Bonjour. J'ai installé une chaudière Viessmann vitodens 222-w avec un boîtier vitronic 100 et une régulation vitotrol 100.
Je mets la chaudière en production ECS pour l'été mais le circulateur chauffage tourne et le symbole du radiateur reste allumé sur le vitronic 100.
Bizarre vous ne trouvez pas ? Merci de vos avis.
Je mets la chaudière en production ECS pour l'été mais le circulateur chauffage tourne et le symbole du radiateur reste allumé sur le vitronic 100.
Bizarre vous ne trouvez pas ? Merci de vos avis.
09 mai 2009 à 09:02
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Problème chaudière Viessmann Vitodens 222 w position été
Invité

Bonsoir. Pour ce genre de régulation vous devez modifier un codage sur votre régulation :
1) pour couper complètement la pompe,
2) lui donner un temps avant qu'elle se coupe.
Les codages sont notés dans la notice de maintenance de la Vitotronic 100 ou appelez la société Viessmann. Bon courage. Patrick1707
1) pour couper complètement la pompe,
2) lui donner un temps avant qu'elle se coupe.
Les codages sont notés dans la notice de maintenance de la Vitotronic 100 ou appelez la société Viessmann. Bon courage. Patrick1707
12 mai 2009 à 22:31
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Problème chaudière Viessmann Vitodens 222 w position été
Invité

Bonjour
Il faut rentrer dans les codages 2 de la régulation de chaudière en appuyant sur deux boutons en même temps. Puis, modifier le codage F6 : 25 sur F6 : 0.
Cela permet de couper la pompe de circulation chauffage quand vous passez en mode "été".
Cordialement.
Il faut rentrer dans les codages 2 de la régulation de chaudière en appuyant sur deux boutons en même temps. Puis, modifier le codage F6 : 25 sur F6 : 0.
Cela permet de couper la pompe de circulation chauffage quand vous passez en mode "été".