Chaudière fioul ne démarre pas le brûleur en début de saison de chauffage
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
16759
Forum dépannage question : Chaudière fioul ne démarre pas le brûleur en début de saison de chauffage
Bonjour,
Chaudière Viessmann vitola ne démarre plus, le brûleur Riello si la température de l'eau chaudière sous 30 degrés, j'ai la solution suivante, je coupe électricité chaudière, alimente directement en électricité le brûleur, attends la montée à 30 degrés, débranché l'alimentation directe du brûleur, remets le courant sur la chaudière et tout est redevient satisfaisant.
Le technicien faisant l'entretien annuel du brûleur est sans réponse...
Qui aurait eu et... remédié à ce dysfonctionnement ?
Merci.
Chaudière Viessmann vitola ne démarre plus, le brûleur Riello si la température de l'eau chaudière sous 30 degrés, j'ai la solution suivante, je coupe électricité chaudière, alimente directement en électricité le brûleur, attends la montée à 30 degrés, débranché l'alimentation directe du brûleur, remets le courant sur la chaudière et tout est redevient satisfaisant.
Le technicien faisant l'entretien annuel du brûleur est sans réponse...
Qui aurait eu et... remédié à ce dysfonctionnement ?
Merci.
11 octobre 2014 à 15:11
Réponse 1 Forum Chauffage
Chaudière fioul ne démarre pas le brûleur en début de saison de chauffage
Bonsoir.
Je pense qu'il faut regarder du côté de l'aquastat de réglage de la température chaudière, qui semble rester "collé", étant donné, que le brûleur s'enclenche, en alimentation électrique directe.
Vous ne dites pas si une fois remis en route, le brûleur continue de tourner normalement plusieurs heures, voire jours, sans autre intervention de votre part ?
Cordialement. BP
Je pense qu'il faut regarder du côté de l'aquastat de réglage de la température chaudière, qui semble rester "collé", étant donné, que le brûleur s'enclenche, en alimentation électrique directe.
Vous ne dites pas si une fois remis en route, le brûleur continue de tourner normalement plusieurs heures, voire jours, sans autre intervention de votre part ?
Cordialement. BP
11 octobre 2014 à 19:35
Réponse 2 Forum Chauffage
Chaudière fioul ne démarre pas le brûleur en début de saison de chauffage
Réponse à BP.
Merci de cette réponse rapide. L'incident est arrivé à la fin de la période de chauffage en mai dernier et donc utilisation de la chaudière (eau chaude par cumulus électrique).
Je m'en suis rendu compte après un arrêt complet d'une semaine lors d'absence du domicile.
Le démarrage n'a pu se faire en ouvrant l'Interrupteur électrique de la chaudière, car l'eau chaudière est inférieure aux 30 degrés qui semblent être la limite.
Des tests de démarrage cet été et depuis une semaine le chauffage est en marche sans problème.
La chaudière coupe le brûleur quand l'eau chaudière est à 70 degrés et ce dernier refonctionne quand l'eau est à 55 degrés.
Les régulations fonctionnent bien.
Le brûleur maintient l'eau chaudière au minimum à 55 degrés, même si l'eau chaude n'est pas envoyée dans les radiateurs par la pompe quand la température extérieure est douce le jour et le fonctionnement est normal le soir et nuit quand la température extérieure chute.
Que signifie un aquastat colle ?
Cordialement. ggm
Merci de cette réponse rapide. L'incident est arrivé à la fin de la période de chauffage en mai dernier et donc utilisation de la chaudière (eau chaude par cumulus électrique).
Je m'en suis rendu compte après un arrêt complet d'une semaine lors d'absence du domicile.
Le démarrage n'a pu se faire en ouvrant l'Interrupteur électrique de la chaudière, car l'eau chaudière est inférieure aux 30 degrés qui semblent être la limite.
Des tests de démarrage cet été et depuis une semaine le chauffage est en marche sans problème.
La chaudière coupe le brûleur quand l'eau chaudière est à 70 degrés et ce dernier refonctionne quand l'eau est à 55 degrés.
Les régulations fonctionnent bien.
Le brûleur maintient l'eau chaudière au minimum à 55 degrés, même si l'eau chaude n'est pas envoyée dans les radiateurs par la pompe quand la température extérieure est douce le jour et le fonctionnement est normal le soir et nuit quand la température extérieure chute.
Que signifie un aquastat colle ?
Cordialement. ggm
12 octobre 2014 à 10:29
Réponse 3 Forum Chauffage
Chaudière fioul ne démarre pas le brûleur en début de saison de chauffage
Bonjour ggm.
Donc, cela fonctionne bien maintenant ?
L'aquastat qui "colle", voulant dire, qui reste sur sa position de coupure, même après une intervention manuelle pour augmenter la température, mais la question ne se pose plus puisque tout est rentré dans l'ordre.
Cordialement. BP
Donc, cela fonctionne bien maintenant ?
L'aquastat qui "colle", voulant dire, qui reste sur sa position de coupure, même après une intervention manuelle pour augmenter la température, mais la question ne se pose plus puisque tout est rentré dans l'ordre.
Cordialement. BP
12 octobre 2014 à 17:03