Bonjour.
Je viens vers vous car j’ai un problème avec ma chaudière gaz de marque Chapée initia FF 2.28 HTE.
Depuis hier, la chaudière ne fait plus d’eau chaude (je suis en position été avec uniquement production d’ECS).
Lorsque j’ouvre le robinet pour avoir de l’eau chaude, la ventilation de la chaudière se met en route mais pas le brûleur et l’eau est froide.
Par contre, si je passe en position hiver, le brûleur se met en route et les radiateurs chauffent mais l’eau au robinet est toujours froide. Une dernière chose, lorsque j’éteins la chaudière puis la rallume, le brûleur se met en route environ 5 secondes puis s’éteint.
Il n’y a aucun message d’erreur sur l’écran de la chaudière.
Un réparateur est passé et a changé la sonde ECS, mais pas de changement. Il pense (sans être sûr) que c’est la carte électronique qui ne fonctionne plus. Qu’en pensez-vous ?
Je pose la question car cette carte il me la facture quand même 300 euros (il doit la commander).
Voilà je pense avoir donné toutes les infos en ma possession donc si quelqu’un a une idée ??
Merci d’avance.
Pierre
Je viens vers vous car j’ai un problème avec ma chaudière gaz de marque Chapée initia FF 2.28 HTE.
Depuis hier, la chaudière ne fait plus d’eau chaude (je suis en position été avec uniquement production d’ECS).
Lorsque j’ouvre le robinet pour avoir de l’eau chaude, la ventilation de la chaudière se met en route mais pas le brûleur et l’eau est froide.
Par contre, si je passe en position hiver, le brûleur se met en route et les radiateurs chauffent mais l’eau au robinet est toujours froide. Une dernière chose, lorsque j’éteins la chaudière puis la rallume, le brûleur se met en route environ 5 secondes puis s’éteint.
Il n’y a aucun message d’erreur sur l’écran de la chaudière.
Un réparateur est passé et a changé la sonde ECS, mais pas de changement. Il pense (sans être sûr) que c’est la carte électronique qui ne fonctionne plus. Qu’en pensez-vous ?
Je pose la question car cette carte il me la facture quand même 300 euros (il doit la commander).
Voilà je pense avoir donné toutes les infos en ma possession donc si quelqu’un a une idée ??
Merci d’avance.
Pierre
23 octobre 2014 à 15:21
Réponse 1 problème ECS
Chaudière Chappée initia chauffage fonctionne mais pas l’ECS
Bonjour.
6 ans après j'ai le même problème, avez-vous solutionné votre problème ?
Cordialement.
6 ans après j'ai le même problème, avez-vous solutionné votre problème ?
Cordialement.
25 octobre 2020 à 15:11
Réponse 2 problème ECS
Chaudière Chappée initia chauffage fonctionne mais pas l’ECS
Bonjour,
Même chaudière et panne identique juste après l'entretien de ma chaudière...
Cependant, je fais changer la sonde CTN (CL8434840) sanitaire (le chauffage aussi tant qu'à faire) et non le capteur de priorité ECS...
Suite à conseil, je fais changer également le capteur de Hall.
A suivre...
techdid avez-vous solutionné votre problème ?
Cordialement.
Même chaudière et panne identique juste après l'entretien de ma chaudière...

Cependant, je fais changer la sonde CTN (CL8434840) sanitaire (le chauffage aussi tant qu'à faire) et non le capteur de priorité ECS...
Suite à conseil, je fais changer également le capteur de Hall.
A suivre...
techdid avez-vous solutionné votre problème ?
Cordialement.
16 novembre 2020 à 22:50
Réponse 3 problème ECS
Chaudière Chappée initia chauffage fonctionne mais pas l’ECS
Bonsoir Nepdes, problème se trouvant dans l'alimentation de votre chaudière à vérifier en premier lieu la position de la phase et du neutre qui devrons être sur la position exacte de la carte.
Si vous avez une fiche mâle qui alimente votre chaudière sur une prise murale vous n'avez qu'a la retourner pour inverser la polarité ça devrais marcher.
Bonne chance.
Si vous avez une fiche mâle qui alimente votre chaudière sur une prise murale vous n'avez qu'a la retourner pour inverser la polarité ça devrais marcher.
Bonne chance.
01 décembre 2020 à 19:27
Réponse 4 problème ECS
Chaudière Chappée initia chauffage fonctionne mais pas l’ECS
Bonjour,
Si la chaudière ne fonctionne pas (absence d'allumage du brûleur) uniquement en mode ECS, cela n'a rien à voir avec l'alimentation électrique de la chaudière.
Il faut vérifier est remplacer si défectueux :
- Le capteur effet hall,
- L'échangeur sanitaire,
- Voir le pressostat d'air,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si la chaudière ne fonctionne pas (absence d'allumage du brûleur) uniquement en mode ECS, cela n'a rien à voir avec l'alimentation électrique de la chaudière.
Il faut vérifier est remplacer si défectueux :
- Le capteur effet hall,
- L'échangeur sanitaire,
- Voir le pressostat d'air,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 décembre 2020 à 14:18
Réponse 5 problème ECS
Chaudière Chappée initia chauffage fonctionne mais pas l’ECS
Bonjour.
Merci pour ceux qui ont aussi pris le temps de répondre.
Pour ma part, cela a été long (plus de15 jours sans eau chaude) et aurait été plus vite à le faire moi-même, mais je confirme que j'ai fait changer :
- La sonde CTN (CL8434840) sanitaire.
- Le capteur de Hall.
Ma chaudière Chappée initia FF 2.28 HTE re-fonctionne comme avant.
J'espère que ma réponse à ce post aidera certains.
Cordialement.
Merci pour ceux qui ont aussi pris le temps de répondre.
Pour ma part, cela a été long (plus de15 jours sans eau chaude) et aurait été plus vite à le faire moi-même, mais je confirme que j'ai fait changer :
- La sonde CTN (CL8434840) sanitaire.
- Le capteur de Hall.
Ma chaudière Chappée initia FF 2.28 HTE re-fonctionne comme avant.
J'espère que ma réponse à ce post aidera certains.
Cordialement.
05 décembre 2020 à 17:31
Réponse 7 problème ECS
Chaudière Chappée initia chauffage fonctionne mais pas l’ECS
Bonjour.
Peut-être qu'avec ce document cela pourra aider.
Cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Peut-être qu'avec ce document cela pourra aider.
Cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
13 avril 2023 à 08:16
Réponse 8 problème ECS
Chaudière Chappée initia chauffage fonctionne mais pas l’ECS
C'est le 113 que j'ai commandé.
Je vais nettoyer la sonde pour dépanner.
Je vous tiendrai au courant pour la suite.
Je vais nettoyer la sonde pour dépanner.
Je vous tiendrai au courant pour la suite.
13 avril 2023 à 08:17