FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


22608

Questions Forum Chauffage : Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo

Ponant33
Membre inscrit
Ponant33
5 messages
Bonjour.

J’ai hérité lors de l’achat de ma maison au cours de cette année d’une installation Fioul basée sur une chaudière Geminox Fontaline 30S

Il n’y a pas de thermostat et toute la régulation est basée sur la sonde extérieur et le calculateur si j’ai bien compris… par contre je trouve que la chaudière malgré le fait de baisser les températures cible assez bas, tourne souvent sans vraiment de différence entre les périodes soleil ou nuit (14 pour la nuit et 18 pour le jour pour ce qui est des températures saisies)
L’installation est propre d’après le chauffagiste qui fait l’entretien mais qui n’est pas un expert en techno moderne

J’ai donc commandé un thermostat Netatmo (ayant déjà de la domotique Netatmo Legrand) après avoir vérifié la compatibilité.
Je vois qu’il y aurait deux option de montage une qui agirait sur la vanne automatique et une qui agirait sur le circulateur.

Quelle serait votre recommandation?
J’avais pensais la mettre sur la partie Vanné mais à y réfléchir, en vue de faire un peu plus d’économie de fioul, je me dis que si le circulateur est coupé alors que la vanne ne se ferme jamais complètement visiblement) cela réduira la déperdition et donc allongera l’espace de temps entre deux chauffes du brûleur à partir du moment où la température de la pièce où se trouve le thermostat est à la température cible.

N’étant pas une expert en chauffage, je suis preneur de vos avis et conseils

Merci.
Jérôme
21 novembre 2022 à 07:49
Réponse 1 du forum chauffage

Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Quel est le type de régulation qui équipe votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

Si votre chaudière est déjà équipée de régulation climatique en fonction de la température extérieure, exploitez au maximum les capacités de cette régulation en y rajoutant sa sonde d'ambiance, c'est cette régulation qui pilotera le moteur de la vanne mélangeuse et le fonctionnement du circulateur chauffage : votre thermostat d'ambiance connecté ne saura jamais assurer ces fonctions et ne saura pas aussi performant que cette régulation associée à cette chaudière !!!
C'est le meilleur moyen pour tirer le maximum d'économies d'énergies
Sur ce type de chaudière vous aurez toujours des démarrages réguliers, même sans demande de chauffage, puisqu'elle doit maintenir son corps de chauffe à température (supérieure à 50°C) pour la production d'eau chaude sanitaire.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2022 à 12:19
Réponse 2 du forum chauffage

Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo

Ponant33
Membre inscrit
Ponant33
5 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.

Voici les éléments
- Quel est le type de régulation qui équipe votre chaudière ? climatique avec sonde extérieure vanne mélangeuse Siemens
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Radiateurs
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Duras/Sud Ouest
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 200m²

Le thermostat Netatmo Intelligent que je souhaite installer au delà d’être connecté, se branche comme thermostat d’ambiance sur la chaudière pour justement venir compléter la gestion aujourd’hui uniquement liée à la température extérieure: en tout cas c’est bien le but de la modification/projet

De la lecture des notices d’installation de la chaudière et du thermostat’ il y a deux possibilité de branchement à la chaudière. Selon le raccordement du thermostat, ce dernier peut interagir soit sur la vanne et soit sur les circulateur.
Lequel de ces branchement serait le plus pertinent ?
Je vous joint une photo de l’installation.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation chaudière Geminox Fontaline 30S

21 novembre 2022 à 12:46
Réponse 3 du forum chauffage

Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir.

C'est le boitier blanc, qui est sur la photo, qui devrait être dans l'ambiance de votre logement : votre installateur n'a pas fait son travail jusqu'au bout !!!

La température de circulation de l'eau, dans votre circuit de chauffage, est calculée et ajustée en fonction de la variation de la température extérieure. Cette température de circulation est suffisante pour obtenir une température ambiante de confort (20°C) de réduit (16°C si vous avez fait des programmations) ou de veille (8°C) en mettant le boitier blanc dans l'ambiance et en le programmant correctement, la régulation de votre chaudière ajustera ses temps de fonctionnement et sa température de départ selon le retour d'informations.
Vous pourrez ainsi :
- Activer des fonctions comme l'optimisation,
- Programmer des plages horaires juste (vous aurez la température voulue à l'heure voulue),
- Vous utiliserez 100% des capacités de cette régulation,
- Vous réduirez vos consommations jusquà 15%,

En mettant en place un thermostat d'ambiance connecté vous allez perturber le fonctionnement de cette régulation (pour rappel ces thermostat sont fait pour des chaudière ou installation qui n'ont pas de régulation) les températures ambiantes selon les programmations ne seront pas précises, les relance de chauffage seront longues, les temps de fonctionnement du brûleur pourront être plus longs et les économies d'énergies inexistantes.

