Question Installation Chauffage : Chaudière et régulation chronoproportionnelle
Bonjour.
Je suis équipée d'une chaudière à gaz régulant la totalité des chauffages de mon appartement, j'ai installé un thermostat programmable où j'ai la possibilité de la régler en "tout ou rien" ou "chronoproportionnelle".
Mais le mode chronoproportionnelle est-il compatible avec ce type de chauffage et si oui quel est le meilleur fonctionnement ?
Le plus économique ?
Merci de votre aide.
Alice
Je suis équipée d'une chaudière à gaz régulant la totalité des chauffages de mon appartement, j'ai installé un thermostat programmable où j'ai la possibilité de la régler en "tout ou rien" ou "chronoproportionnelle".
Mais le mode chronoproportionnelle est-il compatible avec ce type de chauffage et si oui quel est le meilleur fonctionnement ?
Le plus économique ?
Merci de votre aide.
Alice
31 janvier 2020 à 18:19
Forum chauffage réponse 1
Chaudière et régulation chronoproportionnelle
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 janvier 2020 à 19:33
Forum chauffage réponse 2
Chaudière et régulation chronoproportionnelle
Bonjour,
Ma chaudière est une mégalis NGLA24-7M installée il y a à peu près 3 ans, elle est reliée à un thermostat intérieur filaire (De Dietrich AD 137) qui commande des radiateurs.
Mon appartement est également équipé de robinets thermostatiques oui.
Merci de votre réponse.
Alice
Ma chaudière est une mégalis NGLA24-7M installée il y a à peu près 3 ans, elle est reliée à un thermostat intérieur filaire (De Dietrich AD 137) qui commande des radiateurs.
Mon appartement est également équipé de robinets thermostatiques oui.
Merci de votre réponse.
Alice
31 janvier 2020 à 20:34
Forum chauffage réponse 3
Chaudière et régulation chronoproportionnelle
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Oui vous pouvez utiliser le mode "chronoproportionnel", c'est même conseillé sur des installations de chauffage équipées de radiateurs.
Dans l'idéal, il faudrait vérifier que votre installation est bien équilibrée pour s'assurer que les robinets thermostatiques servent bien à tenir compte des apports de chaleurs gratuites et non pas à remplacer un défaut d'équilibrage et réglage des tés et coudes de réglages de vos radiateurs.
Vous pouvez utiliser la méthode suivante :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Oui vous pouvez utiliser le mode "chronoproportionnel", c'est même conseillé sur des installations de chauffage équipées de radiateurs.
Dans l'idéal, il faudrait vérifier que votre installation est bien équilibrée pour s'assurer que les robinets thermostatiques servent bien à tenir compte des apports de chaleurs gratuites et non pas à remplacer un défaut d'équilibrage et réglage des tés et coudes de réglages de vos radiateurs.
Vous pouvez utiliser la méthode suivante :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2020 à 11:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 2. Non fonctionnement régulation sans fil ELM Leblanc
- N°21723 : Bonjour. Un chauffagiste a installé il y a 1 mois, à mon domicile, une chaudière gaz à condensation, ELM Leblanc EGALIS BALLON CONDENS GVBC 24-1HN THPE associée à une régulation sans fil NSC RF. Depuis son installation,...
- 3. Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
- N°20807 : Bonjour la communauté. Voici mon problème, ayant subi de la part du réseau EDF une interruption du courant environ 1 Heure (avec des micro coupures à la reprise) j'ai ma régulation électronique Theta Type N23R (N) de ma...
- 4. Comment tester les éléments d'une régulation Domotesta 100
- N°15586 : Bonjour. La régulation Domotesta 100 de ma chaudière au fioul ne commande plus l'ouverture de la vanne motorisée Landis et Gyr STB1. Je voudrais pouvoir tester chaque élément, en particulier la sonde d'extérieur car j'avais...
- 5. Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
- N°19311 : Bonjour à tous, Ma chaudière présentait de gros écarts de température de chauffe depuis quelques jours. Une amplitude de +/-3°C environ autour de la consigne. Maintenant le brûleur s’arrête systématiquement à...
- 6. Notice boitier régulation Chaffoteaux & Maury Inoa 24 VMC
- N°15301 : Bonjour, Je viens vers vous afin de savoir où trouver la notice du régulateur d'ambiance Chaffoteaux et Maury associé à une chaudière murale INOA 24VMC. Je joins les photos ci-après. Actuellement nous avons une...
- 7. Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo
- N°22608 : Bonjour. J’ai hérité lors de l’achat de ma maison au cours de cette année d’une installation Fioul basée sur une chaudière Geminox Fontaline 30S Il n’y a pas de thermostat et toute la régulation est basée sur...
- 8. Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
- N°19139 : Bonjour à tous. Je viens vous demander des conseils pour une chaudière fioul Viessmann VITOLA –BIFERRAL à double brûleur (deux brûleurs superposés) qui est pilotée par une Viessmann Tetramatik référence 7058851 Les...
- 9. Fonctionnement régulation chaudière Chappée Moorea
- N°19648 : Bonjour. Comment intervient la température de consigne notifiée sur le module d'ambiance lorsque celui-ci est disposé sur la chaudière et que le paramètre influ amb est --- ? A-t-il une influence sur la température de...
- 10. Problème régulation Vitotronic 200 chaudière Viessmann Viitodens 200
- N°16307 : Bonjour, Mon installation de chauffage est la suivante : - Vitodens 200 - régulation Vitotronic 200 - pas de vanne mélangeuse - sonde extérieure - plancher chauffant - pas de production d'eau chaude sanitaire. Le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite