Question Forum Chauffage : Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i
Bonjour.
Est-ce que si la sonde départ de la chaudière est HS, la chaudière ne chauffe plus ?
Chaudière Auer pulsatoire 20i.
Merci.
Est-ce que si la sonde départ de la chaudière est HS, la chaudière ne chauffe plus ?
Chaudière Auer pulsatoire 20i.
Merci.
24 janvier 2019 à 23:13
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i
Bonjour,
Oui mais il peut y avoir beaucoup d'autres causes, y a-t-il un code erreur sur votre chaudière ?
Oui mais il peut y avoir beaucoup d'autres causes, y a-t-il un code erreur sur votre chaudière ?
25 janvier 2019 à 08:23
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i
Non, aucun code défaut.
Juste 99 affiché lors de la consultation de la sonde SOCH.
Juste 99 affiché lors de la consultation de la sonde SOCH.
25 janvier 2019 à 09:37
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i
Ah oui donc là oui la chaudière ne peut pas démarrer, donc remplacer déjà la sonde voir si OK, et dans un deuxième temps la carte 99 correspond à une sonde en court-circuit, voir aussi si bien branchée électriquement.
25 janvier 2019 à 13:31
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com
Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i
Encore merci.
Je viens d'acheter une nouvelle sonde que je vais mettre en place d'ici 1h, mais avant, j'ai voulu tester celle en place, et en la débranchant, la chaudière se met en défaut SOCH et en testant avec un ohmmètre, j'obtiens quand même des valeurs (122 je crois), donc du coup est-ce vraiment la sonde ?
Au pire je change et ça répondra à ma question (ou pas)...
A suivre.
Je viens d'acheter une nouvelle sonde que je vais mettre en place d'ici 1h, mais avant, j'ai voulu tester celle en place, et en la débranchant, la chaudière se met en défaut SOCH et en testant avec un ohmmètre, j'obtiens quand même des valeurs (122 je crois), donc du coup est-ce vraiment la sonde ?
Au pire je change et ça répondra à ma question (ou pas)...
A suivre.
25 janvier 2019 à 17:38
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com
Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i
Bonjour,
Votre sonde de chaudière (température de chaudière) est HS, faites-la remplacer par un professionnel.
Votre chaudière PULSATOIRE est un modèle très particulier, son bon fonctionnement et sa durée de vie dépendront de son suivi et de la qualité de son entretien annuel : avez-vous un contrat d'entretien ?
Certaines pièces doivent être remplacées ou vérifiées comme :
- La tête de combustion qui doit être remplacée toutes les 15000 heures,
- Les joints de tête de combustion qui doivent être remplacés tous les ans,
- L'électrode d'allumage et de ionisation qui doit être vérifiée tous les ans,
- Les pressions gaz qui doivent être surveillées,
- L'hygiène de combustion qui doit être suivie à chaque intervention,
- Et bien d'autres (voir notice de la chaudière)...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre sonde de chaudière (température de chaudière) est HS, faites-la remplacer par un professionnel.
Votre chaudière PULSATOIRE est un modèle très particulier, son bon fonctionnement et sa durée de vie dépendront de son suivi et de la qualité de son entretien annuel : avez-vous un contrat d'entretien ?
Certaines pièces doivent être remplacées ou vérifiées comme :
- La tête de combustion qui doit être remplacée toutes les 15000 heures,
- Les joints de tête de combustion qui doivent être remplacés tous les ans,
- L'électrode d'allumage et de ionisation qui doit être vérifiée tous les ans,
- Les pressions gaz qui doivent être surveillées,
- L'hygiène de combustion qui doit être suivie à chaque intervention,
- Et bien d'autres (voir notice de la chaudière)...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2019 à 18:07
Réponse 6 forum-chauffage bricovideo.com
Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i
OK, problème réglé, c’était bien la sonde (ouf) merci nono pour votre aide et ne vous inquiétez pas mario, mon entretien annuel est toujours fait au niveau des capacités de mon chauffagiste.
25 janvier 2019 à 19:25
Réponse 7 forum-chauffage bricovideo.com
Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i
OK impeccable, alors bonne soirée à vous.
25 janvier 2019 à 19:54