Bonjour Mario,

Merci pour votre réaction. J'ai résolu le problème. Toutefois ci-dessous les réponses à vos questions. Et une question au passage sur la fonction du pontet S1.

Éléments de réponses :
- Avant de remplacer la carte principale j'avais eu ce comportement. Cependant il était dû à l'accumulation de mâchefer dans la grille de la pompe CH bouchant cette dernière, avec pour conséquence très peu d'écoulement ECH. J'ai toutefois remplacé la carte mère car j'en avais acheté une neuve avant de constater que le problème venait de la pompe CH
- Oui elle bien paramétrée. J'ai simplement reporté la même configuration que celle de l'ancienne carte mère.
- Le pontet S1 est toujours en place. Je n'ai rien touché sur la carte principale. Au fait à quoi sert ce pontet ?

Post circulation :
- La vanne ECS bascule bien en position ECS
- La température reste stable
- L'eau n'est pas calcaire. J'ai un adoucisseur en amont de l'installation
- L'échangeur est d'origine.

J'ai constaté que dans le menu SAV (COD 35), seul le menu 23, 24, 25 sont accessibles alors que les notices mentionnent l'accès à plus de fonction. Si vous avez une idée...

Cordialement.
18 décembre 2020 à 17:47
forum consulter ce sujet Chaudière Isotwin F24 EA chauffage ne fonctionne plus après puisage ECS

Ma faute...
J'avais démonté la carte mère pour relever son numéro de série voir si par ce numéro je peux retrouver quelques infos spécifiques sur la chaudière comme par exemple le réglage du "anti court-cycle",
bref, bon j'suis pas encore parano mais en ces temps de confinement j'ai un peu de temps pour me pencher sur ma chaudière car je veux tout savoir de ce qu'elle a dans le ventre...
En remontant la carte mère j'ai branché par erreur la Ps sur H9 au lieu de H4. Je pensais donc que l'ECS fonctionnait ce qui n'était pas le cas.
C'est suite à la douche des fifilles que j'ai constaté que l'ECS n'arrivait plus - eh oui le ballon a fini par se vider - et que j'ai à nouveau vérifié les branchements et vu ça.

Voilo voilou ! ! Pour voir tout ça du bon côté, disons simplement que c parfois en faisant des erreurs qu'on apprend..
Ciao ;)
16 décembre 2020 à 23:18
forum consulter ce sujet Chaudière Isotwin F24 EA chauffage ne fonctionne plus après puisage ECS

Publicité

Bonjour,

J'ai un problème avec ma chaudière "Isotwin F24 EA - basse température, accumulée dynamique".
Après un puisage ECS (eau chaude sanitaire), la chaudière tourne en boucle en post-balayage ECS.
Résultat : pas de chauffage.
Après de nombreuses manips infructueuses, y compris arrêt/ré-allumage chaudière, j'ai constaté que le seul moyen de la sortir de ce cycle infini est le suivant :
- arrêter la commande TA (thermostat d'ambiance).
- mettre la chaudière en mode hiver afin qu'elle passe en veille.
- remettre la chaudière en mode normal (chauffage + ECS) : à cette étape elle reste en veille, vu que le TA est arrêté.
- relancer le TA : alors, le chauffage fonctionne à nouveau normalement, jusqu'au prochain puisage !!
Infos complémentaires :
- carte principale neuve,
- module afficheur neuf,
- brûleur neuf,
- désembouage réalisé récemment,
- en bref, nettoyage complet de tous les organes réalisés récemment (tuyauterie, pompes, graissage des CTN).
J'en ai déjà vu des trucs bizarre sur chaudière, mais là je sèche !!
Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci.
16 décembre 2020 à 20:54
forum consulter ce sujet Chaudière Isotwin F24 EA chauffage ne fonctionne plus après puisage ECS

Bonjour à tous,

J'ai démonté et revérifié les composants de la chaudière. Ci-dessous le récapitulatif :
- Pompe blanche ECS : RAS
- V3V : RAS, je l'ai toutefois détartré au vinaigre blanc (24h de trempage)
- Échangeur à plaques : RAS, je l'ai toutefois détartré au vinaigre blanc (24h de trempage)
- Vase d'expansion ECS : RAS
- Pompe grise CH : là ça a été le graal : elle était complètement entartrée. Y avait plein de mâchefer dans son groupe hydraulique. Le flotteur du purgeur était complètement bloqué par le tartre. Le capteur de pression était complètement bouché par le tarte. Le tuyau allant sur le vase d'expansion était presque entièrement bouché également. L'axe du moteur aussi était entartré mais tournait quand même. J'ai laissé tremper le tout (hormis la partie électrique du moteur bien sûr) 48h dans le vinaigre blanc, lavé et rincé correctement. Du coup il est comme neuf.
- Vase d'expansion CH : complètement dégonflé. La pression était tombée à 0,1 bars au lieu de 0,6 bar en fonctionnement normal. J'ai remarqué que la valve fuit de temps en temps. Étant une pièce d'usure, elle est certainement en fin de vie. Donc vase à remplacer. Bref pour l'instant je l'ai regonflé à 0,6 bar.
- Radiateurs : vu tout ce qui était accumulé dans la pompe CH, j'ai vidangé chaque radiateur. Il y avait plus ou moins de boue, mais rien de pertinent. Je ferai un désembouage hydrodynamique à la première occasion afin de nettoyer également la tuyauterie.

Bref, suite au nettoyage de la pompe CH et regonflage du vase d'expansion CH, la chaudière est repartie au quart de tour et fonctionne 5/5 depuis quelques jours :
- la pompe ECS se lance lorsqu'on puise l'eau chaude
- la pompe CH se lance lorsque le brûleur est allumé avec affichage de la température de l'eau CH
- la chaudière est en veille lorsqu'il n'y a pas de demande.

Voici mon hypothèse : le circuit CH étant presque bouché, l'eau CH s'écoulait mais à très faible débit. Par conséquent la chaudière tentait de réchauffer en permanence pour atteindre la consigne du thermostat et finissait par surchauffer les pièces. La pompe ECS faisant également son post balayage après le chauffage, finissait par tourner en permanence car le chauffage ne s'arrêtait jamais.

Cette hypothèse vous semble-t-elle crédible ?
Merci en tout cas pour vos réponses.
30 avril 2020 à 19:34
forum consulter ce sujet Surchauffage chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval

Bonjour,

Merci pour vos indications.
J'ai bien les deux pompes que vous avez indiquées et j'ai observé ceci :
- La noire à gauche tourne en permanence en eau chaude et en chauffage et reste tiède.
- La grise à droite tourne en permanence en eau chaude et en chauffage et est tout le temps bouillante, pas moyen de garder les doigts dessus plus de 3 secondes.
- Main posée sur chaque pompe je sens une vibration. Je suppose que c'est l'axe qui tourne. Car lorsque je bascule en mode vacances ou éteint la chaudière, je ne sens plus cette vibration.
- Qu'on soit en fonctionnement normal mode "hiver" (sélecteur modes en position haute) ou en eau chaude uniquement (sélecteur mode en position milieu), les deux tournent en permanence et chauffent comme décrit ci-dessus. C'est vraiment bizarre.

Le seul mode dans lequel les deux pompes s'arrêtent de tourner est en mode "vacances" (sélecteur mode tout en bas).
Que pensez-vous de tout cela ?
Que me conseillez-vous de vérifier ou tester ?
Merci d'avance.
Cordialement.
01 avril 2020 à 19:45
forum consulter ce sujet Surchauffage chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval

Bonjour,
Merci pour votre réponse et conseil.
J'ai effectivement envisagé la changer mais dans le contexte actuel liée au covid-19 ça va être compliqué à court terme. Dans l'immédiat, je tente de la garder en service car les nuits sont encore froides, et éventuellement prolonger un peu sa durée de vie.

Concernant le ballon ECS, chaudière éteinte, j'ai puisé tout à l'heure une vingtaine de litres (je me suis arrêté là car pas de seau plus grand) à 50 degrés (consigne température de mon eau chaude). En mode eau chaude uniquement (sélecteur mode en position milieu), la chaudière a exactement le même comportement que décris dans mon premier message, comme si elle ne tient plus compte de rien.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
31 mars 2020 à 14:24
forum consulter ce sujet Surchauffage chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval

Bonjour à tous,

Je n'ai pas trouvé de problème similaire au mien sur le forum...
Ma chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval de 15 ans a depuis quelques jours un comportement très bizarre en chauffage.
C'est sa première panne en 15 ans.
Le puisage eau chaude fonctionne correctement et la pression en bar est affichée en puisage et est stable.

Le chauffage quant à lui déconne : chauffage environ 30 secondes (voyant orange), pause environ 45 secondes (voyant éteint), et ainsi de suite cycliquement. La pompe chauffage tourne en permanence. La pression est affichée en permanence, alors que la température de l'eau du circuit de chauffage devrait être affichée durant le chauffage !! La v3v (vanne 3 voies) ne semble pas bloquée en mode puisage étant donné que les radiateurs sont chauds.
Ce cycle est réalisé quelque soit les conditions de température et d'utilisation :
- thermostat éteint
- thermostat allumé et réglé à 20 degrés alors que la température ambiante est de 23 degrés (toutes fenêtres closes en milieu d'après-midi)
- thermostat allumé en mode antigel (donc déclenchement chauffage uniquement lorsque la température ambiante est inférieure à 5 degrés)
- chaudière en mode eau chaude uniquement.
Bref, le chauffage est actif en permanence. Seul moyen d'éviter une surchauffe de la maison : éteindre la chaudière ou la mettre en mode vacances.
Aucun défaut n'est affiché.
Le thermostat est relié à la chaudière par 2 fils. Vu de la chaudière, le thermostat est un simple interrupteur permettant d'activer/désactiver le chauffage. Fils coupés ou pas ne change pas le comportement de la chaudière.
Quelqu'un a-t-il rencontré un problème similaire (que ce soit sur ce modèle ou autre marque/modèle) ?
Si oui comment ça s'est soldé ?
Merci d'avance.
Cordialement.
30 mars 2020 à 21:37
forum consulter ce sujet Surchauffage chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval