Chaudière Vaillant Thermocompact VC-F 242 E (1994) avec Régulation VRC-VCF W + Sonde Départ VRC 9642 + Sonde Retour VRC 692 + Sonde extérieure VRC 693, alimentée au gaz naturel (gaz de ville) et qui ne fonctionne que 6 mois par an pour le chauffage seulement (plancher chauffant).
A la remise en service de cet hiver, après avoir nettoyé et vérifié les brûleurs, la chaudière a démarré sans aucun problème comme tous les ans.
Après deux heures de fonctionnement, j'ai constaté que la température de sortie de l'eau dépassait la limite des 40° fixée à la sonde VRC 9642. En sortie de chaudière l'eau était à 50° ==> La sonde n'agit pas !
J'ai alors observé cela de près et j'ai remarqué que les brûleurs fonctionnaient en permanence et toujours avec la même puissance.
J'ai aussi constaté que rien n'agissait sur la combustion qui restaient au même régime sans arrêt.
La seule commande reconnue est le bouton rouge "Marche / Arrêt" (0 /1).
N'importe quelque soit le programme, été, hiver, horloge, hors gel, la combustion est sans arrêt la même et ne s'arrête, ni ne varie jamais...
J'ai alors contacté trois sociétés agréées Vaillant et proches de chez moi, avec chaque fois l'impression que le technicien voit une chaudière Vaillant pour la première fois, ils m'ont donné tous les 3 des diagnostics différents (régulation, boîtier de commande chaudière, électrovanne gaz) et deux d'entre eux m'ont même conseillé de changer de chaudière.
Ils m'ont tous dit qu'ils allaient se renseigner sur la nature exacte du problème et qu'ils me rappelleraient pour voir quoi faire : AUCUNE RÉPONSE D'AUCUN D'EUX... malgré quelques relances de ma part pour le dernier que j'ai vu et qui m'avait l'air le plus compétent !
En 15 ans, je n'ai jamais eu le moindre petit souci avec cette machine, elle ne présente aucune fuite ni aucune trace d'oxydation quelconque et je n'aimerais pas la changer encore car ce serait du gaspillage à mon avis.
Que faire ?
A savoir que l'importateur Français de la marque Vaillant lésine à importer des pièces détachées mais uniquement pour des raisons de profit. Il dit que la chaudière est trop vieille et que les Allemands ne fabriquent plus de pièces !
C'est un menteur, et on trouve absolument toutes les pièces d'origine que l'on veut sur des sites spécialisés Allemand comme Haustechnik par exemple, et ils livrent partout dans le monde... On y trouve même les cartes qui composent le boîtier de commande !
Mon souci est de savoir quel est l'élément défectueux entre la régulation, une ou plusieurs cartes du boîtier de commande ou encore l'électrovanne de gaz.
Ce qui serait très peu probable c'est que la régulation et le boîtier de commande soient tombés en panne en même temps !
Merci par avance pour votre aide. Il m'étonnerait que je sois le seul en France à avoir ce souci...
A la remise en service de cet hiver, après avoir nettoyé et vérifié les brûleurs, la chaudière a démarré sans aucun problème comme tous les ans.
Après deux heures de fonctionnement, j'ai constaté que la température de sortie de l'eau dépassait la limite des 40° fixée à la sonde VRC 9642. En sortie de chaudière l'eau était à 50° ==> La sonde n'agit pas !
J'ai alors observé cela de près et j'ai remarqué que les brûleurs fonctionnaient en permanence et toujours avec la même puissance.
J'ai aussi constaté que rien n'agissait sur la combustion qui restaient au même régime sans arrêt.
La seule commande reconnue est le bouton rouge "Marche / Arrêt" (0 /1).
N'importe quelque soit le programme, été, hiver, horloge, hors gel, la combustion est sans arrêt la même et ne s'arrête, ni ne varie jamais...
J'ai alors contacté trois sociétés agréées Vaillant et proches de chez moi, avec chaque fois l'impression que le technicien voit une chaudière Vaillant pour la première fois, ils m'ont donné tous les 3 des diagnostics différents (régulation, boîtier de commande chaudière, électrovanne gaz) et deux d'entre eux m'ont même conseillé de changer de chaudière.
Ils m'ont tous dit qu'ils allaient se renseigner sur la nature exacte du problème et qu'ils me rappelleraient pour voir quoi faire : AUCUNE RÉPONSE D'AUCUN D'EUX... malgré quelques relances de ma part pour le dernier que j'ai vu et qui m'avait l'air le plus compétent !
En 15 ans, je n'ai jamais eu le moindre petit souci avec cette machine, elle ne présente aucune fuite ni aucune trace d'oxydation quelconque et je n'aimerais pas la changer encore car ce serait du gaspillage à mon avis.
Que faire ?
A savoir que l'importateur Français de la marque Vaillant lésine à importer des pièces détachées mais uniquement pour des raisons de profit. Il dit que la chaudière est trop vieille et que les Allemands ne fabriquent plus de pièces !
C'est un menteur, et on trouve absolument toutes les pièces d'origine que l'on veut sur des sites spécialisés Allemand comme Haustechnik par exemple, et ils livrent partout dans le monde... On y trouve même les cartes qui composent le boîtier de commande !
Mon souci est de savoir quel est l'élément défectueux entre la régulation, une ou plusieurs cartes du boîtier de commande ou encore l'électrovanne de gaz.
Ce qui serait très peu probable c'est que la régulation et le boîtier de commande soient tombés en panne en même temps !
Merci par avance pour votre aide. Il m'étonnerait que je sois le seul en France à avoir ce souci...
24 novembre 2009 à 21:32
Réponses FAQ chauffage 1
Invité

Problème chaudière Vaillant VC-F 242 E régulation VRC-VCF W
Invité

Commencez par remplacer la ctn du corps de chauffe. Si cela persiste, j'opterai plus pour l'électrovanne gaz modulante qui est défaillante. Pour le savoir, il faut tester les valeurs avec un testeur sinon c'est le circuit...
28 novembre 2009 à 23:08
Réponses FAQ chauffage 2
Invité

Problème chaudière Vaillant VC-F 242 E régulation VRC-VCF W
Invité

J'ai le même problème que vous exposez avec les mêmes références de chaudière et d'accessoires de régulation.
Comment avez-vous résolu votre problème ? Merci.
Comment avez-vous résolu votre problème ? Merci.
28 janvier 2011 à 10:26