Bonjour à tous.
J'ai une très vieille chaudière fioul (sans carénage, en alliage gris avec une grosse trappe qui donne accès directement à la flamme du brûleur) de marque Chappée.
Il y a un an et demi qu'elle n'a pas fonctionné.
Avant quand je la mettais en route un bruit se faisait entendre (pompe à fuel je pense), puis 15 secondes plus tard un bruit plus fort et le chauffage démarrait.
Aujourd'hui lorsque je l'allume rien ne se passe, aucun bruit.
Une petite lumière sur le bouton qu'il y a sur le brûleur, mais ça ne fait rien quand j'appuie dessus.
D'où peut venir la panne ?
La dernière fois je l'ai éteinte elle n'est pas tombée en panne de fioul.
Le truc c'est que si je n'utilise plus cette chaudière hors d'âge c'est parce-que j'ai installé une pompe à chaleur.
J'ai démonté mes radiateurs et les ai remis dans ma grande cave en tuffe dont je me sers pour faire des fêtes.
La chaudière va donc me servir deux ou trois fois dans l'année, si je dois la faire réviser à chaque fois ça va me coûter très cher !
En plus elle est dans une dépendance donc pas de risque d'intoxication ou quoi que ce soit.
C'est pour ça si quelqu'un pouvait m'indiquer par où chercher pour faire au plus économique cela m'arrangerait.
J'ai une très vieille chaudière fioul (sans carénage, en alliage gris avec une grosse trappe qui donne accès directement à la flamme du brûleur) de marque Chappée.
Il y a un an et demi qu'elle n'a pas fonctionné.
Avant quand je la mettais en route un bruit se faisait entendre (pompe à fuel je pense), puis 15 secondes plus tard un bruit plus fort et le chauffage démarrait.
Aujourd'hui lorsque je l'allume rien ne se passe, aucun bruit.
Une petite lumière sur le bouton qu'il y a sur le brûleur, mais ça ne fait rien quand j'appuie dessus.
D'où peut venir la panne ?
La dernière fois je l'ai éteinte elle n'est pas tombée en panne de fioul.
Le truc c'est que si je n'utilise plus cette chaudière hors d'âge c'est parce-que j'ai installé une pompe à chaleur.
J'ai démonté mes radiateurs et les ai remis dans ma grande cave en tuffe dont je me sers pour faire des fêtes.
La chaudière va donc me servir deux ou trois fois dans l'année, si je dois la faire réviser à chaque fois ça va me coûter très cher !
En plus elle est dans une dépendance donc pas de risque d'intoxication ou quoi que ce soit.
C'est pour ça si quelqu'un pouvait m'indiquer par où chercher pour faire au plus économique cela m'arrangerait.
25 novembre 2009 à 18:40
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Brûleur fioul chaudière Chappée ne démarre plus
Invité

Bonjour,
Les raisons de la panne sont multiples et la liste qui suit non exhaustive :
Électrodes déréglées, encrassées, à la masse, porcelaines fendues.
Fils d'électrode débranchés, coupés, brûlés.
Transformateur pas alimenté ou H. S.
Électrovanne pas alimentée ou H. S.
Cellule vise flamme encrassée ou H. S.
Tête de combustion déréglée, encrassée ou dégradée.
Gicleur bouché, encrassé, usé.
Ventilateur encrassé, débit d'air déréglé.
Boîtier de contrôle défectueux ou connexions desserrées.
Pompe désamorcée ou H. S., prise d'air sur l'aspiration, clapet de pied H. S.
Commencez par là et revenez sur le forum si vous n'avez pas réussi à vous dépanner.
Cordialement.
Les raisons de la panne sont multiples et la liste qui suit non exhaustive :
Électrodes déréglées, encrassées, à la masse, porcelaines fendues.
Fils d'électrode débranchés, coupés, brûlés.
Transformateur pas alimenté ou H. S.
Électrovanne pas alimentée ou H. S.
Cellule vise flamme encrassée ou H. S.
Tête de combustion déréglée, encrassée ou dégradée.
Gicleur bouché, encrassé, usé.
Ventilateur encrassé, débit d'air déréglé.
Boîtier de contrôle défectueux ou connexions desserrées.
Pompe désamorcée ou H. S., prise d'air sur l'aspiration, clapet de pied H. S.
Commencez par là et revenez sur le forum si vous n'avez pas réussi à vous dépanner.
Cordialement.
26 novembre 2009 à 13:58
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Brûleur fioul chaudière Chappée ne démarre plus
Invité

Bonjour,
Le problème venait d'une connexion défectueuse, j'ai remis un domino, elle repart mais une nouvelle panne est apparue.
Le ventilateur démarre, la flamme s'allume puis au bout de quinze secondes tout s'éteint et se met en sécurité.
J'ai nettoyé le pré-filtre, le filtre et le gicleur mais rien n'y fait elle démarre et stoppe systématiquement.
Le problème venait d'une connexion défectueuse, j'ai remis un domino, elle repart mais une nouvelle panne est apparue.
Le ventilateur démarre, la flamme s'allume puis au bout de quinze secondes tout s'éteint et se met en sécurité.
J'ai nettoyé le pré-filtre, le filtre et le gicleur mais rien n'y fait elle démarre et stoppe systématiquement.
29 novembre 2009 à 15:51