Invité

Bonjour. Comment peut-on tester la sonde ionisation d'un brûleur à gaz pour savoir si celle-ci est en bon état ? Merci.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne de sonde ionisation brûleur gaz à chaudière
Invité

Pour tester votre sonde d'ionisation, il vous suffit d'enlever le shunt électrique qui se situe généralement en façade de la chaudière. Puis, à l'aide d'un testeur en position micro-ampéremétrique, mesurez la valeur de la ionisation. Sa valeur doit être écrite sur la doc constructeur de votre chaudière. Il doit y avoir la valeur au démarrage, puis celle en pleine puissance.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne de sonde ionisation brûleur gaz à chaudière
Invité

Bonjour, pour tester la ionisation il vous faut un multimètre en série pour mesurer le courant en µA qui doit être au minimum de 10.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne de sonde ionisation brûleur gaz à chaudière
Invité

La faire sortir et allumer un briquet juste à côté : elle doit former un petit arc, sinon elle est hs.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne de sonde ionisation brûleur gaz à chaudière
Invité

IL est possible de remplacer l'ionisation (POUR UN TEST !) par une diode placée dans le sens :
+ coffret contrôle
- masse du brûleur
A connecter dès l'apparition de la flamme !
Si celle-ci reste stable, vous pouvez considérer la sonde comme hors service.
+ coffret contrôle
- masse du brûleur
A connecter dès l'apparition de la flamme !
Si celle-ci reste stable, vous pouvez considérer la sonde comme hors service.
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne de sonde ionisation brûleur gaz à chaudière
Invité

Attention, une chaudière à ionisation doit être impérativement raccordée à la terre.
09 février 2009 à 04:31
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne de sonde ionisation brûleur gaz à chaudière
Invité

Il faut faire attention, la valeur ne doit pas toujours être supérieure à 10, s'il s'agit d'un brûleur modulant la valeur va croitre avec la puissance.
26 août 2010 à 17:24
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
Invité

Panne de sonde ionisation brûleur gaz à chaudière
Invité

Vérifier la polarisation d'alimentation chaudière, le neutre d'alimentation au neutre chaudière, et l'intensité en micro-ampère peut varier entre 10 et 60 µA, la moyenne étant 37µA.
14 décembre 2011 à 08:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 3. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 4. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 5. Défaut L36 sonde d'ionisation chaudière De Dietrich
- N°20324 : Bonjour Mario. Nous avons la même chaudière et le même problème que Tidirium (défaut L36, sonde d'ionisation) : Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 Nos agents Engie ont donc changé la sonde d'ionisation...
- 6. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
- 9. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 10. Panne chaudière Buderus Logano G134 Multigas brûleur Erreur
- N°19617 : Bonsoir. Je suis en panne depuis 8 jours. Avec ma chaudière Buderus Logano G134 Multigas Un chauffagiste est venu, il a fait l'entretien, à changer les électrodes, il est reparti et toujours le même message "brûleur...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite