Bonjour.
Les isolants de la chambre de combustion de ma chaudière Niagara Delta 24 FF de 2005 se fissurent.
Il y en a même un bout qui a fini sur le brûleur...
Je ne vous dis pas l'état de la chaudière
.
Je vais bientôt recevoir le kit pour les remplacer mais ne sais pas comment les changer ?
J'ai du mal à voir ce qu'il faut démonter à minima pour pouvoir les remplacer.
Si savez comment procédé, je suis preneur de l'information
.
Merci beaucoup de votre retour.
Les isolants de la chambre de combustion de ma chaudière Niagara Delta 24 FF de 2005 se fissurent.
Il y en a même un bout qui a fini sur le brûleur...
Je ne vous dis pas l'état de la chaudière


Je vais bientôt recevoir le kit pour les remplacer mais ne sais pas comment les changer ?
J'ai du mal à voir ce qu'il faut démonter à minima pour pouvoir les remplacer.
Si savez comment procédé, je suis preneur de l'information

Merci beaucoup de votre retour.
10 janvier 2022 à 14:45
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Changement Ceraplaque chambre de combustion Niagara Delta 24 FF
Bonjour,
Normalement les 4 plaques se replacent en :
- Déposant la façade du caisson étanche (rep 311),
- En démontant la façade de la chambre de combustion (rep 116),
- Puis il faut déposer les anciennes plaques en protégeant le brûleur de la poussière,
- Remonter les nouvelles plaques,
- Aspirez la surface des brûleurs,
- Reposez les façades du la chambre de combustion et du caisson étanche,
Attention cette opération peut nécessiter la dépose complète du brûleur, dans ce cas il faut faire intervenir un prestataire agréé.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Ci-joint l'éclaté de la chaudière...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Normalement les 4 plaques se replacent en :
- Déposant la façade du caisson étanche (rep 311),
- En démontant la façade de la chambre de combustion (rep 116),
- Puis il faut déposer les anciennes plaques en protégeant le brûleur de la poussière,
- Remonter les nouvelles plaques,
- Aspirez la surface des brûleurs,
- Reposez les façades du la chambre de combustion et du caisson étanche,
Attention cette opération peut nécessiter la dépose complète du brûleur, dans ce cas il faut faire intervenir un prestataire agréé.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Ci-joint l'éclaté de la chaudière...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 janvier 2022 à 15:28
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Changement Ceraplaque chambre de combustion Niagara Delta 24 FF
Bonjour et merci de votre retour.
En fait ça se fait bien mais j'ai démonté en plus l'échangeur du corps de chauffe (113) car les Céraplaques remontent assez haut sur les côté de cette pièce.
Pour ôter les plaques sans les casser, il y a deux petites pattes à déplier avec une pince plate sur les côtés et une sur le fond. Voir photos.
J'en profite pour dire à ceux qui font l'entretien eux-mêmes de leur Niagara, qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à changer les Céraplaques au bout de quelques années d'utilisation (ma chaudière de 16 ans a été utilisée assez intensivement..on a été jusqu'à 6 dans le foyer) ...en tout cas avant qu'elles ne se fendent en deux et surtout avant qu'une partie ne tombe sur le brûleur....car la céramique en se consumant génère une poussière noire assez grâce difficile à nettoyer.
J'en profite aussi pour signaler que le pressostat,selon mon expérience et même s'il semble bien fonctionner, peut générer l'erreur 21 ou 24 et de façon aléatoire.
C'est du au mode particulier de démarrage de cette chaudière qui vient tester son fonctionnement en modulant le débit d'extracteur avant le chauffe.
Je l'ai donc changé et depuis elle fonctionne au top et est aussi beaucoup plus silencieuse.
Précédemment j'ai eu des mises en sécurité avec intervalles long (plusieurs jours) avec les codes 1,7 et 8.
Le changement du dégazeur ainsi que de la carte électronique (trouvée neuve à 150€) à réglé ce problème.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


En fait ça se fait bien mais j'ai démonté en plus l'échangeur du corps de chauffe (113) car les Céraplaques remontent assez haut sur les côté de cette pièce.
Pour ôter les plaques sans les casser, il y a deux petites pattes à déplier avec une pince plate sur les côtés et une sur le fond. Voir photos.
J'en profite pour dire à ceux qui font l'entretien eux-mêmes de leur Niagara, qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à changer les Céraplaques au bout de quelques années d'utilisation (ma chaudière de 16 ans a été utilisée assez intensivement..on a été jusqu'à 6 dans le foyer) ...en tout cas avant qu'elles ne se fendent en deux et surtout avant qu'une partie ne tombe sur le brûleur....car la céramique en se consumant génère une poussière noire assez grâce difficile à nettoyer.
J'en profite aussi pour signaler que le pressostat,selon mon expérience et même s'il semble bien fonctionner, peut générer l'erreur 21 ou 24 et de façon aléatoire.
C'est du au mode particulier de démarrage de cette chaudière qui vient tester son fonctionnement en modulant le débit d'extracteur avant le chauffe.
Je l'ai donc changé et depuis elle fonctionne au top et est aussi beaucoup plus silencieuse.
Précédemment j'ai eu des mises en sécurité avec intervalles long (plusieurs jours) avec les codes 1,7 et 8.
Le changement du dégazeur ainsi que de la carte électronique (trouvée neuve à 150€) à réglé ce problème.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


19 janvier 2022 à 12:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF
- N°19875 : Bonjour, J'ai ma chaudière Niagara Delta 24 FF qui se met de temps en temps en erreur 3 mais qui redémarre en faisant un reset. C'est reparti pour 1 ou 2 mois. Par contre si je coupe le chauffage sur la chaudière et que je...
- 2. Panne Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°2780 : Sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff, l'afficheur indique "24" défaut contrôle extracteur. Que signifie cela ?
- 3. Code erreur 24 chaudière Niagara Delta 24 FF
- N°20313 : Bonjour Suite au changement de l'optocoupleur (IC204 K3022P) par un MOC 3023X sur la carte mère de la chaudière afin de régler les erreurs code 3 récurrentes (j'ai suivi cette thread : Panne A03 défaut allumage chaudière...
- 4. Chaudière Niagara Delta 24ff code erreur code 24
- N°15641 : Bonjour, Sur ma chaudière Niagara Delta 24ff, j'ai le même style de problème avec le code 24, avec le reset l'extracteur souffle une seconde puis se bloque en code 24. J'ai regardé les deux tubes qui ne sont pas bouchés...
- 5. Panne de pression chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°3370 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff. Le problème est le suivant : je n'ai plus de pression, je ne trouve pas de robinet pour la remplir, et l'indicateur m'annonce une erreur 8. Merci pour toutes...
- 6. Défaut 23 sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF
- N°16348 : Bonjour. Sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 ff, j'ai le défaut 23, j'ai changé le moteur de l'extracteur de fumée ainsi que le tachymètre et j'ai toujours le défaut 23. Qui peut m'aider ? Merci.
- 7. Circulateur tourne en continue chaudière Niagara Delta 24 FF
- N°21329 : Bonjour. Voici les informations concernant ma chaudière murale : Chaffoteaux et Maury, Niagara Delta 24 FF, Type C12 C32 C42 C52, N 905312106-34, année 2005 - Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher...
- 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 9. Chaudière Niagara Delta 24 FF affiche -24
- N°19335 : Bonjour. Nous avons constaté que l'eau ne rentrait plus dans la chaudière, les robinets pour rentrer l'eau ont l'air de fuir. Elle s'est mise en sécurité en affichant -24. Le piezzo ne s'enclenche pas. Marque de la...
- 10. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara Delta 24 FF et pression
- N°13798 : Bonjour Comment augmenter la pression d'eau d'une chaudière de marque Chaffoteaux & Maury modèle Niagara Delta 24 FF ? Quel robinet doit-on ouvrir ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite