Bonjour.
Pilotée avec senso vrc 720f a 20° en température de consigne la température ambiante monte a 22° radiateur chaud.
Je baisse au robinet du radiateur le radiateur refroidit.
A l'inverse je règle une température de consigne a 24 et la température n'est pas atteinte au bout d'une heure.
Quelqu'un a t'il eu un problème similaire?
Merci.
Pilotée avec senso vrc 720f a 20° en température de consigne la température ambiante monte a 22° radiateur chaud.
Je baisse au robinet du radiateur le radiateur refroidit.
A l'inverse je règle une température de consigne a 24 et la température n'est pas atteinte au bout d'une heure.
Quelqu'un a t'il eu un problème similaire?
Merci.
11 octobre 2022 à 13:21
Réponse 1 du forum-chauffage
Consigne non respectée thermostat Senso VRC 720F
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 octobre 2022 à 11:56
Réponse 2 du forum-chauffage
Consigne non respectée thermostat Senso VRC 720F
Merci de votre réponse voici les éléments demandés :
Chauffage au gaz par radiateurs équipés de robinets thermostatiques.
Chaudière Vaillant écotec plus 25 kW avec sonde extérieure installée en avril 2022.
Thermostat sensocomfort vrc 720f/2 dans le salon.
Je ne disposes pas d'autres éléments.
Cordialement.
Chauffage au gaz par radiateurs équipés de robinets thermostatiques.
Chaudière Vaillant écotec plus 25 kW avec sonde extérieure installée en avril 2022.
Thermostat sensocomfort vrc 720f/2 dans le salon.
Je ne disposes pas d'autres éléments.
Cordialement.
12 octobre 2022 à 14:20
Réponse 3 du forum-chauffage
Consigne non respectée thermostat Senso VRC 720F
J'ai retrouvé le numéro de série a toutes fins utiles :
212206001002455780001005764N7
Bonne réception.
212206001002455780001005764N7
Bonne réception.
12 octobre 2022 à 14:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne
- N°22080 : Bonjour. La semaine passée avec la hausse des températures dans la journée 13 à 16° extérieur à la sonde côté Nord impossible d'avoir plus que 18° consigne 21° pièces de vie, dans la soirée une fois descendu à 12°...
- 2. Chaudière Chappée problème température de consigne
- N°20189 : Bonjour, Depuis septembre dernier mon chauffagiste a équipé ma maison d’une nouvelle chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.25 avec sonde externe et thermostat d’ambiance emolife. Le emolife a été configuré...
- 3. Problème programmation thermostat
- N°2363 : Bonjour, Je viens d'acheter ce thermostat premier prix (Thermostat Gefolec TS-101). Malgré la notice (bien légère d’ailleurs), je n'arrive pas à faire fonctionner ce thermostat en mode manuel. Impossible de régler la...
- 4. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 5. Chaudière avec thermostat d'ambiance + sonde extérieure
- N°21537 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma chaudière. Avec une température confort demandée de 17° et la chaudière réglée sur la sonde extérieure, la chaudière se coupe et se relance toutes les 10 minutes. :sad: Au...
- 6. Régler thermostat AD304 De Dietrich
- N°22776 : Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Après plusieurs essais tout seul, je suis un peu perdu, c'est pas faute d'avoir essayé. Je possède une chaudière De Dietrich à condensation Vivadens MCR 24/28kW avec sonde...
- 7. Choix thermostat d'ambiance chaudière murale gaz Chappée HTE
- N°22949 : Bonjour. Je suis un particulier, bricoleur, non chauffagiste. Deux questions : Quelle est la courbe de chauffe de la chaudière décrite ci-après ? Quel Thermostat d'ambiance choisir pour affiner la régulation ? Ma...
- 8. Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
- N°19263 : Bonjour, Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury, modèle MX2 COMFORT 24 CF, qui sert pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage individuel au gaz en appartement. Jusqu'alors elle n'était raccordée à aucun...
- 9. Thermostat Bosch TRL7.26 RF compatible avec chaudière TL20S Geminox
- N°19177 : Bonjour. Thermostat d'ambiance sans fil Bosch TRL7.26 RF est-il compatible avec la chaudière TL20S Geminox sachant qu'elle est équipée d'une régulation Rg108 ? Si oui, quel branchement faut-il effectuer sur le bornier de la...
- 10. Réglage thermostat radiateur Delonghi Siena 2000W impossible
- N°23802 : Bonjour. Je viens d'acquérir deux radiateurs à inertie sèche de 2000W chacun pour ma pièce de vie d'une surface de 40 m². Sur l'un des radiateurs, le réglage du thermostat est satisfaisant à 19° en mode confort, avec...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite