Question Forum Chauffage : Problème brûleur chaudière

machinimp
Membre inscrit
machinimp
14 messages
Bonjour.

Lorsque je mets mon chauffage en route le brûleur s'allume et s'éteint après 2 à 3 secondes.
J'ai retiré la sonde après allumage du brûleur et cela fonctionne OK.
Mais si je la remets à sa place il s'éteint de nouveau.
Croyez-vous soit la sonde ou le relais qui est défectueux ?
Merci.
BV
22 avril 2017 à 16:37
Réponse 1 du forum chauffage

Problème brûleur chaudière

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chauffage.
Cordialement.
Manu administrateur, du forum chauffage.
22 avril 2017 à 16:46
Réponse 2 du forum chauffage

Problème brûleur chaudière


Invité
invité
De quelle sonde parlez-vous ?
22 avril 2017 à 17:05
Réponse 3 du forum chauffage

Problème brûleur chaudière

machinimp
Membre inscrit
machinimp
14 messages
La chaudière ACV et le relai est Danfoss et la sonde Danfoss LDS 057h7085
22 avril 2017 à 18:21
Réponse 4 du forum chauffage

Problème brûleur chaudière


Invité
invité
Votre brûleur est sale tout simplement, il faut le démonter puis nettoyer la tête.
22 avril 2017 à 19:47
Réponse 5 du forum chauffage

Problème brûleur chaudière


Invité
invité
La cellule photoélectrique ne détecte pas la lumière de la flamme et coupe l'arrivée du combustible.
22 avril 2017 à 19:49
Réponse 6 du forum chauffage

Problème brûleur chaudière

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonsoir.
Si la cellule est propre, votre constatation porte à croire que celle-ci est faible et ne réagit plus à la lumière de la flamme, mais il faut également vérifier la propreté du brûleur, principalement le cône et le déflecteur.
Si tout est OK, remplacez la cellule ayant la même référence.
Cordialement.
22 avril 2017 à 20:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 2. Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
    N°16576 : Bonjour à tous, J'ai un brûleur au fuel qui fonctionne bien mais par moment, il fait plusieurs tentatives avant de démarrer, hier j'ai compté 27. Pouvez-vous m'aider svp ?
  • 3. Problème allumage avec un poêle à pétrole
    N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
  • 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 5. Problème brûleur Riello RG1
    N°15706 : Bonjour, Voici mon problème avec un brûleur Riello RG1 les phases de mise en route se passent normalement et le brûleur s'allume, donc flamme dans chaudière et puis elle se coupe, mais le ventilateur tourne toujours et...
  • 6. Problème circuit d'alimentation brûleur fuel
    N°219 : Bonjour, j'ai apparemment un problème avec le circuit d'alimentation de mon brûleur fuel. Lorsque la chaudière ne se met pas en route pendant un moment, je suis obligé d'aller appuyer à 2 ou 3 reprises sur le bouton de mise en...
  • 7. Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
    N°20936 : Bonjour. Chaudière Dietrich avec son brûleur et thermostat d'ambiance d'origine, cela fonctionnait jusqu'au moment le brûleur décide de lâcher. Le chauffagiste qui me dépanne me propose de changer le brûleur d'origine...
  • 8. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
    N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
  • 9. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 10. Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265
    N°21035 : Bonjour, Je viens vers vous pour une aide si possible. En faisant l'entretien annuel de ma chaudière Zaegel Held BCI 265 ramonage du conduit, nettoyage corps de chauffe, brûleur, pré filtre fioul, filtre de pompe, ligne...
  • 11. Problème brûleur Weishaupt voyant rouge scintillant
    N°14319 : Bonjour, J'ai mon voyant de brûleur WL5 de marque Weishaupt qui est rouge scintillant. Dans leur guide ils disent que la cause est : "signalisation de transfert de données activée (non utilisée)". Qu'est-ce que cela...
>>> Résultats suivants pour : Problème brûleur chaudière >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forumchauffage depannage chaudierechauffage conseilsradiateurs chauffagechauffage choisir chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite