Bonjour
Voici les renseignements demandés.
- Marque Viessmann, type Vitodens 222, série S2B, datant du 15/09/2012
- radiateurs sans robinet thermostatiques
- chaudière équipée d'une sonde extérieure
- le thermostat d'ambiance est de marque Viessmann, VItotrol 200 A.
- Il se situe dans le couloir du rez de chaussé.
- La surface habitable de la maison est de 117 m² mais il n'y a que le rez de chaussé d'équipe de radiateur au nombre de 7.
- Le 1er étage est chauffé électriquement
- La chaudière fonctionne au gaz de ville.
Merci pour votre aide.
Voici les renseignements demandés.
- Marque Viessmann, type Vitodens 222, série S2B, datant du 15/09/2012
- radiateurs sans robinet thermostatiques
- chaudière équipée d'une sonde extérieure
- le thermostat d'ambiance est de marque Viessmann, VItotrol 200 A.
- Il se situe dans le couloir du rez de chaussé.
- La surface habitable de la maison est de 117 m² mais il n'y a que le rez de chaussé d'équipe de radiateur au nombre de 7.
- Le 1er étage est chauffé électriquement
- La chaudière fonctionne au gaz de ville.
Merci pour votre aide.
14 novembre 2023 à 19:56

Bonjours à tous.
J'ai fait mettre un thermostat d'ambiance Vitotrol 200 A pour ma chaudière Vitodens 222-W WS2B (de 2012) qui est au sous sol et reliée à une sonde extérieure.
A cette occasion je me suis aperçu que le symbole de fonctionnement de la pompe de chauffage apparaissait en permanence sur le thermostat d'ambiance en mode normal ou en mode réduit.
J'ai vu dans la notice de maintenance de la chaudière qu'il était possible de modifier le codage de la pompe afin de soumettre, son arrêt et sa remise en marche, à la température d'ambiance effective.
Avant de demander éventuellement à mon chauffagiste d'adapter le codage concerné j'aimerai bien savoir les avantages et inconvénients dans chaque situation, à savoir :
- Pompe fonctionnant en permanence
- Pompe s'arrêtant lorsque la température d'ambiance effective est supérieure à la température d'ambiance de consigne plus 1°.
Avec tous les remerciements pour l'aide pouvant m'être apportée.
J'ai fait mettre un thermostat d'ambiance Vitotrol 200 A pour ma chaudière Vitodens 222-W WS2B (de 2012) qui est au sous sol et reliée à une sonde extérieure.
A cette occasion je me suis aperçu que le symbole de fonctionnement de la pompe de chauffage apparaissait en permanence sur le thermostat d'ambiance en mode normal ou en mode réduit.
J'ai vu dans la notice de maintenance de la chaudière qu'il était possible de modifier le codage de la pompe afin de soumettre, son arrêt et sa remise en marche, à la température d'ambiance effective.
Avant de demander éventuellement à mon chauffagiste d'adapter le codage concerné j'aimerai bien savoir les avantages et inconvénients dans chaque situation, à savoir :
- Pompe fonctionnant en permanence
- Pompe s'arrêtant lorsque la température d'ambiance effective est supérieure à la température d'ambiance de consigne plus 1°.
Avec tous les remerciements pour l'aide pouvant m'être apportée.
11 novembre 2023 à 15:21