Chaudière Franco-Belge Beretta ECS trop chaude quand chauffage
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21330
Question Forum Chauffage : Chaudière Franco-Belge Beretta ECS trop chaude quand chauffage
Bonjour.
Problème chaudière Franco-Belge Beretta idra exclusive 28 BVI
J'ai démonté et vérifié l'état, l'actionnement de la vanne 3 voies de cette chaudière.
Tous les organes sont relativement propres et semblent en bon état
Donc hélas même en position chauffage, de l'eau continue de passer par le circuit ECS de serpentin du ballon.
Je vous joins le documentation de la chaudière pour la visualiser.
Notice chaudière gaz chaudière Franco-Belge 28 BVI
Est-ce que quelqu'un a connaissance de ce problème sur ce type de chaudière ?
Je me demandais si le circulateur qui est réglé sur sa vitesse (3) la plus élevée ne pourrait pas être à l'origine du problème en "surchargeant" la vanne ce qui aurait pour conséquence la déviation d'une partie de de l'eau vers l'autre circuit.
Merci de vos avis.
Problème chaudière Franco-Belge Beretta idra exclusive 28 BVI
J'ai démonté et vérifié l'état, l'actionnement de la vanne 3 voies de cette chaudière.
Tous les organes sont relativement propres et semblent en bon état
Donc hélas même en position chauffage, de l'eau continue de passer par le circuit ECS de serpentin du ballon.
Je vous joins le documentation de la chaudière pour la visualiser.
Notice chaudière gaz chaudière Franco-Belge 28 BVI
Est-ce que quelqu'un a connaissance de ce problème sur ce type de chaudière ?
Je me demandais si le circulateur qui est réglé sur sa vitesse (3) la plus élevée ne pourrait pas être à l'origine du problème en "surchargeant" la vanne ce qui aurait pour conséquence la déviation d'une partie de de l'eau vers l'autre circuit.
Merci de vos avis.
03 septembre 2021 à 18:17
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Franco-Belge Beretta ECS trop chaude quand chauffage
Bonsoir,
La première erreur est de laisser le circulateur en vitesse 3 : mettez le en vitesse 1 !
La deuxième chose est de trouver pourquoi la vanne inverseuse (ou vanne directionnelle) n'est pas étanche en position ECS (en mode "été" ou "hiver"), vérifiez :
- Le fonctionnement du moteur,
- Du piston du moteur,
- Du levier de commande de la vanne inverseuse,
- Des clapets de la vanne inverseuse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
La première erreur est de laisser le circulateur en vitesse 3 : mettez le en vitesse 1 !
La deuxième chose est de trouver pourquoi la vanne inverseuse (ou vanne directionnelle) n'est pas étanche en position ECS (en mode "été" ou "hiver"), vérifiez :
- Le fonctionnement du moteur,
- Du piston du moteur,
- Du levier de commande de la vanne inverseuse,
- Des clapets de la vanne inverseuse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
03 septembre 2021 à 20:15
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Franco-Belge Beretta ECS trop chaude quand chauffage
Bonjour et merci de votre réponse.
J'ai découvert dans la documentation ci-jointe qu'il est recommandé de mettre le circulateur en position 3 (page 15).
Le moteur fonctionne parfaitement.
J'ai même été jusqu'à retirer le bras qui commande la vanne depuis le moteur pour m'assurer que la vanne était bien en butée en position chauffage.
La course du piston est complète.
On entend bien le filet d'eau en position chauffage qui part dans le serpentin alors qu'il n'est censé rien circuler.
J'ai tout démonté et tout remonté et tout m'a semblé en bon état et je n'ai pas remarqué de pièce qui aurait pu s'user (page 22).
J'ai découvert dans la documentation ci-jointe qu'il est recommandé de mettre le circulateur en position 3 (page 15).
Le moteur fonctionne parfaitement.
J'ai même été jusqu'à retirer le bras qui commande la vanne depuis le moteur pour m'assurer que la vanne était bien en butée en position chauffage.
La course du piston est complète.
On entend bien le filet d'eau en position chauffage qui part dans le serpentin alors qu'il n'est censé rien circuler.
J'ai tout démonté et tout remonté et tout m'a semblé en bon état et je n'ai pas remarqué de pièce qui aurait pu s'user (page 22).
03 septembre 2021 à 20:23