Bonjour,
Voici mon problème avec un brûleur Riello RG1 les phases de mise en route se passent normalement et le brûleur s'allume, donc flamme dans chaudière et puis elle se coupe, mais le ventilateur tourne toujours et recommence, sa phase d'allumage ça peut le faire 2 ou 3 fois toujours sans se mettre en sécurité et après le brûleur fonctionne normalement.
Merci pour vos réponses.

Voici mon problème avec un brûleur Riello RG1 les phases de mise en route se passent normalement et le brûleur s'allume, donc flamme dans chaudière et puis elle se coupe, mais le ventilateur tourne toujours et recommence, sa phase d'allumage ça peut le faire 2 ou 3 fois toujours sans se mettre en sécurité et après le brûleur fonctionne normalement.
Merci pour vos réponses.


04 février 2013 à 13:59
Problème brûleur Riello RG1 1
Problème brûleur Riello RG1
Bonjour,
Vérifier la sonde photo résistante, les électrodes, les filtres de la pompe et du gicleur.
Et tenez-nous au courant !
Vérifier la sonde photo résistante, les électrodes, les filtres de la pompe et du gicleur.
Et tenez-nous au courant !
04 février 2013 à 15:46
Problème brûleur Riello RG1 2
Problème brûleur Riello RG1
Complément de question :
J'ai un problème avec mon filtre à fioul, il ne se remplit pas à fond et pourtant pas de prise d'air, j'ai placé un bidon pour éliminer toute prise d'air, je me demande si le filtre de ma pompe n'est pas bouché ou sale.
Pour info ma chaudière démarre après 2 ou 3 fois mais sans mise en sécurité.
Merci.
J'ai un problème avec mon filtre à fioul, il ne se remplit pas à fond et pourtant pas de prise d'air, j'ai placé un bidon pour éliminer toute prise d'air, je me demande si le filtre de ma pompe n'est pas bouché ou sale.
Pour info ma chaudière démarre après 2 ou 3 fois mais sans mise en sécurité.

Merci.
04 février 2013 à 20:30
Problème brûleur Riello RG1 3
Problème brûleur Riello RG1
Bonjour philippe059,
Vous venez de reposer ce message en tant que nouvelle question, nous avons pris l'initiative de le publier en tant que complément de votre question.
Vous venez de reposer ce message en tant que nouvelle question, nous avons pris l'initiative de le publier en tant que complément de votre question.
04 février 2013 à 21:30
Problème brûleur Riello RG1 4
Problème brûleur Riello RG1
Bonsoir,
Problème de décrochage de flamme, contrôlez effectivement le filtre de la pompe.
Dites-moi si la pompe fioul fait un bruit de sifflement après une trentaine de secondes de fonctionnement du brûleur.
Cordialement.
JPM.
Problème de décrochage de flamme, contrôlez effectivement le filtre de la pompe.
Dites-moi si la pompe fioul fait un bruit de sifflement après une trentaine de secondes de fonctionnement du brûleur.
Cordialement.
JPM.
04 février 2013 à 22:02
Problème brûleur Riello RG1 5
Problème brûleur Riello RG1
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
J'ai réglé les électrodes et ça va un peu mieux et j’attends de nouvelles électrodes et filtre de pompe, je vous tiens au courant.
Merci.
Merci pour vos réponses.
J'ai réglé les électrodes et ça va un peu mieux et j’attends de nouvelles électrodes et filtre de pompe, je vous tiens au courant.
Merci.
05 février 2013 à 18:46
Problème brûleur Riello RG1 6
Problème brûleur Riello RG1
Bonjour,
Si la chaudière tourne bien avec un bidon, votre problème vient du pré-filtre ou avant : crépine qui trempe dans le fond de la cuve ?
Si la chaudière tourne bien avec un bidon, votre problème vient du pré-filtre ou avant : crépine qui trempe dans le fond de la cuve ?
06 février 2013 à 13:48
Problème brûleur Riello RG1 7
Invité

Problème brûleur Riello RG1
Invité

Bonjour.
D'après votre description du problème, vous avez un manque de fioul au brûleur, probablement dûu à un bouchon partiel d'une tuyauterie ou d'un filtre, vous êtes à la limite de la panne complète pour le moment car le temps de préventilation du brûleur suffit à compenser l'arrivée de fioul avant l'ouverture de l'électrovanne, mais cette situation ne durera pas bien longtemps.
Trouvez le bouchon et le problème sera résolu.
BP84
D'après votre description du problème, vous avez un manque de fioul au brûleur, probablement dûu à un bouchon partiel d'une tuyauterie ou d'un filtre, vous êtes à la limite de la panne complète pour le moment car le temps de préventilation du brûleur suffit à compenser l'arrivée de fioul avant l'ouverture de l'électrovanne, mais cette situation ne durera pas bien longtemps.
Trouvez le bouchon et le problème sera résolu.
BP84
08 février 2013 à 19:51
Problème brûleur Riello RG1 8
Invité

Problème brûleur Riello RG1
Invité

Si votre fioul vient par accoup, cela peut également provenir de la crépine qui est "pincée" (si elle est en caoutchouc), car elle a aspiré des résidus, ce qui a amplifié l'effet de succion et qui a eu pour résultat de réduire la section d'aspiration.
Pour vérifier cela, il vous faudrait un vacuomètre à brancher sur le repère V de la pompe et ce dernier doit indiquer entre 0,2 et 0,4 (plus la valeur est importante, plus la pompe force car elle a du mal à aspirer)...
Donc si c'est le cas... changer la crépine.
Pour vérifier cela, il vous faudrait un vacuomètre à brancher sur le repère V de la pompe et ce dernier doit indiquer entre 0,2 et 0,4 (plus la valeur est importante, plus la pompe force car elle a du mal à aspirer)...
Donc si c'est le cas... changer la crépine.
08 février 2013 à 21:55