Brûleur fioul chaudière Chappée ne démarre plus
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
11701
Problèmes Forums Chauffage : Brûleur fioul chaudière Chappée ne démarre plus
Invité

Bonjour à tous.
J'ai une très vieille chaudière fioul (sans carénage, en alliage gris avec une grosse trappe qui donne accès directement à la flamme du brûleur) de marque Chappée.
Il y a un an et demi qu'elle n'a pas fonctionné.
Avant quand je la mettais en route un bruit se faisait entendre (pompe à fuel je pense), puis 15 secondes plus tard un bruit plus fort et le chauffage démarrait.
Aujourd'hui lorsque je l'allume rien ne se passe, aucun bruit.
Une petite lumière sur le bouton qu'il y a sur le brûleur, mais ça ne fait rien quand j'appuie dessus.
D'où peut venir la panne ?
La dernière fois je l'ai éteinte elle n'est pas tombée en panne de fioul.
Le truc c'est que si je n'utilise plus cette chaudière hors d'âge c'est parce-que j'ai installé une pompe à chaleur.
J'ai démonté mes radiateurs et les ai remis dans ma grande cave en tuffe dont je me sers pour faire des fêtes.
La chaudière va donc me servir deux ou trois fois dans l'année, si je dois la faire réviser à chaque fois ça va me coûter très cher !
En plus elle est dans une dépendance donc pas de risque d'intoxication ou quoi que ce soit.
C'est pour ça si quelqu'un pouvait m'indiquer par où chercher pour faire au plus économique cela m'arrangerait.
J'ai une très vieille chaudière fioul (sans carénage, en alliage gris avec une grosse trappe qui donne accès directement à la flamme du brûleur) de marque Chappée.
Il y a un an et demi qu'elle n'a pas fonctionné.
Avant quand je la mettais en route un bruit se faisait entendre (pompe à fuel je pense), puis 15 secondes plus tard un bruit plus fort et le chauffage démarrait.
Aujourd'hui lorsque je l'allume rien ne se passe, aucun bruit.
Une petite lumière sur le bouton qu'il y a sur le brûleur, mais ça ne fait rien quand j'appuie dessus.
D'où peut venir la panne ?
La dernière fois je l'ai éteinte elle n'est pas tombée en panne de fioul.
Le truc c'est que si je n'utilise plus cette chaudière hors d'âge c'est parce-que j'ai installé une pompe à chaleur.
J'ai démonté mes radiateurs et les ai remis dans ma grande cave en tuffe dont je me sers pour faire des fêtes.
La chaudière va donc me servir deux ou trois fois dans l'année, si je dois la faire réviser à chaque fois ça va me coûter très cher !
En plus elle est dans une dépendance donc pas de risque d'intoxication ou quoi que ce soit.
C'est pour ça si quelqu'un pouvait m'indiquer par où chercher pour faire au plus économique cela m'arrangerait.
25 novembre 2009 à 18:40
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Brûleur fioul chaudière Chappée ne démarre plus
Invité

Bonjour,
Les raisons de la panne sont multiples et la liste qui suit non exhaustive :
Électrodes déréglées, encrassées, à la masse, porcelaines fendues.
Fils d'électrode débranchés, coupés, brûlés.
Transformateur pas alimenté ou H. S.
Électrovanne pas alimentée ou H. S.
Cellule vise flamme encrassée ou H. S.
Tête de combustion déréglée, encrassée ou dégradée.
Gicleur bouché, encrassé, usé.
Ventilateur encrassé, débit d'air déréglé.
Boîtier de contrôle défectueux ou connexions desserrées.
Pompe désamorcée ou H. S., prise d'air sur l'aspiration, clapet de pied H. S.
Commencez par là et revenez sur le forum si vous n'avez pas réussi à vous dépanner.
Cordialement.
Les raisons de la panne sont multiples et la liste qui suit non exhaustive :
Électrodes déréglées, encrassées, à la masse, porcelaines fendues.
Fils d'électrode débranchés, coupés, brûlés.
Transformateur pas alimenté ou H. S.
Électrovanne pas alimentée ou H. S.
Cellule vise flamme encrassée ou H. S.
Tête de combustion déréglée, encrassée ou dégradée.
Gicleur bouché, encrassé, usé.
Ventilateur encrassé, débit d'air déréglé.
Boîtier de contrôle défectueux ou connexions desserrées.
Pompe désamorcée ou H. S., prise d'air sur l'aspiration, clapet de pied H. S.
Commencez par là et revenez sur le forum si vous n'avez pas réussi à vous dépanner.
Cordialement.
26 novembre 2009 à 13:58
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Brûleur fioul chaudière Chappée ne démarre plus
Invité

Bonjour,
Le problème venait d'une connexion défectueuse, j'ai remis un domino, elle repart mais une nouvelle panne est apparue.
Le ventilateur démarre, la flamme s'allume puis au bout de quinze secondes tout s'éteint et se met en sécurité.
J'ai nettoyé le pré-filtre, le filtre et le gicleur mais rien n'y fait elle démarre et stoppe systématiquement.
Le problème venait d'une connexion défectueuse, j'ai remis un domino, elle repart mais une nouvelle panne est apparue.
Le ventilateur démarre, la flamme s'allume puis au bout de quinze secondes tout s'éteint et se met en sécurité.
J'ai nettoyé le pré-filtre, le filtre et le gicleur mais rien n'y fait elle démarre et stoppe systématiquement.
29 novembre 2009 à 15:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 4. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 5. Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
- N°22843 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich Type : gtu 115 s Brûleur m 18 c s (typ m 10 s) Puissance nominale 27 -33 kW Débit thermique 30 36,7 kW Le brûleur ne lance pas, un bruit de moteur électrique, présence de l'arc...
- 6. Gicleur fioul prescriptions fabricant de la chaudière ou du brûleur ?
- N°20043 : Bonjour, Suite à des problèmes de mise en sécurité (C61=erreur brûleur) sur ma chaudière Chappée Bora 30CI, et comme le chauffagiste ne trouve pas la solution, j'ai mis la main à la pâte (ou plutôt dans le...
- 7. Brûleur Geminox B10 ne démarre plus
- N°19398 : Bonjour à tous et à toutes ! Pour commencer, petite mise en situation : Jeudi dernier au petit matin, alors que je me prépare pour me rendre au travail, j'ai eu la mauvaise surprise de ne pas recevoir d'eau chaude. Je...
- 8. Chaudière Chappée Bora BVI 35 ventouse E61 à répétition
- N°22705 : Bonjour à tous. J'ai acheté une vieille maison avant l'été dans laquelle est installée depuis 2004 une chaudière fioul Chappée Bora BVI 35kW avec système ventouse. Depuis que j'ai remis en route la chaudière, elle me...
- 9. Chaudière fioul De Dietrich ne démarre pas
- N°7126 : Bonsoir, ma chaudière fioul, un peu ancienne, mais a toujours fonctionné sans problème, là elle ne démarre plus, le brûleur ne démarre pas. Ce matin j'ai rajouté un peu d'eau dans le circuit, et peu après elle a fait du...
- 10. Brûleur fioul ne démarre pas chaudière Oertli FSC 24
- N°23758 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière Oertli FSC 24 (identique à De Dietrich et Chappée). Elle ne démarre plus et le voyant du brûleur est rouge. Si j'appuie sur le bouton du brûleur, il clignote en orange et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.