Bonjour. Je possède une maison avec un chauffage chaudière fuel et 8 radiateurs. J'ai purgé tous les radiateurs, et l'entretien de la chaudière est fait. La pression dans le circuit est de 1,5 bar. Lorsque le chauffage se met en marche, cette pression augmente en peu de temps. Nous avons déjà atteint les 2,8 bars. Comment cela se fait-il ? Avez-vous une idée du pourquoi ? Merci.
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Pression du circuit d'eau qui augmente
Invité

Sachant que l'eau prend du volume en la chauffant, il faut donc, si vous ne voulez pas que la pression monte, que l'air s'évacue par votre vase d'expansion. Si celui-ci est étanche (type flaxon), c'est normal. Mais si le vase se déverse librement dans une gouttière, veillez à ce que le tuyau de sortie ne soit pas encombré de cocons d'insectes.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Pression du circuit d'eau qui augmente
Invité

Si c'est un vase d'expansion en circuit fermé (vase à côté ou dans la chaudière), il doit être HS (membrane percée). Il peut également être sous-dimensionné, en général un 18 Litres est amplement suffisant pour une maison de taille classique.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Pression du circuit d'eau qui augmente
Invité

Bonjour, la pression à froid doit être de l'ordre de 1 bar à 1,2 bar et on passe à 2 fois cette valeur environ à chaud, si cela monte inconsidérément l'expanseur à membrane (souvent rouge) placé près de la chaudiere est à remplacer par un neuf de 2 à 30 litres suivant la hauteur de la colonne d'eau.
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Pression du circuit d'eau qui augmente
Invité

Bonjour
Le flexcon est peut-être tout simplement dégonflé.
Le flexcon est peut-être tout simplement dégonflé.
02 mars 2011 à 19:48