Deux systèmes de régulation différents qui sont incapable de communiquer ne vous apporteront que des ennuis sans compter l'inconfort et les dysfonctionnements.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2022 à 18:36
Réponse 4 du forum chauffage

Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo

Ponant33
Membre inscrit
Ponant33
5 messages
Bonsoir,
Merci, et désolé si mes notes ne sont pas très claires… je ne maîtrise pas vraiment le sujet…

J’ai acheté la maison récemment et le chauffagiste ne fait que l’entretien annuel et ne rentre pas trop dans la technique…

En fait c’est bien dans le boîtier blanc que ce thermostat d’ambiance doit venir se brancher. Il ne s’agit donc pas de régulation en parallèle mais bien d’ajouter la donne de température ambiante au calculateur existant de la chaudière.
Cordialement.
Jérôme
21 novembre 2022 à 19:31
Réponse 5 du forum chauffage

Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo

Ponant33
Membre inscrit
Ponant33
5 messages
Bonjour.
En complément et pour expliquer les raisons de la question sur quelle est la meilleure option ou avantage/inconvénient, voir les éléments de la notice d’installation de la chaudière.
7.1.2 ou la température d’ambiance va, de ce que je comprends, impacter les circulateurs
Ou
7.1.3 ou la température d’ambiance va impacter la vanne mélangeuse qui pour moi est déjà pilotée par la température extérieure.
Le choix du premier branchement est-il donc bien le plus pertinent ?
Merci.
Jérôme

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
7099308a 1023 4b32 a79b ff409fe9adf7224647fb 8f48 4157 90fb 2a2ca0a01ad0

22 novembre 2022 à 09:48
Réponse 6 du forum chauffage

Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo

Ponant33
Membre inscrit
Ponant33
5 messages
Dans mon cas, le thermostat n’agissait qu’en tant que sonde d’ambiance qui envoie la température ambiante, il ne servirait pas pour de la programmation, cette partie là restant sur la partie chaudière.
Est-ce un postulat correct ?
22 novembre 2022 à 14:11
Réponse 7 du forum chauffage

Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo

samy3544
Membre inscrit
samy3544
1 message
Bonjour.

J'ai eu le même problème à régler avec une ancienne chaudière Geminox Astrane, effectivement comme le mentionne très justement VETC il faut laisser au maximum la régulation intégrée gérer la chaudière.

Il y une astuce qui permet de piloter à distance le passage en mode "confort" de la chaudière en utilisant le contact sec du Netatmo relié aux bornes 2 et 3 voir schéma (fichiers images)

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
geminox astrane 30s raccordementgeminox astrane 30s pilotage contact sec

24 octobre 2023 à 16:40
Réponse 8 du forum chauffage

Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Votre chaudière étant équipée d'une régulation climatique avec sonde extérieure il faut uniquement tenir compte du schéma fig.16, les autres étant prévus pour les chaudières n'en étant pas équipées.

Dans votre cas il faut :
- Déplacer le BM (boitier blanc avec écran de la chaudière) et le mettre dans l'ambiance de votre logement,
- Paramétrer ce boitier comme sonde d'ambiance en activant "influence de l'ambiance",
Ce qui aurait du être fait par votre installateur si il avait suivi une formation sur ce type de régulation.

En mettant ce boitier dans l'ambiance la chaudière serait pilotée, en chauffage, en fonction de la température extérieure (calcul de la température de départ circulant dans vos radiateurs) et sous contrôle de la température ambiante réelle dans votre logement : jusqu'à 15% d'économie en plus !!!
Vous pouvez ainsi rentrer avec précision les programmes horaires d'occupation de votre logement sans avoir à tenir compte d'une anticipation.
Comme le précise le précise samy3544 vous pouvez piloter votre installation à distance mais uniquement par un transmetteur téléphonique : pas de thermostat d'ambiance connecté !!!
Un transmetteur téléphonique est un contact sec permettant de passer la régulation existante du mode chauffage "réduit" au mode chauffage "auto" et inversement et ce de manière instantanée. La régulation de la chaudière reprendra son fonctionnement normal en tenant compte de la température ambiante réelle, de la consigne demandée, de l'écart de température à rattraper, des programmes horaires, elle remontera la température de la chaudière (selon la température extérieure) et agira sur cette température en l'augmentant provisoirement si besoin) pour atteindre la consigne de température ambiante demandée à l'heure demandée.
Un thermostat d'ambiance connecté, lui, basculera son contact sec selon son analyse et son algorithme (non pas de manière instantanée mais bien décalée) il ne pourra pas agir sur la température de départ de la chaudière, il ne garantira pas la bonne température à la bonne heure, il contredira le fonctionnement de la régulation de votre chaudière : oubliez cette solution qui n'en est pas une !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
25 octobre 2023 à 18:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite