Bonjour,
Problème sur ma chaudière Viessmann vitodens 222-F, je suis un peu embêté pour résoudre ce problème car les manuels fournis sont très compliqués...
En effet, j'ai fait installer une chaudière neuve l'an dernier or je viens de m'apercevoir en passant en position été que le circulateur sur ma chaudière Viessmann vitodens 222-F fonctionne en permanence quelque soit la position, comment modifier le code pour qu'il ne fonctionne qu'en appel ECS ou chauffage ?
Merci de m'aider.
Problème sur ma chaudière Viessmann vitodens 222-F, je suis un peu embêté pour résoudre ce problème car les manuels fournis sont très compliqués...
En effet, j'ai fait installer une chaudière neuve l'an dernier or je viens de m'apercevoir en passant en position été que le circulateur sur ma chaudière Viessmann vitodens 222-F fonctionne en permanence quelque soit la position, comment modifier le code pour qu'il ne fonctionne qu'en appel ECS ou chauffage ?
Merci de m'aider.
16 avril 2013 à 12:14
Conseil forum dépannage 1
Invité

Chaudière Viessmann vitodens 222-F circulateur fonctionne en permanence
Invité

Bonsoir.
Avant de chercher à modifier le fonctionnement de la pompe cherchez pourquoi elle tourne.
La vanne d'inversion est-elle en position chauffage ou ECS, votre consigne ECS est à combien ?
Ce paramètre s'appelle la logique de pompe... et je me demande si sur cette chaudière il n'y aurait pas une pompe sanitaire je n'ai pas de documentation à son sujet.
Les installateurs ne touchent que rarement à ce genre de paramètre ils ont assez de boulot avec les tuyaux et autres, donc il est probable que votre chaudière soit en demande chauffage ou ECS, vérifier les consignes.
Avant de chercher à modifier le fonctionnement de la pompe cherchez pourquoi elle tourne.
La vanne d'inversion est-elle en position chauffage ou ECS, votre consigne ECS est à combien ?
Ce paramètre s'appelle la logique de pompe... et je me demande si sur cette chaudière il n'y aurait pas une pompe sanitaire je n'ai pas de documentation à son sujet.
Les installateurs ne touchent que rarement à ce genre de paramètre ils ont assez de boulot avec les tuyaux et autres, donc il est probable que votre chaudière soit en demande chauffage ou ECS, vérifier les consignes.
16 avril 2013 à 22:33
Conseil forum dépannage 2
Invité

Chaudière Viessmann vitodens 222-F circulateur fonctionne en permanence
Invité

Idem en mode été ou en mode arrêt le circulateur fonctionne h24. J'ai une vitodens 333-f.
Je ne sais pourquoi. Si vous avez une réponse je suis preneur.
Merci
Je ne sais pourquoi. Si vous avez une réponse je suis preneur.
Merci
11 mai 2013 à 09:48
Conseil forum dépannage 3
Invité

Chaudière Viessmann vitodens 222-F circulateur fonctionne en permanence
Invité

Bonjour,
Il faut rentrer dans les codages 2 de la régulation de chaudière en appuyant sur deux boutons en même temps.
Puis, modifier le codage F6 : 25 sur F6 : 0.
Cela permet de couper la pompe de circulation chauffage quand vous passez en mode "été".
Cordialement.
Il faut rentrer dans les codages 2 de la régulation de chaudière en appuyant sur deux boutons en même temps.
Puis, modifier le codage F6 : 25 sur F6 : 0.
Cela permet de couper la pompe de circulation chauffage quand vous passez en mode "été".
Cordialement.
26 mai 2013 à 10:18