Bonjours à tous.
J'ai fait mettre un thermostat d'ambiance Vitotrol 200 A pour ma chaudière Vitodens 222-W WS2B (de 2012) qui est au sous sol et reliée à une sonde extérieure.
A cette occasion je me suis aperçu que le symbole de fonctionnement de la pompe de chauffage apparaissait en permanence sur le thermostat d'ambiance en mode normal ou en mode réduit.
J'ai vu dans la notice de maintenance de la chaudière qu'il était possible de modifier le codage de la pompe afin de soumettre, son arrêt et sa remise en marche, à la température d'ambiance effective.
Avant de demander éventuellement à mon chauffagiste d'adapter le codage concerné j'aimerai bien savoir les avantages et inconvénients dans chaque situation, à savoir :
- Pompe fonctionnant en permanence
- Pompe s'arrêtant lorsque la température d'ambiance effective est supérieure à la température d'ambiance de consigne plus 1°.
Avec tous les remerciements pour l'aide pouvant m'être apportée.
J'ai fait mettre un thermostat d'ambiance Vitotrol 200 A pour ma chaudière Vitodens 222-W WS2B (de 2012) qui est au sous sol et reliée à une sonde extérieure.
A cette occasion je me suis aperçu que le symbole de fonctionnement de la pompe de chauffage apparaissait en permanence sur le thermostat d'ambiance en mode normal ou en mode réduit.
J'ai vu dans la notice de maintenance de la chaudière qu'il était possible de modifier le codage de la pompe afin de soumettre, son arrêt et sa remise en marche, à la température d'ambiance effective.
Avant de demander éventuellement à mon chauffagiste d'adapter le codage concerné j'aimerai bien savoir les avantages et inconvénients dans chaque situation, à savoir :
- Pompe fonctionnant en permanence
- Pompe s'arrêtant lorsque la température d'ambiance effective est supérieure à la température d'ambiance de consigne plus 1°.
Avec tous les remerciements pour l'aide pouvant m'être apportée.
11 novembre 2023 à 15:21
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Modifier codage pompe de chauffage chaudière Viessmann
Bonjour.
La réponse au choix de fonctionnement du circulateur dépend :
- Du type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher),
- Du type de radiateurs,
- Du nombre de radiateurs,
- Du type de robinets (simple, thermostatiques),
- Du nombre de robinets de chaque sorte,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La réponse au choix de fonctionnement du circulateur dépend :
- Du type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher),
- Du type de radiateurs,
- Du nombre de radiateurs,
- Du type de robinets (simple, thermostatiques),
- Du nombre de robinets de chaque sorte,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2023 à 11:14
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Modifier codage pompe de chauffage chaudière Viessmann
Bonjour
Voici les renseignements demandés.
- Marque Viessmann, type Vitodens 222, série S2B, datant du 15/09/2012
- radiateurs sans robinet thermostatiques
- chaudière équipée d'une sonde extérieure
- le thermostat d'ambiance est de marque Viessmann, VItotrol 200 A.
- Il se situe dans le couloir du rez de chaussé.
- La surface habitable de la maison est de 117 m² mais il n'y a que le rez de chaussé d'équipe de radiateur au nombre de 7.
- Le 1er étage est chauffé électriquement
- La chaudière fonctionne au gaz de ville.
Merci pour votre aide.
Voici les renseignements demandés.
- Marque Viessmann, type Vitodens 222, série S2B, datant du 15/09/2012
- radiateurs sans robinet thermostatiques
- chaudière équipée d'une sonde extérieure
- le thermostat d'ambiance est de marque Viessmann, VItotrol 200 A.
- Il se situe dans le couloir du rez de chaussé.
- La surface habitable de la maison est de 117 m² mais il n'y a que le rez de chaussé d'équipe de radiateur au nombre de 7.
- Le 1er étage est chauffé électriquement
- La chaudière fonctionne au gaz de ville.
Merci pour votre aide.
14 novembre 2023 à 19:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
- 2. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 3. Chaudière Viessmann vitodens 222-F circulateur fonctionne en permanence
- N°15939 : Bonjour, Problème sur ma chaudière Viessmann vitodens 222-F, je suis un peu embêté pour résoudre ce problème car les manuels fournis sont très compliqués... En effet, j'ai fait installer une chaudière neuve l'an...
- 4. Défaut brûleur chaudière Viessmann VITOLA 200
- N°23602 : Bonjour. Suite à la lecture du problème rencontré et résolu par FANOUDU83, je pense que ma chaudière Vitola 200 équipée d'un Vitoflame 100 présente les mêmes symptômes. En effet depuis quelques jours, le brûleur se...
- 5. Modifier la température ECS une chaudière Viessmann 222F
- N°20145 : Bonjour. Je voudrais savoir si un utilisateur lambda peut modifier lui-même la température de l'eau sanitaire, si oui comment ? Ou s'il faut impérativement appeler le chauffagiste. Chaudière Viessmann 222F gaz au sol avec...
- 6. Problème chaudière Viessmann Vitodens 222 w position été
- N°9015 : Bonjour. J'ai installé une chaudière Viessmann vitodens 222-w avec un boîtier vitronic 100 et une régulation vitotrol 100. Je mets la chaudière en production ECS pour l'été mais le circulateur chauffage tourne et le symbole...
- 7. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
- N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
- 8. Problème codage régulation Vitotronic 200
- N°22114 : Bonjour à tous. Première participation et première question. Ma maison est équipée d'une chaudière Viessmann Vitogas 100 GS1 avec régulation Vitotronic 200 type kw2 et régulateur d'ambiance Vitotrol 300. Il n'y a pas...
- 9. Remplacer vieux thermostat type OF 11 pompe à chaleur Viessmann
- N°24054 : Bonjour. Je viens d’acheter une maison équipée d’une ancienne pompe à chaleur Viessmann Vitocal 350 avec un vieux thermostat dans la maison de type OF 11 (je n’ai rien trouvé sur internet pour ce modèle). Je...
- 10. Avis devis reçu installation pompe à chaleur
- N°5861 : Bonjour, je voudrais changer ma chaudière au fioul de 1974 pour une surface de 250 m2 par une pompe à chaleur de type air eau de marque Viessmann ou alors Stiebel Electron mais les devis reçus en Ile de France sont environ de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite