FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


22080

Question Forum Chauffage : Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne

rayhombre
Membre inscrit
rayhombre
14 messages
Bonjour.

La semaine passée avec la hausse des températures dans la journée 13 à 16° extérieur à la sonde côté Nord impossible d'avoir plus que 18° consigne 21° pièces de vie, dans la soirée une fois descendu à 12° extérieur j'avais 20° dans la pièce du thermostat Vaillant VCR 720 avec sonde extérieure.
Maintenant que les températures extérieures sont de nouveau plus basses 12° à 14° au lieu de 16° au Nord tout marche comme avant donc ce n'est pas la sonde extérieure qui est foutue je suppose que c'est un réglage qu'il faut faire mais où et quoi ?
C'est une chaudière gaz Vaillant éco tec Plus 346 vcw placée en 2021 et thermostat Vaillant VRC 720 placé il y a 2 mois et maintenant c'est lui qui commande tout et avant cette hausse de température extérieure j'avais toujours bien ma température de consigne qui est 21°.
Pouvez-vous m'aider ? Merci. smile
15 mars 2022 à 17:08
Réponse 1 du forum-chauffage

Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Si vous avez ce problème depuis que votre VRC 720 est en place et que vous ne l'aviez pas avant c'est que :
- Votre VRC n'est pas bien paramétré,
- Qu'il n'est pas bien localisé dans votre logement,
- Que l'influence de l'ambiance n'est pas bien réglée,
- Que la priorité de la température extérieure n'est pas bien réglée.

Votre VRC doit servir de commande à distance pour piloter la chaudière en fonction des besoins réels de votre installation et il doit venir en complément de la sonde extérieure sans annuler sa fonction.

Voyez avec le prestataire qui vous a installé ce VRC.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 mars 2022 à 11:32
Réponse 2 du forum-chauffage

Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne

rayhombre
Membre inscrit
rayhombre
14 messages
Bonjour.

Mon VCR ne m'avait jamais causé aucun problème depuis 2 mois qu'il est installé tout marchait super bien jusque la semaine passée quand les températures extérieures ont montée et sont passées entre 13 et 16° alors je ne savais pas avoir plus que 18° dans la pièce où il est installé, il fallait attendre 20h pour que la température extérieure soit à nouveau descendu à 12°pour avoir 20 à 21° dans la pièce.
Depuis 2 jours les températures extérieures ont baissé entre 9 et 12° et tout remarche bien.
Mais si les températures extérieures vont remonter ça sera à nouveau maximum 18° dans la pièce durant la journée.
Mon chauffagiste ne comprend pas.
Je crois cette fois que j'ai bien décrit mon problème.
Merci.
16 mars 2022 à 11:58
Réponse 3 du forum-chauffage

Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne

Piloux88
Membre inscrit
Piloux88
14 messages
Bonjour.
Il faut modifier le paramètre "Température limite extérieure de chauffage" dans le menu "Installation".
Ce paramètre définit la température au-delà de laquelle le chauffage se coupe.
Piloux
17 mars 2022 à 16:27
Réponse 4 du forum-chauffage

Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne

rayhombre
Membre inscrit
rayhombre
14 messages
Merci Piloux88 pour votre réponse.

J'ai regardé dans le menu installation et j'ai trouvé "Seuil limite température extérieur 21°".
Est-ce que c'est ça que je dois changer et combien je dois mettre ? Il est donc d'usine à 21°.
En dessous j'ai : "T° arrêt mode été et il est à 21°.
Et encore en dessous : "Courbe de chauffe : 1.20"
Ces réglages d'usine sont-ils bons ?

Je ne comprends pas bien comment régler une courbe de chauffe ; il fait entre -2 et 16° extérieur d'après ma sonde et un thermomètre à côté ; le toit de ma maison est nouveau avec 12cm de panneau isolation, double vitrage et mur plein de 50cm sans isolation et j'aimerai avoir de 12h à 16h : 20° et 16h à 22h ; 21° pour le reste 22H à 12h 16°. Car le matin quand je me lève j'ai ma cassette à bois qui fonctionne jusque 12h pour rattraper la descente de température de la nuit.
Merci.
19 mars 2022 à 16:37
Réponse 5 du forum-chauffage

Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Bonjour à toutes et à tous.

BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Manifestation à Paris contre la guerre en Ukraine.
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
19 mars 2022 à 16:53
Réponse 6 du forum-chauffage

Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne

Piloux88
Membre inscrit
Piloux88
14 messages
Oui les réglages sont bons. Si vous n’arrivez pas atteindre la température de consigne lorsqu’il fait très froid, vous pouvez augmenter la courbe de chauffe (jusqu’à 1,5).
Si la température limite est à 21° et que la température n’a pas dépassé 16°, votre problème ne vient pas de là. Allez voir le paramètre "T° départ consigne min". Il est à 15° par défaut, il faut le mettre à 30 ou 35°.
Bonne soirée.
19 mars 2022 à 22:07
Réponse 7 du forum-chauffage

Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne

rayhombre
Membre inscrit
rayhombre
14 messages
Merci Piloux88 de votre réponse et j'ai fait les corrections que vous m'avez référées.
Je suppose que je dois attendre quelques heures afin de voir s'il y a une amélioration.
Comme je l'avais dit la journée je dois toujours mettre au moins 1° en plus pour avoir la température de consigne et après seulement 1h donc pour avoir 20° à 12h je dois mettre 21° à 21,5°pour avoir 20° à 13h température sonde extérieur au Nord 13°.
Mais la nuit température extérieure 6° là c'est le contraire à partir de 22h j'ai mis 16° comme consigne et j'ai 18,5°, donc cela avant le changement des réglages que vous avez préconisé.
J'ai vu qu'il y avait aussi dans le menu :
"Réglage du décalage" :
Température ambiante : 0,0 K
Température extérieure : 0,0 K.
Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire ; donc : Est-ce que je dois changer ces valeurs et combien mettre ?
J'ai donc des radiateurs avec vannes thermostatiques sur 5 et si je retire le VCR 720 donc la chaudière marche suivant les vannes et sur 3 j'ai directement 21° sans problème : c'est donc soit le VCR 720 ou la sonde extérieure qui cause problème je suppose.
Il y a aussi mode d'apaisement qui est sur ECO et on peut le mettre sur Normal.
Encore grand merci pour votre aide.
20 mars 2022 à 10:46
Réponse 8 du forum-chauffage

Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne

rayhombre
Membre inscrit
rayhombre
14 messages
Merci Piloux88 de votre réponse et j'ai fait les corrections que vous m'avez référées.
J'ai d'abord mis courbe de chauffe à 1,5 à la place de 1,2 et T° départ consigne mis à 30 à la place de 15 et alors là ça chauffe plein tube dépassant de 1 à 1,5° la température de consigne et radiateurs très chauds.
J'ai donc descendu et mis courbe de chauffe à 1,3 et T° départ consigne à 25° et là aussi 1° en plus donc pour 21° de consigne j'ai 22° de température ambiante.
Qu'est-ce que vous pensez descendre encore la courbe de chauffe ou T° départ consigne min ?
Avez-vous vu mon message précédent ?
Merci.
21 mars 2022 à 10:03
Réponse 9 du forum-chauffage

Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne

Piloux88
Membre inscrit
Piloux88
14 messages
Bonsoir Rayhombre,
La courbe de chauffe définit la relation entre la température extérieure et la température départ chauffage.
Quand vous la modifiez, ça va surtout impacter la température départ quand il fait très froid. Je vous conseille de la laisser à 1,3. L’autre paramètre (T° départ mini) va assurer une température départ minimum lorsque la température extérieure est clémente (comme en ce moment). Là encore je vous conseille de garder 25°.
Concernant les autres paramètres, il faut mettre le mode d’apaisement sur normal et régler la température d’abaissement à 17°.
Le mode eco correspond à hors gel. Vous devez aussi avoir le paramètre influence de la t° ambiante sur actif (évitez le mode étendu).
Vous pouvez activer la courbe de chauffe adaptative et utiliser le paramètre durée de préchauffage max (entre 60 et 120 minutes). Ce paramètre permet d’anticiper le passage du mode réduit au mode confort afin d’avoir la température confort à l’heure voulue.
La durée d’anticipation est fonction de la température extérieure (plus il fait froid, plus le système anticipe).
Enfin, concernant le décalage entre la consigne et la température réelle, vous pouvez essayer d’utiliser le paramètre décalage.
Tenez-moi au courant.
Bonne soirée.
21 mars 2022 à 21:16
Réponse 10 du forum-chauffage

Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne

rayhombre
Membre inscrit
rayhombre
14 messages
Bonjour Piloux88, et encore merci pour votre dévouement.

J'ai donc fait les réglages comme vous m'avez conseillé afin d'avoir en T° de consigne 20° jusque 18h et aprés 21° jusque 22h ensuite 17° pour la nuit,
Mais toujours le même problème vu que ces derniers jours la température extérieur a augmenté
J'ai noté les heures et températures;
Donc la journée consigne 20° température extérieur 16 à 17°au nord. Impossible d'avoir plus que 18° intérieur
Ce n'est qu'à 19h30 que j'ai eu 20° température extérieur descendu à 12° (consigne demandé 21°depuis 18h )
A 20h30 20,5° donc intérieur avec température extérieur 10°
Et enfin à 21h45 j'arrive à la T° de consigne demandée de 21°avec température extérieur descendu à 9°
Donc s'il fait plus que 9° à 10°dans la journée impossible d'avoir plus que 18°,
Comme je l'avez dit avant ces hausses de températures extérieur ça allait super bien,
Je suppose que c'est la sonde extérieur qui prend les commandes sans s'occuper de la consigne demandée,
Quand il fait plus chaud c'est mieux d'augmenter ou diminuer la courbe de chauffe en usine c'est réglé à 1,2 ?
Encore merci.
24 mars 2022 à 17:36
Réponse 11 du forum-chauffage

Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne

Piloux88
Membre inscrit
Piloux88
14 messages
La courbe de chauffe doit être réglée une fois pour toute et on ne doit pas avoir à la modifier en fonction de la température extérieure. Laissez là à 1,3.
Quand vo7s n’arrivez pas à dépasser 18° (c’est à dire quand il fait chaud dehors), que se passe-t-il si vous augmentez la température de consigne ? (si vous montez à 24° par exemple) Est-ce que la température dépasse 18° ?

28 mars 2022 à 21:03
Réponse 12 du forum-chauffage

Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne

rayhombre
Membre inscrit
rayhombre
14 messages
Bonjour.

J'ai fait l'essaie à 22° et 23° température de consigne et à ce moment là la température monte de 1° par heure et alors fini par dépasser la température demandé de 22 ou 23°. c'est long à monter.
Par contre si j'enlève le VCR 720 de son boitier mural : donc la chaudière marche alors avec les vannes thermostatiques que je met sur 3 alors 1/4 heure plus tard j'ai 21° donc dans ce cas c'est super même avec 16° extérieur.
J'ai essayé en enlevant les fils de la sonde extérieur et laisser le VCR 720 dans son boitier et dans ce cas il y a un message d'erreur qui vient au VCR720 pour dire que la sonde n'est pas branchée et ne veux plus rien faire.
29 mars 2022 à 10:31
Réponse 13 du forum-chauffage

Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir.

Pour résoudre votre problème, commencer par faire un équilibrage de votre installation, désactivez l'influence de la sonde d'ambiance et procédez comme suit :

Juste une petite information votre chaudière est une chaudière de type condensation et comme toutes les chaudières à condensation sa puissance de brûleur est modulable et sa pompe est à débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs, pertes de charge) mais aussi en fonction de la demande de température en jouant sur la puissance de la flamme et le débit de la pompe. Ce type de chaudière doit être obligatoirement équipé de sa sonde extérieure !!!

En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.

La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.

Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chaud et inversement...).

Si vous une sonde d'ambiance (ou un thermostat d'ambiance : ce qui est à proscrire avec une chaudière à condensation) raccordé à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 mars 2022 à 21:12
Réponse 14 du forum-chauffage

Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne

Niconoel
Membre inscrit
Niconoel
2 messages
Je déterre le sujet car je n’arrive pas à paramétrer correctement ma régulation VRC720.

En raison du grand nombre de réglages disponibles avec cette régulation climatique Vaillant, je recherche des personnes du groupe qui pourraient m'aider à la paramétrer correctement.
Pour information, mon installation est composée de radiateurs et d'une chaudière à condensation ecotec pro Vaillant.
Il n'y a qu'un seul circuit et j'ai besoin de peaufiner les réglages de la régulation en fonction de mon installation, car il me faut 2 heures pour passer de 17,7°C à 20,5°C avec une température extérieure de 4°C.

La courbe est réglée sur 1,7 avec une consigne de température minimum de départ de 30 degrés.
La courbe est en mode adaptatif (étendu) avec une durée de préchauffage de 60 minutes.
Je remercie d'avance les personnes qui pourront m'aider à régler cette régulation correctement.
24 novembre 2024 à 13:55

Proposer une réponse à Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée problème température de consigne
    N°20189 : Bonjour, Depuis septembre dernier mon chauffagiste a équipé ma maison d’une nouvelle chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.25 avec sonde externe et thermostat d’ambiance emolife. Le emolife a été configuré...
  • 2. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
    N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
  • 3. Réglage température de consigne sur TA Vitotrol 100 UTDB
    N°22894 : Bonjour. Je voudrais connaitre le pas de réglage de la température de consigne sur le thermostat d'ambiance Vitotrol 100 UTDF, est-il de 0,1°, 0,5° ou 1° ? Merci.
  • 4. Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E
    N°19371 : Bonjour à vous tous, Depuis hier, cette chaudière qui doit chauffer jusqu'à 75 degrés ne monte plus en température, elle "reste" à 62... Je ne sais pas ce qui est un comportement normal pour ce modèle (ce n'est pas chez...
  • 5. Température de consigne incompréhensible
    N°21751 : Bonjour. Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre ce qu'il se passe ? J'ai une chaudière électrique Gialix MT 15kW chauffant l'eau de mes radiateurs dans ma maison, couplée à une sonde extérieure et un thermostat...
  • 6. Programme horaire pour le chauffage
    N°22380 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis nouveau sur le forum. Je participerai volontiers aux échanges de questions selon mes connaissances. Je possède une chaudière Atlantic Perfinox condens (duo) 5000 qui alimente un...
  • 7. Taille des radiateurs pour basse température
    N°3357 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai récemment remplacé une ancienne chaudière Saunier Duval Thélia 623 âgée d'une douzaine d'années par une chaudière basse température Viessman Vitopend 222 avec sonde de température...
  • 8. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 9. Relais multifonction sur chaudière Chappée Klista 24+
    N°19838 : Bonjour, Comment paramétrer le relais multifonction de cette chaudière pour avoir un retour défaut sur un voyant externe. Question posée sur le site de Chappée, sans réponse depuis 5 mois... Merci pour vos...
  • 10. Interface Chappée AVS77 inopérant
    N°19865 : Bonjour. Problème AVS77, voici le symptôme, les fonctions on off de la télécommande ne fonctionnent plus, en appuyant sur chaque bouton la seule réaction est de changer le mode jour nuit. Je pense que la platine est HS,...
>>> Résultats suivants pour : Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite