Bonjour. Je possède une maison avec un chauffage chaudière fuel et 8 radiateurs. J'ai purgé tous les radiateurs, et l'entretien de la chaudière est fait. La pression dans le circuit est de 1,5 bar. Lorsque le chauffage se met en marche, cette pression augmente en peu de temps. Nous avons déjà atteint les 2,8 bars. Comment cela se fait-il ? Avez-vous une idée du pourquoi ? Merci.
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Pression du circuit d'eau qui augmente
Invité

Sachant que l'eau prend du volume en la chauffant, il faut donc, si vous ne voulez pas que la pression monte, que l'air s'évacue par votre vase d'expansion. Si celui-ci est étanche (type flaxon), c'est normal. Mais si le vase se déverse librement dans une gouttière, veillez à ce que le tuyau de sortie ne soit pas encombré de cocons d'insectes.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Pression du circuit d'eau qui augmente
Invité

Si c'est un vase d'expansion en circuit fermé (vase à côté ou dans la chaudière), il doit être HS (membrane percée). Il peut également être sous-dimensionné, en général un 18 Litres est amplement suffisant pour une maison de taille classique.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Pression du circuit d'eau qui augmente
Invité

Bonjour, la pression à froid doit être de l'ordre de 1 bar à 1,2 bar et on passe à 2 fois cette valeur environ à chaud, si cela monte inconsidérément l'expanseur à membrane (souvent rouge) placé près de la chaudiere est à remplacer par un neuf de 2 à 30 litres suivant la hauteur de la colonne d'eau.
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Pression du circuit d'eau qui augmente
Invité

Bonjour
Le flexcon est peut-être tout simplement dégonflé.
Le flexcon est peut-être tout simplement dégonflé.
02 mars 2011 à 19:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente
- N°7207 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière au Fioul (Zaegel Held) dont on vient de me remplacer le vase d'expansion, la soupape 3 bar et le modérateur de tirage (le vase était hors service et la pression chutait sans cesse à...
- 2. Pression dans circuit eau chaude et vase expansion
- N°17853 : Bonjour, Dans une résidence avec chauffage au sol (années 60) le vase d'expansion est étanche à membrane et situé dans la chaufferie au sous-sol. Le vase est neuf. Il est gonflé à 1,5 bar. Une fuite est apparue dans le...
- 3. Pression d'eau qui augmente sur chaudière Chappée Orana gaz HTE
- N°15325 : Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière Chappée Orana gaz HTE :cry: et j'ai un problème d'augmentation de pression d'eau. Je suis obligé de purger l'eau environ tous les deux jours pour descendre à...
- 4. Pression chaudière augmente régulièrement
- N°1023 : J'ai un problème avec ma chaudière SAUNIER DUVAL THELIA 23 E. Elle a 9 ans et le nombre de bars est toujours à 4, alors qu'il faudrait qu'elle soit à 1,5. Mon mari est obligé de retirer l'eau des radiateurs régulièrement....
- 5. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
- N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
- 6. Problème de pression circuit chauffage
- N°1045 : Bonjour, je narrive pas à stabiliser la pression dans le circuit de chauffage de ma chaudière THEMA C23 Saunier Duval. Lorsque celle-ci est trop basse, jajoute de leau pour avoir une pression autour de 1 bar, mais dès que...
- 7. Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
- N°20554 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner. Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000. Je viens de faire...
- 8. Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
- N°15685 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge). J'ai...
- 9. Pression augmente seule
- N°471 : Bonjour, je possède une chaudière au fioul qui a environ trente ans. J'ai constaté que ma pression a augmenté au maximum en quelques heures, malgré les vidanges faites et les purges. Merci à vous.
- 10. Bruits circulation eau radiateurs
- N°349 : Bonjour, Existe-t-il un moyen pour limiter le phénomène bruyant de résonance du circulateur d'eau au niveau des radiateurs (agaçant surtout dans la chambre) ?
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite