Bonjour.
Chaudière De Dietrich Diematic Les températures des sondes affichées (chaudière, ballon, ext, AMB B, etc...)
Dysfonctionne (valeurs indiquent n'importe quoi).
Le chauffagiste a testé au multimètre les valeurs de sondes qui arrivent, elles sont bonnes. Il y a donc un pb après entre les entrées sondes, et ce qu'affiche l’écran.
(Le résultat est que la chaudière n'est plus régulée, elle ne s’arrête plus et monte jusqu'à ce que le fusible de sécurité stoppe, après 90°C).
Sur ses conseils (avant de changer la carte complètement), j'ai nettoyé soigneusement les 3 cartes électroniques. J'ai eu pendant quelques minutes une fausse joie : toutes les températures étaient correctes !.... puis c'est revenu comme au départ, des températures complètement déconnantes.
Note : Elle affiche aussi DÉFAUT S.CHAUD, DÉFAUT S.AMB B, et DÉFAUT S.ECS
Voici une photo de la carte principale où arrivent les sondes.
J'ai l'impression que les composants marqués d'une flèche verte ont pris un pet (points brillants dans l'angle des composants - qu'on ne retrouve pas sur les composants neufs).
(note: le TLC1543C a lui bien ce petit rond non brillant sur le composant neuf).
J'en appelle aux spécialistes chauffagistes ou électronicien de ce forum... Avez-vous une idée ?
Note : la carte est une De Dietrich 8199-5101 EDITION 7
En vous remerciant par avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Chaudière De Dietrich Diematic Les températures des sondes affichées (chaudière, ballon, ext, AMB B, etc...)
Dysfonctionne (valeurs indiquent n'importe quoi).
Le chauffagiste a testé au multimètre les valeurs de sondes qui arrivent, elles sont bonnes. Il y a donc un pb après entre les entrées sondes, et ce qu'affiche l’écran.
(Le résultat est que la chaudière n'est plus régulée, elle ne s’arrête plus et monte jusqu'à ce que le fusible de sécurité stoppe, après 90°C).
Sur ses conseils (avant de changer la carte complètement), j'ai nettoyé soigneusement les 3 cartes électroniques. J'ai eu pendant quelques minutes une fausse joie : toutes les températures étaient correctes !.... puis c'est revenu comme au départ, des températures complètement déconnantes.
Note : Elle affiche aussi DÉFAUT S.CHAUD, DÉFAUT S.AMB B, et DÉFAUT S.ECS
Voici une photo de la carte principale où arrivent les sondes.
J'ai l'impression que les composants marqués d'une flèche verte ont pris un pet (points brillants dans l'angle des composants - qu'on ne retrouve pas sur les composants neufs).
(note: le TLC1543C a lui bien ce petit rond non brillant sur le composant neuf).
J'en appelle aux spécialistes chauffagistes ou électronicien de ce forum... Avez-vous une idée ?
Note : la carte est une De Dietrich 8199-5101 EDITION 7
En vous remerciant par avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 novembre 2023 à 19:45
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De-Dietrich températures sondes erreur carte HS ?
Bonjour,
Votre chauffagiste a-t-il réinitialisé les sondes ?
Avez-vous vérifier toutes les connexions ?
Avez-vous vérifier tous les câbles des sondes ?
Attention selon les versions de cartes et les options extensions qui équipe votre chaudière il faudra remplacer les cartes par des versions identiques mais de même génération.
En ne le faisant pas vous risquez de ne pas solutionner votre problème et/ou de dégrader les cartes (ancienne ou nouvelle) présentent sur votre chaudière au moment de la remise sous tension !!!
Votre chauffagiste doit vous soumettre une devis, devis que vous devez accepter, il devra ensuite réaliser les travaux avec une obligation de résultat.
Vous pouvez faire une déclaration à votre assurance pour une prise en charge dans le cadre de votre garantie "dégâts électriques".
Si les cartes ne sont plus disponibles ou trop onéreuses vous pouvez prendre contact avec la société ELECTRO STANDARD pour réparation de vos cartes ou un échange standard.
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chauffagiste a-t-il réinitialisé les sondes ?
Avez-vous vérifier toutes les connexions ?
Avez-vous vérifier tous les câbles des sondes ?
Attention selon les versions de cartes et les options extensions qui équipe votre chaudière il faudra remplacer les cartes par des versions identiques mais de même génération.
En ne le faisant pas vous risquez de ne pas solutionner votre problème et/ou de dégrader les cartes (ancienne ou nouvelle) présentent sur votre chaudière au moment de la remise sous tension !!!
Votre chauffagiste doit vous soumettre une devis, devis que vous devez accepter, il devra ensuite réaliser les travaux avec une obligation de résultat.
Vous pouvez faire une déclaration à votre assurance pour une prise en charge dans le cadre de votre garantie "dégâts électriques".
Si les cartes ne sont plus disponibles ou trop onéreuses vous pouvez prendre contact avec la société ELECTRO STANDARD pour réparation de vos cartes ou un échange standard.
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2023 à 11:59
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière De-Dietrich températures sondes erreur carte HS ?
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Oui les sondes ont été vérifiées par le chauffagiste, en entrée de la carte, au multimètre.
C'est Bien noté pour la version de la carte.
Merci pour votre réponse.
Oui les sondes ont été vérifiées par le chauffagiste, en entrée de la carte, au multimètre.
C'est Bien noté pour la version de la carte.
14 novembre 2023 à 15:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 2. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 6. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 7. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
- 8. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
- N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
- 9. Erreur b chaudière De Dietrich Twineo EGC 25
- N°23902 : Bonjour, J'ai un code erreur qui s'affiche toutes les 10 secondes avec la lettre b, j'ai un logo avec une trompette et quand j'appuie dessus, il me demande de rentrer un code avec une valeur entre 0 et 999... J'ai lu la...
- 10. Panne électronique pompe à chaleur GSHP 9 De Dietrich
- N°23932 : Bonjour. Je possède une PAC De Dietrich GSHP 9 en mono. Suite à l'ajout d'une sonde d'ambiance (S.AMB.A) sur ma pompe à chaleur, je me retrouve avec un premier message : BL.PARAM.CRC B00 et 30 secondes plus tard un défaut...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite