Comment tester les éléments d'une régulation Domotesta 100
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
15586
Question forum chauffage : Comment tester les éléments d'une régulation Domotesta 100
Bonjour.
La régulation Domotesta 100 de ma chaudière au fioul ne commande plus l'ouverture de la vanne motorisée Landis et Gyr STB1. Je voudrais pouvoir tester chaque élément, en particulier la sonde d'extérieur car j'avais eu une panne semblable sur l'ancienne (et défunte) régulation Landis et Gyr et le remplacement de la sonde d'extérieur avait résolu le problème.
Le chauffagiste est passé et avec son seul testeur de phase a décrété que le servomoteur était grillé.
L'investigation me paraît bien hâtive.
Le problème est que ce servomoteur est très ancien et semble introuvable. Une adaptation nécessite d'importants travaux que j'aimerais éviter.
Pour l'instant, tout fonctionne en manuel. C'est moins précis et plus contraignant.
Si le diagnostic s'avérait juste, ai-je une chance de trouver encore ce servomoteur Landis et Gyr STB1 ? Où et comment ?
Merci pour toute aide performante.
La régulation Domotesta 100 de ma chaudière au fioul ne commande plus l'ouverture de la vanne motorisée Landis et Gyr STB1. Je voudrais pouvoir tester chaque élément, en particulier la sonde d'extérieur car j'avais eu une panne semblable sur l'ancienne (et défunte) régulation Landis et Gyr et le remplacement de la sonde d'extérieur avait résolu le problème.
Le chauffagiste est passé et avec son seul testeur de phase a décrété que le servomoteur était grillé.
L'investigation me paraît bien hâtive.
Le problème est que ce servomoteur est très ancien et semble introuvable. Une adaptation nécessite d'importants travaux que j'aimerais éviter.
Pour l'instant, tout fonctionne en manuel. C'est moins précis et plus contraignant.
Si le diagnostic s'avérait juste, ai-je une chance de trouver encore ce servomoteur Landis et Gyr STB1 ? Où et comment ?
Merci pour toute aide performante.
14 janvier 2013 à 10:23
Tester régulation Domotesta 100 1
Comment tester les éléments d'une régulation Domotesta 100
Bonjour,
Le servomoteur lui est cher... Après le corps lui n'est pas cher !!!! Pas de gros travaux à prévoir !!!
1 heure, un déplacement, plus le matériel et c'est tout !!
Cordialement
Le servomoteur lui est cher... Après le corps lui n'est pas cher !!!! Pas de gros travaux à prévoir !!!
1 heure, un déplacement, plus le matériel et c'est tout !!
Cordialement
14 janvier 2013 à 14:44
Tester régulation Domotesta 100 2
Comment tester les éléments d'une régulation Domotesta 100
Merci d'avoir répondu mais des investigations plus approfondies montrent qu'un élément électronique du servomoteur est grillé.
Le problème est que cette pièce semble introuvable chez les professionnels car trop vieille.
Son remplacement par une pièce d'adaptation nécessite de modifier l'installation car la vanne n'est pas démontable.
C'est pourquoi j'espère trouver sur le réseau ce servomoteur Landis et Gyr stb1.
Car, comme vous le dites judicieusement, sa mise en place ne poserait aucun problème.
Merci à qui pourra me fournir une piste.
Le problème est que cette pièce semble introuvable chez les professionnels car trop vieille.
Son remplacement par une pièce d'adaptation nécessite de modifier l'installation car la vanne n'est pas démontable.
C'est pourquoi j'espère trouver sur le réseau ce servomoteur Landis et Gyr stb1.
Car, comme vous le dites judicieusement, sa mise en place ne poserait aucun problème.
Merci à qui pourra me fournir une piste.
15 janvier 2013 à 09:44
Tester régulation Domotesta 100 3
Comment tester les éléments d'une régulation Domotesta 100
Bonjour,
Tous est démontable et pour un chauffagiste 1 h et le tour est joué, j'en ai remplacé des centaines sans jamais facturer plus...
Les V3V (vanne 3 voies) sont toutes les mêmes...
Cordialement.
Tous est démontable et pour un chauffagiste 1 h et le tour est joué, j'en ai remplacé des centaines sans jamais facturer plus...
Les V3V (vanne 3 voies) sont toutes les mêmes...
Cordialement.
15 janvier 2013 à 14:12
Tester régulation Domotesta 100 4
Comment tester les éléments d'une régulation Domotesta 100
Merci encore mais ce n'est pas ce que dit le chauffagiste.
A la suite d'un changement de chaudière, la V3V a été brasée sur le tuyau en fer. donc, pour remplacer l'ensemble par une vanne et son servomoteur, il faut couper à plusieurs endroits et faire des adaptations assez compliquées.
C'est précisément ce que je souhaiterais éviter.
C'est pourquoi j'ai lancé une alerte dans l'espoir qu'un servomoteur d'origine se trouve encore quelque part.
A la suite d'un changement de chaudière, la V3V a été brasée sur le tuyau en fer. donc, pour remplacer l'ensemble par une vanne et son servomoteur, il faut couper à plusieurs endroits et faire des adaptations assez compliquées.
C'est précisément ce que je souhaiterais éviter.
C'est pourquoi j'ai lancé une alerte dans l'espoir qu'un servomoteur d'origine se trouve encore quelque part.
15 janvier 2013 à 16:16
Tester régulation Domotesta 100 5
Comment tester les éléments d'une régulation Domotesta 100
Bonjour,
Pourriez-vous envoyer une photo de cette vanne brasée ?
Pourriez-vous envoyer une photo de cette vanne brasée ?
15 janvier 2013 à 16:46
Tester régulation Domotesta 100 6
Comment tester les éléments d'une régulation Domotesta 100
Bonjour,
Je ferais l'envoi d'une photo avec plaisir mais ma maîtrise de l'outil informatique est limitée et je n'ai aucune idée quant à la façon de m'y prendre. Par contre, je peux décrire le plus précisément possible :
La vanne est installée et soudée sur le tuyau vertical, en fer, de remontée du retour d'eau refroidie. Elle reçoit, à droite, l'arrivée d'eau chaude par un tuyau en cuivre sur lequel se trouve la soupape de surpression. L'eau chaude traverse la vanne et repart verticalement sur un tuyau en fer après un coude très serré.
Voilà, je ne sais pas si cela peut vous être utile.
Je ferais l'envoi d'une photo avec plaisir mais ma maîtrise de l'outil informatique est limitée et je n'ai aucune idée quant à la façon de m'y prendre. Par contre, je peux décrire le plus précisément possible :
La vanne est installée et soudée sur le tuyau vertical, en fer, de remontée du retour d'eau refroidie. Elle reçoit, à droite, l'arrivée d'eau chaude par un tuyau en cuivre sur lequel se trouve la soupape de surpression. L'eau chaude traverse la vanne et repart verticalement sur un tuyau en fer après un coude très serré.
Voilà, je ne sais pas si cela peut vous être utile.
15 janvier 2013 à 18:31
Tester régulation Domotesta 100 7
Comment tester les éléments d'une régulation Domotesta 100
Bonjour,
Vous pouvez nous faire parvenir des photos en répondant à ce message (ajouter nouveau fichier, et cocher "des images" et ensuite cliquez sur ajouter fichier), ou en nous les faisant parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Vous pouvez nous faire parvenir des photos en répondant à ce message (ajouter nouveau fichier, et cocher "des images" et ensuite cliquez sur ajouter fichier), ou en nous les faisant parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
15 janvier 2013 à 18:36
Tester régulation Domotesta 100 8
Invité

Comment tester les éléments d'une régulation Domotesta 100
Invité

Ce n'est pas de la mauvaise volonté mais, outre que la démarche est compliquée compte tenu de ma grande incompétence en informatique, les tuyaux sont emmaillotés et le brasage à peine perceptible au regard.
Merci quand même pour l'information que je vais garder très précieusement pour un éventuel besoin futur.
Merci quand même pour l'information que je vais garder très précieusement pour un éventuel besoin futur.
16 janvier 2013 à 08:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème régulation plancher chauffant Geminox thri 5-25 B 100
- N°23510 : Bonsoir. J'ai fait installer en 2007 une chaudière à condensation Geminox thri 5-25 B 100 avec 2 circuits de chauffage (1 pour plancher chauffant au RDC, 1 pour 3 radiateurs à l'étage), avec sonde extérieure, et sonde...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 4. Réglage régulation Domotesta rdo3x4a
- N°19992 : Bonjour. J'ai un problème de réglage sur un régulateur Domotesta rdo3x4a sur ma PAC. Mon chauffage ne se déclenche qu'à une température extérieure inférieure à 10° quelle que soit la température intérieure ce qui...
- 5. Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo
- N°22608 : Bonjour. J’ai hérité lors de l’achat de ma maison au cours de cette année d’une installation Fioul basée sur une chaudière Geminox Fontaline 30S Il n’y a pas de thermostat et toute la régulation est basée sur...
- 6. Comment démonter les éléments d'un radiateur Deville RIDO 100 ?
- N°15275 : Bonjour à tous, J'aimerais changer un élément d'un radiateur en fonte de la marque Deville, le AR 100. La page du constructeur est par ici : devillethermique.com produit 178 J'ai entendu dire qu'il était possible de...
- 7. Réglage température de consigne sur TA Vitotrol 100 UTDB
- N°22894 : Bonjour. Je voudrais connaitre le pas de réglage de la température de consigne sur le thermostat d'ambiance Vitotrol 100 UTDF, est-il de 0,1°, 0,5° ou 1° ? Merci.
- 8. Brancher thermostat Netatmo chaudière Vitodens 333 WS3A
- N°23317 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Vitodens 333 WS3A. Il semble que ce soit un modèle de chaudière à condensation de qualité raisonnable, même s'il n'est pas tout à fait récent. Est-ce le...
- 9. Problème régulation vitotronic 100 kc4 chaudière Viessmann Vitogas 100
- N°18116 : Bonjour, Depuis quelques mois maintenant, sur une chaudière de 10 ans, chauffage central et ballon ECS, lorsque la chaudière a chauffé l'ECS et que le thermostat d'ambiance déclenche une demande de chauffage radiateurs, le...
- 10. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite