Bonjour,
Sur une chaudière Saunier-Duval Themaplus 25/30, comment passer en mode manuel dans le cas où le thermostat est défaillant ?
Cordialement.
Sur une chaudière Saunier-Duval Themaplus 25/30, comment passer en mode manuel dans le cas où le thermostat est défaillant ?
Cordialement.
01 février 2020 à 09:30
Forum dépannage chaudières réponse 1
Invité

Chaudière Saunier-Duval Themaplus 25/30 mode manuel
Invité

Bonjour.
C'est tout simple.
Il faut débrancher le thermostat et remettre le strap sur la barrette si c'est un thermostat tout ou rien.
Si c'est un thermostat EXACONTROL / liaison e BUS il suffit de débrancher.
Le strap pour le ther tout ou rien y est déjà.
Il est conseillé quand même de mettre un thermostat Exacontrol pour la régulation modulante, c'est beaucoup mieux qu'un thermostat classique.
Thermostat Exacontrol de chez Saunier Duval bien sûr.
Lisez votre doc installation.
Cordialement.
C'est tout simple.
Il faut débrancher le thermostat et remettre le strap sur la barrette si c'est un thermostat tout ou rien.
Si c'est un thermostat EXACONTROL / liaison e BUS il suffit de débrancher.
Le strap pour le ther tout ou rien y est déjà.
Il est conseillé quand même de mettre un thermostat Exacontrol pour la régulation modulante, c'est beaucoup mieux qu'un thermostat classique.
Thermostat Exacontrol de chez Saunier Duval bien sûr.
Lisez votre doc installation.
Cordialement.
01 février 2020 à 13:58
Forum dépannage chaudières réponse 2
Invité

Chaudière Saunier-Duval Themaplus 25/30 mode manuel
Invité

Bonjour.
Bien sûr avant toute manip débranchez le 220 Volts.
Cordialement.
Bien sûr avant toute manip débranchez le 220 Volts.
Cordialement.
03 février 2020 à 10:27
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 2. Installation thermostat d'ambiance Saunier Duval THEMAPLUS 25/30
- N°18149 : Bonjour, J'ai récemment acheté un thermostat programmable sans fils (Delta Dore deltia 8.03) et j'essaie donc de connecter le récepteur à ma chaudière (Saunier Duval THEMAPLUS 25/30). Le récepteur possède 4 fils :...
- 3. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
- 4. Notice pour Saunier Duval Themaplus c24
- N°2133 : Bonjour. J'ai voulu augmenter la température maximum de l'eau à 80°C en passant en mode installateur sur la console. J'ai dû appuyer sur trop de boutons en même temps et voilà que le voyant vert devient rouge et que cela...
- 5. Trop de pression chaudière murale Saunier Duval Themaplus F 25 E
- N°9896 : Bonjour et merci d'avance pour votre aide. J'ai augmenté la pression d'eau sur ma chaudière Themaplus F 25 E en mode eau chaude seule. Comment la diminuer vu qu'elle est trop montée ?
- 6. Vibration chaudière Saunier Duval ThemaPlus F 25 E
- N°20727 : Bonsoir à tous, Depuis déjà quelques temps ma chaudière entre de temps en temps en résonance pendant environ 30 secondes quand elle se lance à fond pour sa fonction radiateur. Le bruit est insupportable et quand on n'a...
- 7. Problème température chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°18521 : Bonjour, J'ai un problème de température d'eau chaude sur une chaudière Saunier Duval Themaplus F25E. Échangeur neuf + vanne 3 voies neuve ! À mon secours.. :cry: Merci les amis.
- 8. Branchement thermostat Saunier Duval Themaplus condense F 30 E
- N°23870 : Bonjour. Je souhaiterais installer un thermostat d'ambiance sur ma chaudière Saunier Duval Themaplus condense F 30 E Je pense que ce sont les fils à droite entourés en rouge qu'il faut brancher mais je souhaitais avoir...
- 9. Panne f13 sur chaudière Saunier Duval Isotwin f24 ea
- N°4250 : Que signifie la panne f13 sur la chaudière Isotwin f24 ea, la pression est correcte le mode de fonctionnement sur radiateur et eau chaude, l'indicateur d'état est au rouge, résultat pas d'eau chaude ni de chauffage. Merci.
- 10. Chaudière Duval Themaplus Condens mode ECO
- N°23433 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière à condensation Saunier Duval Themaplus Condens 26 GN/P avec un thermostat modulant Migo. De base, on m'avait installé un thermostat Tybox on/off, mais j'ai entendu dire que ce...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite