez de pression. Il y a tout de même une soupape de sécurité si la pression réelle est trop élevée, c'est son fontionnement qui m'a fait douter de la véracité des infos de mon manomètre. Le réparateur agrée me l'a changé et depuis je me fais moins peur. A mon avis, à quatre bars, la soupape doit fonctionner. Le mieux si vous êtes bricoleur, c'est de monter un autre manomètre dans le circuit d'eau à l'aide d'un T. Deux informations permettent de valider la panne, si panne il y a...
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Invité

Pression chaudière augmente régulièrement
Invité

Normalement à 4 bars de pression la soupape de sécurité devrait crachée car elle est tarrée à 3 bars, je pense que votre corps de chauffe est la cause de votre problème. Sur certaines chaudières, le corps de chauffe de l'ECS est le même (bain marie).
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Invité

Pression chaudière augmente régulièrement
Invité

Changer le vase d'expansion.
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Invité

Pression chaudière augmente régulièrement
Invité

J'ai également une THELIA AS23 agée de 9 ans, avec le même constat : des variations de pression entre 1,5 bars et 4 bars. Elle atteint les 4 bars pendant la chauffe des radiateurs ; à froid elle redescend à 1,5 bar ... mon installateur m'a dit que c'était normal !
Ou alors il s'agirait d'une mauvaise série, il y a 9 ans ?
Pensez-vous qu'il soit normal que la pression monte à 4 pendant le chauffage ?
Ou alors il s'agirait d'une mauvaise série, il y a 9 ans ?
Pensez-vous qu'il soit normal que la pression monte à 4 pendant le chauffage ?
Réponse 9 d'un internaute à cette question
Invité

Pression chaudière augmente régulièrement
Invité

J'ai le même problème avec une Chaffoteaux et Maury de 5 ans, grosses variations de pression au fonctionnement, baisse à 0,6 ou 0,7 bar au bout d'une semaine malgré un positionnement à 1,5 par ajout d'eau.
Le réparateur est venu, a vidé le ballon qui était plein d'eau et a mis du gaz inerte, il a constaté une soupape qui fuit et doit la changer (la fuite est vraiment peu visible, une goutte de temps en temps). Il suspecte un second problème une micro fuite au niveau du ballon.
Avant cela j'avais inspecté mes radiateurs car je pensais à une fuite à leur niveau, mais de grosses variations (1 à 2 bars, voire plus) c'est souvent au niveau de la chaudière.
Le réparateur est venu, a vidé le ballon qui était plein d'eau et a mis du gaz inerte, il a constaté une soupape qui fuit et doit la changer (la fuite est vraiment peu visible, une goutte de temps en temps). Il suspecte un second problème une micro fuite au niveau du ballon.
Avant cela j'avais inspecté mes radiateurs car je pensais à une fuite à leur niveau, mais de grosses variations (1 à 2 bars, voire plus) c'est souvent au niveau de la chaudière.
04 mars 2012 à 10:05