FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


19763

Question Forum Chauffage : Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i

Taazzlo
Membre inscrit
Taazzlo
4 messages
Bonjour.

Est-ce que si la sonde départ de la chaudière est HS, la chaudière ne chauffe plus ?
Chaudière Auer pulsatoire 20i.
Merci.
24 janvier 2019 à 23:13
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com

Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
Bonjour,
Oui mais il peut y avoir beaucoup d'autres causes, y a-t-il un code erreur sur votre chaudière ?
25 janvier 2019 à 08:23
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com

Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i

Taazzlo
Membre inscrit
Taazzlo
4 messages
Non, aucun code défaut.
Juste 99 affiché lors de la consultation de la sonde SOCH.
25 janvier 2019 à 09:37
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com

Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
Ah oui donc là oui la chaudière ne peut pas démarrer, donc remplacer déjà la sonde voir si OK, et dans un deuxième temps la carte 99 correspond à une sonde en court-circuit, voir aussi si bien branchée électriquement.
25 janvier 2019 à 13:31
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com

Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i

Taazzlo
Membre inscrit
Taazzlo
4 messages
Encore merci.
Je viens d'acheter une nouvelle sonde que je vais mettre en place d'ici 1h, mais avant, j'ai voulu tester celle en place, et en la débranchant, la chaudière se met en défaut SOCH et en testant avec un ohmmètre, j'obtiens quand même des valeurs (122 je crois), donc du coup est-ce vraiment la sonde ?
Au pire je change et ça répondra à ma question (ou pas)...
A suivre.
25 janvier 2019 à 17:38
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com

Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Votre sonde de chaudière (température de chaudière) est HS, faites-la remplacer par un professionnel.
Votre chaudière PULSATOIRE est un modèle très particulier, son bon fonctionnement et sa durée de vie dépendront de son suivi et de la qualité de son entretien annuel : avez-vous un contrat d'entretien ?
Certaines pièces doivent être remplacées ou vérifiées comme :
- La tête de combustion qui doit être remplacée toutes les 15000 heures,
- Les joints de tête de combustion qui doivent être remplacés tous les ans,
- L'électrode d'allumage et de ionisation qui doit être vérifiée tous les ans,
- Les pressions gaz qui doivent être surveillées,
- L'hygiène de combustion qui doit être suivie à chaque intervention,
- Et bien d'autres (voir notice de la chaudière)...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2019 à 18:07
Réponse 6 forum-chauffage bricovideo.com

Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i

Taazzlo
Membre inscrit
Taazzlo
4 messages
OK, problème réglé, c’était bien la sonde (ouf) merci nono pour votre aide et ne vous inquiétez pas mario, mon entretien annuel est toujours fait au niveau des capacités de mon chauffagiste.
25 janvier 2019 à 19:25
Réponse 7 forum-chauffage bricovideo.com

Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
OK impeccable, alors bonne soirée à vous.
25 janvier 2019 à 19:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière pulsatoire bruit et résonance très gênants
    N°1878 : Bonjour, ma nouvelle chaudière pulsatoire Auer-gianola me désespère car elle fait trop de bruit lorsqu'elle se met en route (elle peut se mettre en route 4 à 5 fois en 8 minutes). Le bruit, assez strident, se répercute dans...
  • 2. Renseignements sur chaudière Pulsatoire AUER
    N°5152 : Bonjour à tous, je dois remplacer ma chaudière. Je suis très intéressé par la chaudière Pulsatoire d'AUER. Ce brevet d'adapter un pulso-réacteur comme producteur de chaleur me séduit. Mais la grande question que je me pose...
  • 3. Problème ventilateur chaudière pulsatoire Auer
    N°21606 : Bonjour. J'ai une chaudière pulsatoire Auer depuis 2006 et je change le ventilateur environ tous les 18 mois. J'en suis au 8ème. Le coût des premiers ventilateurs étaient d'environ 80€. Depuis 2 ans, un nouvel...
  • 4. Régulation température départ chaudière Chappée Initia
    N°22440 : Bonjour. Je viens d'acquérir une chaudière Chappée Initia + HTE 2.29 Connaissez-vous comment ce fait la régulation de température départ de la chaudière ? Consigne ambiance non atteinte. Une fois la température de...
  • 5. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
    N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
  • 6. PAC Chappée problème sonde de température de départ
    N°22240 : Bonjour. J'ai une PAC Chappée air Eria-N Duo 4-8/E. A02E81848041. J'ai l'erreur code E.00.00 "la sonde de température de départ est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée." Savez-vous à quoi...
  • 7. Bruit de raisonnance des murs chaudière pulsatoire Auer
    N°17818 : Bonjour, J'ai changé ma chaudière (Auer pulsatoire), celle-ci est installée dans une chaufferie (agrandissement) accolée à la maison (mur en pierre des années 30). Depuis le remplacement de ma chaudière je ne dors plus...
  • 8. Chaudière Auer pulsatoire 20 problème réglage avec thermostat
    N°16477 : Bonjour , Chaudière Auer Pulsatoire 20, zone 1 chauffage radiateurs, pas d'eau sanitaire, sonde température extérieure, thermostat (horloge classique) dans le salon. Nous n'arrivons pas à avoir 20 degrés dans le...
  • 9. Visiter installation chaudière pulsatoire Auer avis des internautes
    N°15852 : Bonjour à tous, Je suis à Nîmes et j'envisage d'installer le gaz de ville et donc de poser une chaudière au gaz...vu l'énorme coût de fonctionnement de ma merveilleuse Chappée de 1970... 3800 litres sur 6 mois !! mais...
  • 10. Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
    N°20639 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Chappée Luna Duo 3.33 HTE que j'utilise pour un chauffage au sol basse température et eau chaude sanitaire. Nous faisons le réglage de la température de départ chaudière depuis...
>>> Résultats suivants pour : Sonde départ chauffage Auer pulsatoire 20i >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forumchauffage remplacement chaudiereventouse chaudiere gazforumchauffage installation chaudieredepannage chaudiere ideal standard



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite