Bonjour,
J'ai un souci avec ma chaudière depuis sa révision en entretien annuel il y a 2 jours...
La pression monte toute seule et passe de 1.5 bar à 3.1 bars ; le mercredi, le chauffagiste est passé faire l'entretien annuel de ma chaudière, il a rajouté de l'eau jusqu'à 1.5 bar ; ensuite il a fait celui de la chaudière de ma voisine du dessus ; je précise qu'on est au mois de juin, que le chauffage est coupé et que donc ma chaudière fonctionne rarement dans la journée.
Je pars au travail, la pression est de 1.5 bar ; 10h plus tard elle est à 2.6 bars.
Le lendemain, jeudi soir, elle est à 3.1 bars et clignote ; je rappelle le chauffagiste qui passe, me dit qu'il a certainement remis trop d'eau et purge un radiateur pour faire baisser la pression ; il la laisse à 1.5 bar et me dit qu'il a eu un gros souci avec la chaudière de ma voisine du-dessus sans me dire quoi (c'est vrai j'avais entendu du bruit dans les tuyaux)...
Le vendredi matin je pars au travail elle est à 1.6 bar, je reviens elle est à 1.9 bar ; personne à la maison donc ma chaudière n'a pas fonctionné...
Je repurge mon radiateur jusqu'à 1.6 bar, tout reste à 1.6 bar pendant plusieurs heures...
Ma voisine utilise ensuite pas mal d'eau, fait une lessive, je regarde à 22h pression à 2.1 bars ; elle réutilise de l'eau ça passe à 2.3 bars.
Ce matin 2.8 bars qui clignote... je vais rappeler le chauffagiste ce matin mais je voudrais des avis avant : ce peut-il qu'il y ait un lien entre le fait que ma voisine utilise de l'eau et la pression qui augmente de la chaudière ?
Tout allait parfaitement bien jusqu'à cet entretien annuel ! en 13 mois je n'ai même pas rajouté d'eau donc mon robinet est OK je pense ...
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
J'ai un souci avec ma chaudière depuis sa révision en entretien annuel il y a 2 jours...
La pression monte toute seule et passe de 1.5 bar à 3.1 bars ; le mercredi, le chauffagiste est passé faire l'entretien annuel de ma chaudière, il a rajouté de l'eau jusqu'à 1.5 bar ; ensuite il a fait celui de la chaudière de ma voisine du dessus ; je précise qu'on est au mois de juin, que le chauffage est coupé et que donc ma chaudière fonctionne rarement dans la journée.
Je pars au travail, la pression est de 1.5 bar ; 10h plus tard elle est à 2.6 bars.
Le lendemain, jeudi soir, elle est à 3.1 bars et clignote ; je rappelle le chauffagiste qui passe, me dit qu'il a certainement remis trop d'eau et purge un radiateur pour faire baisser la pression ; il la laisse à 1.5 bar et me dit qu'il a eu un gros souci avec la chaudière de ma voisine du-dessus sans me dire quoi (c'est vrai j'avais entendu du bruit dans les tuyaux)...
Le vendredi matin je pars au travail elle est à 1.6 bar, je reviens elle est à 1.9 bar ; personne à la maison donc ma chaudière n'a pas fonctionné...
Je repurge mon radiateur jusqu'à 1.6 bar, tout reste à 1.6 bar pendant plusieurs heures...
Ma voisine utilise ensuite pas mal d'eau, fait une lessive, je regarde à 22h pression à 2.1 bars ; elle réutilise de l'eau ça passe à 2.3 bars.
Ce matin 2.8 bars qui clignote... je vais rappeler le chauffagiste ce matin mais je voudrais des avis avant : ce peut-il qu'il y ait un lien entre le fait que ma voisine utilise de l'eau et la pression qui augmente de la chaudière ?
Tout allait parfaitement bien jusqu'à cet entretien annuel ! en 13 mois je n'ai même pas rajouté d'eau donc mon robinet est OK je pense ...
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
04 juin 2016 à 06:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Pression chaudière qui augmente toute seule après entretien annuel
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
04 juin 2016 à 09:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Pression chaudière qui augmente toute seule après entretien annuel
Invité

Bonjour,
J'en pense que votre voisine n'y est pour rien et que votre robinet de remplissage ferme mal.
Fermez le robinet général quand vous partez, en laissant un robinet d'eau froide ouvert (qui ne doit plus couler).
Si j'ai raison, la pression n'aura pas varié.
Meilleurs sentiments.
GC
J'en pense que votre voisine n'y est pour rien et que votre robinet de remplissage ferme mal.
Fermez le robinet général quand vous partez, en laissant un robinet d'eau froide ouvert (qui ne doit plus couler).
Si j'ai raison, la pression n'aura pas varié.
Meilleurs sentiments.
GC
04 juin 2016 à 17:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Pression chaudière qui augmente toute seule après entretien annuel
Bonjour,
Effectivement, je pense que le robinet de remplissage (normalement c'est un disconnecteur) doit être fuyard et laisse le circuit en remplissage.
Cordialement.
Effectivement, je pense que le robinet de remplissage (normalement c'est un disconnecteur) doit être fuyard et laisse le circuit en remplissage.
Cordialement.
18 juillet 2016 à 14:53