Comment tester une sonde VRC 692
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
17123
Question dépannage forum chauffage : Comment tester une sonde VRC 692
Bonjour,
Comment pourrai-je m'assurer que la sonde VRC 692 est bonne ?
Quand je la mesure avec un ohmmètre, elle m'indique une valeur (entre 1500 et 1900) pendant 1 fraction de seconde et la valeur disparait aussitôt ; cela signifie t-il que la sonde est défectueuse ?
Merci de votre aide.
Pepe37
Comment pourrai-je m'assurer que la sonde VRC 692 est bonne ?
Quand je la mesure avec un ohmmètre, elle m'indique une valeur (entre 1500 et 1900) pendant 1 fraction de seconde et la valeur disparait aussitôt ; cela signifie t-il que la sonde est défectueuse ?
Merci de votre aide.
Pepe37
19 février 2015 à 15:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Comment tester une sonde VRC 692
Bonjour,
Quand vous dites que la valeur disparait aussitôt qu'indique le multimètre ? 0 ohms ? OL ?
Peut-être que le contact se fait simplement mal entre votre multimètre et la sonde.
Il faut aussi mesurer la température à laquelle est la sonde lorsque vous faites la mesure de résistance.
Ensuite comparer si les deux valeurs correspondent dans la documentation technique de votre chaudière.
Cordialement.
Vivien Guihard
Quand vous dites que la valeur disparait aussitôt qu'indique le multimètre ? 0 ohms ? OL ?
Peut-être que le contact se fait simplement mal entre votre multimètre et la sonde.
Il faut aussi mesurer la température à laquelle est la sonde lorsque vous faites la mesure de résistance.
Ensuite comparer si les deux valeurs correspondent dans la documentation technique de votre chaudière.
Cordialement.
Vivien Guihard
23 février 2015 à 13:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Comment tester une sonde VRC 692
Bonjour,
Dès que la valeur s'est affichée l'ohmmètre passe à 1, quelque soit la température à laquelle j'effectue la mesure.
J'ai testé dans les mêmes conditions la sonde extérieure VRC 693 et là pas de problème les valeurs restent affichées et sont conformes à la doc.
J'ai donc finalement commandé une VRC 692 et je verrai à la réception...
Merci pour la contribution.
Pepe37
Dès que la valeur s'est affichée l'ohmmètre passe à 1, quelque soit la température à laquelle j'effectue la mesure.
J'ai testé dans les mêmes conditions la sonde extérieure VRC 693 et là pas de problème les valeurs restent affichées et sont conformes à la doc.
J'ai donc finalement commandé une VRC 692 et je verrai à la réception...
Merci pour la contribution.
Pepe37
23 février 2015 à 14:40