Bonjour,

J'ai un souci avec ma chaudière depuis sa révision en entretien annuel il y a 2 jours...
La pression monte toute seule et passe de 1.5 bar à 3.1 bars ; le mercredi, le chauffagiste est passé faire l'entretien annuel de ma chaudière, il a rajouté de l'eau jusqu'à 1.5 bar ; ensuite il a fait celui de la chaudière de ma voisine du dessus ; je précise qu'on est au mois de juin, que le chauffage est coupé et que donc ma chaudière fonctionne rarement dans la journée.
Je pars au travail, la pression est de 1.5 bar ; 10h plus tard elle est à 2.6 bars.

Le lendemain, jeudi soir, elle est à 3.1 bars et clignote ; je rappelle le chauffagiste qui passe, me dit qu'il a certainement remis trop d'eau et purge un radiateur pour faire baisser la pression ; il la laisse à 1.5 bar et me dit qu'il a eu un gros souci avec la chaudière de ma voisine du-dessus sans me dire quoi (c'est vrai j'avais entendu du bruit dans les tuyaux)...
Le vendredi matin je pars au travail elle est à 1.6 bar, je reviens elle est à 1.9 bar ; personne à la maison donc ma chaudière n'a pas fonctionné...
Je repurge mon radiateur jusqu'à 1.6 bar, tout reste à 1.6 bar pendant plusieurs heures...
Ma voisine utilise ensuite pas mal d'eau, fait une lessive, je regarde à 22h pression à 2.1 bars ; elle réutilise de l'eau ça passe à 2.3 bars.
Ce matin 2.8 bars qui clignote... je vais rappeler le chauffagiste ce matin mais je voudrais des avis avant : ce peut-il qu'il y ait un lien entre le fait que ma voisine utilise de l'eau et la pression qui augmente de la chaudière ?
Tout allait parfaitement bien jusqu'à cet entretien annuel ! en 13 mois je n'ai même pas rajouté d'eau donc mon robinet est OK je pense ...
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
04 juin 2016 à 06:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Pression chaudière qui augmente toute seule après entretien annuel

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 036 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
04 juin 2016 à 09:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Pression chaudière qui augmente toute seule après entretien annuel


Invité
invité
Bonjour,

J'en pense que votre voisine n'y est pour rien et que votre robinet de remplissage ferme mal.
Fermez le robinet général quand vous partez, en laissant un robinet d'eau froide ouvert (qui ne doit plus couler).
Si j'ai raison, la pression n'aura pas varié.

Meilleurs sentiments.
GC
04 juin 2016 à 17:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Pression chaudière qui augmente toute seule après entretien annuel

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Bonjour,

Effectivement, je pense que le robinet de remplissage (normalement c'est un disconnecteur) doit être fuyard et laisse le circuit en remplissage.

Cordialement.
18 juillet 2016 à 14:53

Proposer une réponse à Pression chaudière qui augmente toute seule après entretien annuel



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Mauvaise odeur après entretien annuel chaudière fioul
    N°4756 : Un professionnel est venu réaliser l'entretien de ma chaudière fioul Domusa (mise en service il y a deux ans) et depuis il y a une mauvaise odeur dans mon garage. D'où cela peut-il provenir ?
  • 2. Vice caché dans chauffage géothermique
    N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
  • 3. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 5. Problème fonctionnement chaudière à condensation De Dietrich
    N°19867 : Bonjour. J’ai une chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 installée en Septembre 2005. Elle a donc 14 ans. Depuis le début, j’ai accumulé les pannes, surtout au début Au début l’entretien était effectué par mon...
  • 6. Problème de pression chaudière à gaz ELM LEBLANC Amélia
    N°18196 : Bonjour à tous, J'ai besoin de conseil concernant une chaudière Elm Leblanc Amélia, car la société d'entretien me fait devenir chèvre :dizzy: Dès la mise en eau et avant sa mise en route le disconnecteur goutté...
  • 7. Pression augmente seule
    N°471 : Bonjour, je possède une chaudière au fioul qui a environ trente ans. J'ai constaté que ma pression a augmenté au maximum en quelques heures, malgré les vidanges faites et les purges. Merci à vous.
  • 8. Entretien annuel chaudière gaz à condensation
    N°23533 : Bonjour, Après avoir mandaté différentes entreprises pour l'entretien annuel de ma chaudière gaz à condensation au cours des 11 dernières années, il apparait qu'aucune ne réalisait cet entretien de la même manière...
  • 9. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 10. Problème démarrage chaudière après entretien annuel
    N°17848 : Bonjour, Ma chaudière fonctionnait normalement jusqu'à vendredi dernier. L'Artisan est venu pour l'entretien annuel. Il a donc arrêté la chaudière pour faire son travail et lorsqu'il a voulu la remettre en service,...
>>> Résultats suivants pour : Pression chaudière qui augmente toute seule après entretien annuel >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage solairerobinet radiateur danfosspoele a bois bullerjan podepannage chaudiere ideal standard



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite